선생님 혹시~ P (W) 구할때 보통 VIcos세타 = I^R = V^2/R
이렇게 구하잖아요! 근데 문득 R 대신 Z 를 집어넣으면 안되나 궁금해요
직류회로에서 R 만 있다면 V^2 /R 이식을 많이
이용햇구 교류회로에서는 R이랑 X 둘다 잇으니까 I를 구해서 I^R 을 많이 이용햇는데요
혹시
V^2/Z cos 이식으로는 풀면 뭐가 잘못된것일까요??
뭔가 이게 되나 싶어서 유효전력 구하는식에 죄다 저식을 넣어보면 답은 똑같이 나와서 이렇게 해도되는걸까? 궁금하네요!? 무효전력구할때는 V^2/Z sin 으로하구!
카페 게시글
Q&A 게시판
전력 단순계산법??
이승엽
추천 0
조회 41
23.02.13 16:46
댓글 2
다음검색
첫댓글 되는 관계입니다.
출력이 VIcos이고,
I = V/Z이니..
V^2/Z cos을 하면, 출력이 나옵니다.
익숙하고, 편하면 해도 상관없는 것이니 걱정은 마시고요..
개인적으로 익숙하지 않은 개념이고, 전력 삼각도의 설명에 불편한 느낌이라 사용을 안하는 것입니다. ^^
아 !! 감사드립니다!