1. 충전전류에서 E는 상전압이 맞나요?
2. 첫번 째 사진에서 6600[V]는 상전압이자, 선간전압이므로
충전전류를 구할 때, 전압에다가 루트3으로 나눈거 맞나요?
3. 두번째 사진에서 5000[V]는 상전압 맞나요?
추가질문!!
두번 째 사진에서 전류계를 구할 떄...ㅠ왜...변류비가 3300/105가 되는지 모르겠습니다...
전압계는 105/3300인데....
전압계가 105/3300 이고 전류계는 3300/105를 곱하는지 모르겟습니다ㅠㅠㅠ
둘다 왼쪽에 있는데...
첫댓글 첫번째 사진V는 선간전압이라 루트3을 나누었고. 두번째사진은 선과 대지가 연결되어있기때문에 나누지 않았습니다
첫번째문제 먼저답부터말씀드리면Y결선이므로 루트3으로 나눠져야합니다.
E 상전압이들어이 들어가야합니다.델타결선은 상과 선간전압이 같습니다.
2. 대지와 연결되어 있으므로 루트3를 나눠주면 안됩니다.
충전전류는 대지전압가준입니다
대지전압은 선간전압을 루트3으로 나누어주면됩니다 2번문제는 5000볼트는 선간전압이 아니고
대지와 선에 걸려있습니다
따라서 5000V자채가 대지전압입니다
Y 결선 델다결선 생각 마시고 그냥 선간전압을
루터3으로 나누면됩니다
전력은 P=VI에서 전력이 일정하면 전압과 전류는 반비례합니다
따라서 2차는 전압이적어지는 대신에 전류가커지고 1차는 전압이높은대신 전류가적어져야전력이 일정하게됩니다
그러므로 전류계산할때 권수비의 역수을 하여야합니다