동일 단면형상을 갖는 압연 H형강과 용접 H형강의 경우, 압연 H형강이 웹(web)의 크립플링(crippling)에 유리한 이유를 설명하시오.
말뚝 지지력 선정방법과 신뢰도 순서에 대하여 설명하시오.
강재의 인성(Toughness)과 연성(Ductility)을 간단하게 설명하시오.
건축물 설계시 설계상 수위 가정방법에 대하여 설명하시오.
그림과 같은 합성보에 정모멘트가 작용하고 있다. 이 때 합성보의 스터드코넥터 산정방법을 설명하시오.
강구조의 한계상태 설계법에서 세장판요소 단면(Slender Section)의 보단면 형태에 대하여 설명하시오.
주단면 2차 모멘트에 대하여 설명하시오.
오일러 장주식(長柱式)의 적용범위와 적용범위를 벗어난 부분에 대하여 설명하시오.
토압의 종류 및 크기 순서에 대하여 설명하시오.
2교시 (6문 중 4문 선택, 각 25점)
다음과 같은 프리테션 부재의 최적긴장힘 ()과 위치(e)를 응력개념에 의한 방법으로 콘크리트 구조설계기준에 따라 구하시오.(고정하중은 자중이 포함된 값임)
· 긴장재의 도심과 콘크리트 표면까지의 최소거리 : 7.5㎝
· 콘크리트의 건조수축, 크리프 및 긴장재의 릴렉세이션에 의한 프리스트레스의 시간적
감소율 : 25%
다음과 같은 구조물의 지점이 침하하였을 때 각 부재의 재단 모멘트와 전단력을 구하시오.
(단, 연직하중은 작용하지 않는다.)
·A지점 : 연직하향 0.5㎝, 0.002rad(시계방향 회전)
·B지점 : 연직하향 3.5㎝
·C지점 : 연직하향 1.5㎝
콘크리트 충전 강관구조(CFT)의 개념, 특성 및 국내외 적용현황을 설명하시오.
아우터리거(Outrigger) 구조 시스템에 대하여 설명하시오.
그림과 같은 철근 콘크리트 반 T형 옹벽의 외적안정조건과 각 부분(벽체, 압굽, 뒷굽)에 작용하는 하중의 패턴(pattern) 을 도시하고 설계방법을 설명하시오.
그림과 같은 구조물 AB보에 등분포 하중 W/L가 작용할 때 A점의 수직() 및 수평() 이동거리와 회전각()을 구하시오. 다만 보와 기둥의 단면 2차 모멘트 값은 각각 이다.(B점은 강절점임)
3교시 (6문 중 4문 선택, 각25점)
구조물에 대하여 전체 부정정차수, 내적 및 외적 부정정차수와 트러스 부재력을 구하시오.
·AB 부재 : ø19㎜(A=2.84㎠)
·AB부재를 제외한 나머지 부재 : L-75×75×12(A=16.56㎠)
·압축재는 좌굴하지 않는 것으로 가정한다.
건축물의 기초가 침하하는 경우 침하의 종류 및 건축물에 미치는 영향에 대하여 설명하시오.
한계상태 설계법에서 인장재일 블록전단파괴를 설명하고 다음 그림의 인장재의 블록전단파괴강도를 구하시오.(단, 강재의 구멍크기는 22mm 임)
그림과 같이 내장력이 수평으로 작용할 때 지반부분에 내장력의 응력분포를 그리고 그에 따른 내장력 강도를 설명하시오.
지하실이 있는 건축물의 부력에 대하여 설계방법을 설명하고 시공중 또는 시공완료후 부력 경우 이에 조치에 대하여 설명하시오.
4교시 (6문 중 4문 선택, 각 25점)
정방향 내부 기둥(65㎝×65㎝)에 고정하중 250tf와 적재하중 140tf이 작용한다. 이 기둥에 대한 정방형 독립확대기초를 설계하시오. 다만, 기초 두께를 75㎝로 가정하고 기초저면의 허용지내력 이다. 기초 자중과 이 기초위에 작용하는 흙의 무게는 이 기둥에 작용하는 전체 하중의 10%로 가정한다. 콘크리트 압축강도 철근의 항복강도 이다.
그림과 같은 평면 격자 시스템에서 AB부재위에 등분포 하중 w가 작용할 때 AB, CD부재의 반력을 구하시오. 다만, 이 두 부재의 EI값은 동일하다.
다음 철근 콘크리트 직사각형 보의 공칭 모멘트는 29.9tfm이다. 이 보의 소요모멘트 일 때 탄소 섬유 시트를 사용한 휨 보강 설계를 하고 최대 철근비 를 검토한 후 보강된 보의 설계 모멘트를 구하시오.
건축물에 수평이동을 일으키는 원인과 대책에 대하여 설명하시오.
각형강관 기둥의 기둥, 보 접합부의 다이어 그램 형식을 그림으로 그리고 특성을 설명하시오.
그림과 같은 트러스에서 휨모멘트도와 전단력도를 이용한 트러스 부재응력 산정에 대하여 설명하시오.
한솔아카데미, 서울시 강남구 도곡동 954-13 우리빌딩 5층 ☎575-6144 fax.02-529-1130
2001.3.11 건축구조기술사 출제문제
이 문제는 수험생의 기억을 토대로 재작성된 것이므로
원본과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
◀이전화면으로
1교시 (13문 중 10문 선택, 각 10점)
옹벽의 기초 저면을 정하는데 필요한 조건을 쓰시오.
하중(w), 전단력(Vx) 및 휨모멘트(Mx)와의 관계를 설명하시오.
장주의 좌굴길이에 대하여 설명하시오.
철근 콘크리트 구조물을 보강하기 위한 FRP(Fiber Reinforced Polymer)공법에서 FRP의 구성재료 및 특성에 대해 설명하시오.
고층건물 시스템 중 골조 튜브 시스템(Framed Tube System)에 대해 설명하시오.
허용 응력도설계법(Allowable Stress Design)과 한계상태 설계법(Limit State Design)을 비교 설명하시오.
E(Elastic Modulus), Et(Tangent Modulus), Er(Reduced Modulus)을 비교 설명하시오.
파일의 부마찰력에 대해 설명하시오.
안정성 지수(Stability Index) Q에 대해 설명하시오.
지진의 규모(Magnitude)와 진도(Intensity)에대해 설명하시오.
강재의 잔류응력(Residual Stress)에 대해 설명하시오.
철근 콘크리트 부재의 연성을 증가시킬 수 있는 방법에 대해 설명하시오.
지압볼트 접합부(Bearing Type Bolt)의 파괴형태에 대해 설명하시오.
2교시 (6문 중 4문 선택, 각 25점)
임의의 위치 D에서의 단면력 를 구하라.
A점의 수직처짐 를 구하라.
B점의 처짐각 θB 와 처짐 δB를 구하라. (단, EI = 1t·㎡)
21세기 전반부 예상되는 건설산업 분야의 큰 프로젝트(세계 일원에서)을 열거하고 그 대책을 기술하시오.
3교시 (6문 중 4문 선택, 1, 2번 문제 필수, 각 25점)
그림과 같이 T-형보의 하부에 강판을 붙여 보강하였다. 최대한으로 가능한 보강판의 두께 t와 그때의 공칭 휨강도 Mn을 구하시오.
프리스트레스 콘크리트 보에서 프리스트레스 힘에 의한 A, B위치에서의 모멘트와 B점의 지점반력을 구하라.
기둥의 상관관계도에서 A, B점에서의 값을 구하시오.
단순보 L=8.0m, 고정하중 , 이동하중 , 철근콘크리트보의 최대 단면과 최소단면을 구하라. 단, b:h=1:2로 하고, , E=2000tonf/㎠이다.
철근콘크리트 구조의 강도설계법에서 안전기준(Safety provisions)에 대하여 설명하시오.
달에 건물 폭 30m, 길이 60m의 내부공간을 갖는 2층 건물을 건설하고자 한다. 현재 사용 가능한 재료와 기술을 고려하여 구조계획을 하시오.
4교시 (6문 중 4문 선택, 1, 2번 문제 필수, 각 25점)
다음과 같은 인장재의 설계강도를 한계상태 설계법을 사용하여 구하시오.
(단, 형강의 재질은 SS400, )이며, 구멍의 크기는 22㎜이며,
L-150×100×12의 단면적은 34.77㎠이다.
다음 그림과 같이 H-500×200×10×16 인 연속보가 한계상태에 도
달할 때의 최대하중 단, 압축플랜지가 전구간에서 횡방향으로 지지되고 있는 것으로 가정한다.
한계상태해석(Limit Analysis)에서 upper-bound theorem과 lower-bound theorem을 비교 설명하시오
철골 접합부를 분류할 수 있는 기준을 나열하고, 그 중 한 개에 대해서 설명하시오.
다음 그림과 같은 중심 압축재 H-400×400×13×21(SS400)에 350tonf의 소요압축강도가 작용한다. 기둥의 길이는 6.0m이며, 중간에 횡구속되어 있다. 이 기둥의 안전성을 한계상태설계법으로 검토하시오.H형강의 단면특성은 다음과 같다.
다음 그림과 같은 Bracket으로 연결된 접합면의 critical fastner force를 구하시오.
한솔아카데미, 서울시 강남구 도곡동 954-13 우리빌딩 5층 ☎575-6144 fax.02-529-1130
2000.9.17 건축구조기술사 출제문제
이 문제는 수험생의 기억을 토대로 재작성된 것이므로
원본과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
◀이전화면으로
1교시 (13문 중 10문 선택, 각 10점)
적재하중에서 부하면적과 영향면적을 구분
기본풍속과 설계풍속의 차이점
정역학에서 자유물체도(Free bady diagram)
전단중심(Shear center)
모아의 원(Mohr's circle)
흙의 함수비, 간극비 및 포화도
내진 설계시 적용하는 스케일 팩터(Scale factor )
크리프(Creep) 현상과 이완현상(Relaxation)
그림과 같은 용접에 대하여 용접부호를 도시하고 그 상태를 설명
철골 접합부에 발생하는 지레형 반력(Prying force)
구조용 무근 콘크리트의 적용범위
치올림(Camber)과 프리스트레싱(Prestressing)의 특징
용접철망제조시 소선을 냉간신선하는 이유와 항복강도 4000kg/cm²이상의 항복강도를 정하는 방법을 쓰시오.
강재후판 용접에서 라멜라 티어링을 설명하시오.
기초의 지정 목적과 종류를 설명하시오.
철골용접에서 엔드탭에 대하여 설명하시오.
제2교시
6개 문항중 중 4문제 선택하여 기술하시오
그림과 같이 자유단부가 스프링계수 K= 10t/m인 말뚝에 지지되는 길이 10m의 H-400×200×8×13(Ix=23700m⁴) 켄틸레버보에 W=2t/m의 하중에 작용할 때 최대 정, 부 모멘트 값을 계산하시오.
그림과 같이 H-600×200×11×17 (Ix=77600cm⁴) 로 된 3회전 골조의 보에 W= 2t/m 의 하중이 작용할 때 보의 중앙 처짐 값과 보-기둥 접합부의 회전량을 구하시오. (단, E=2100t/m²)
다음과 같은 트러스의 부재력을 계산하시오.(①∼⑤부재만)
그림과 같이 보에 하중이 작용할 떄 점단응력과 휨응력을 고려한 주응력의 크기와 방향을 계산하시오.
교차보의 집중하중이 작용하는 지점에 처짐을 계산하시오. (단, E =1000t/m², I₁=100,000cm⁴, I₂=120,000cm⁴,
L₁=10m, L₂=15m, k =1t/m)
목재판 5cm×10cm 크기를 아래의 그림과 같이 아교로 붙였다. 경간 3m인 단순보의 중앙에 작용할 수 있는 최대하중(P) 값을 구하시오. (단, 아교의 접합면의 허용 전단응력 5kg/cm²,목재의 허용 전단응력 15kg/cm²목재의 허용휨응력 100kg/cm²)
제3교시
1번 문제를 필수 2, 3번중 1문제택일 4,5,6번중 2문제 택
b=40cm, h=60cm의 직사각형보 소요모멘트Mu=90t·m지지할 수 있고 D25 철근량철근량 계산하고 철근간격, 피복두께등을 기준에 맞춰 배근된 단면을 그리시오. (단, fck=270kg/cm²,fy=4000kg=cm², d=51cm, d'=6.5cm 스터럽 D10 스터럽 20mm로 한다.)
압축력을 받는 40cm×40cm 정방향기둥에서 D22철근의 겹침이음길이를 55cm이하로 하려면 띠철근은 어떻게 배근하는 것이 좋은가, 단철근의 보정 수치 0이고 fck=270kg/cm² fy=4,000kg=cm²)
b=30cm, h=60cm 보의 상단 부모멘트 소요철근량 12.5cm²에 대하여 4-D22 철근이 사용되고 D10 @ 200 스터럽으로 횡보강 되었을 때, 인장정착 길이를 계산하라. (단, fck=270kg/cm², fy=4,000kg=cm²)
네변이 보에 지지되는 사무실 슬래브의 재하 시험 방법을 기술하라. (단, 슬래브의 긴 변은 6m, 짧은 면은 4.5m, 두께는 15cm이다.)
내진 해석이 적용되는 모멘트 연성골조에서 보와 기둥의 설계 전단강도 값과 배근 방법에 대해 기술하시오.
브래킷과 같은 보의 전단 설계방법과 배근에 대해 기술하시오.
제4교시
1번 문제를 필히 2, 3, 4, 5, 6번중 3문제 택
건물의 내진설계를 위한 등가정적 해석에서 반응수정계수의 동역학적인 의미를 설명하고 설계기준에서 정하는 값을 기술하시오.
h-400×200×8×13 (Ix=27700cm⁴) 형강과 카버플래이트를 사용하여 그림과 같은 강접골조의 부재단면과 접합부 상세를 도시하다. 강재는 SS 400으로 하고 보의 횡좌굴과 처짐은 무시하며 단부 수평반력은?
그림과 같이 SM400 재질의 H-600×200×10×20 보의 소성단면계수를 계산하여 한계상태 설계법으로 안전성을 검토하시오. (단, 보는 3등분점이 횡방향 가새 지지된 것으로 한다.)