1 | 1 | 주제어개폐기 또는 계전기 | 중요 기기의 기동, 정지 | 비고 |
2 | 2 | 시간지연 계전기 기동, 폐로 지연계전기 | 기동 또는 동작에 한시를 주는 것 |
|
2Q | 유입장치 절환용 한시계전기 | |||
2S | Start용 Timer | |||
2G | Grease Pump 기동 Timer | |||
3 | 3 | 조작용 개폐기 | 기기를 조작함 |
|
3-28B | Bell 복귀용 조작S/W | |||
3-28Z | Buzzer 복귀용 조작S/W 소화장비용 조작S/W Indicator 복귀용 조작S/W | |||
3-30L | Lamp 복귀용 조작S/W | |||
3-41 | 계자개폐기용 조작S/W | |||
3-52 | 차단기용 조작개폐기 | |||
3-65L | 전자조속기 Lock용 조작개폐기 | |||
3-66F | Fleaker RY 복귀용 조작개폐기 | |||
3-75 | 제동장치용 조작S/W | |||
3-86 | Lock Out RY 복귀용 조작S/W | |||
3-88 | 보조기용 접촉기 | |||
3-89 | 단로기용 접촉기 조작S/W | |||
3-R | 일반 복귀용 조작S/W | |||
4 | 4 | 주 제어회로용 접촉기 또는 계전기 | 주 제어회로를 개폐하는 것 |
|
4GP | 발전, 양수용 주제어회로 계전기 | |||
5 | 5 | 정지개폐기 또는 계전기 | 기기를 정지하는 것 |
|
5E | 비상정지 개폐기 또는 계전기 | |||
5T | Turbine 정지개폐기 | |||
5B | Boiler 정지개폐기 | |||
6 | 6 | 기동차단기, 접속기 또는 계전기 | 기계를 기동회로에 속함 |
|
6-99 | Locator 기동용 보조 Relay | |||
7 | 7 | 조정개폐기 | 기기를 조작 조정하는 것 |
|
7-24LR | ULTC용 Tap 조정개폐기 | |||
7-24PC | PC용 Tap 조정개폐기 | |||
7-55 | 자동 역률조정기용 주정개폐기 | |||
7-65P | 전기조속기 출력조정용 개폐기 | |||
7-65JE | 결합운전 주파수 조정기 | |||
7-70 | 발전기 계자조정용 조정개폐기 | |||
7-70E | 여자기 계자조정용 |
| ||
7-77 | 부하조정장치용 조정개폐기 | |||
7-90R | AVR의 전압조정용 | |||
7-IR | 유도전압 조정기용 조정개폐기 | |||
8 | 8 | 제어전원개폐기 | 제어전원을 개폐하는 것 |
|
8A | 교류제어전원 개폐기 | |||
8C | 공동제어전원 개폐기 | |||
8D | 직류 제어전원 개폐기 계전기 전원개폐기 | |||
9 | 9 | 계자(제어) 성 전환 개폐기 | 계자전류의 극성을 반대로 함. |
|
10 | 10 | 순서개폐기 또는 Program조정기 | 계자전류의 특성을 반대로 함 |
|
10P | Program 조정기 | |||
11 | 11 | 시험개폐기 또는 계전기 | 기기의 동작을 시험하는 것 |
|
11L | Lamp 접점용 개폐기 | |||
12 | 12 | 과속도 개폐기 또는 계전기 | 과속도 시에 동작하는 것 |
|
13 | 13 | 동기속도 개폐기 또는 계전기 | 동기속도에 동작하는 것 |
|
14 | 14 | 저속도 계전기 또는 계전기 | 저속도에 동작하는 것 |
|
15 | 15 | 속도조정장치 | 회전기의 속도를 조정하는 것 |
|
16 | 16 | 표시선 감시계전기 | 표시선의 고장을 검출하는 것 |
|
16B | P/W 단선검출 계전기 | |||
16BG | P/W 지락용 단선검출 계전기 | |||
16BS | P/W 단락용 단선검출 계전기 | |||
16G | P/W 지락검출계전기 | |||
16S | P/W 단락검출계전기 | |||
17 | 17 | 표시선계전기 | 표시선 계전방식에 사용하는 것 |
|
17G | 지락용 P/W 계전기 | |||
17GI | 지락용 내부고장 Relay | |||
17GO | 지락용 외부고장 Relay | |||
17S | 단락용 P/W계전기 | |||
18 | 18 | 가속 또는 감속접촉기 | 가속 또는 감속 시 다음 단계로 진행하는 것 |
|
19 | 19 | 기동 또는 운전절체접촉기 | 기기를 기동에서 운전으로 절환하는 것 |
|
20 | 20 | 보조기 Valve | 보조기의 Valve |
|
20WC | 냉각수 Valve | |||
20WE | 비상용 급수Valve | |||
20WB | 배수Valve | |||
20V | 진공Pump 저지Valve | |||
21 | 21 | 거리계전기ㅣ(미국, 영국) 주기기 Valve | 단락 또는 지락거리 계전기 |
|
21S | 단락거리 계전기 | |||
21G | 지락거리 계전기 | |||
22 | 22 | 예비번호 |
|
|
23 | 23 | 온도조정 계전기 | 온도를 일정범위로 유지함 |
|
23Q | 유온조정 계전기 | |||
23R | 실내온도 조정계전기 | |||
23W | 냉각수 온도조정 계전기 | |||
24 | 24 | Tap 절환장치 | 전기기기의 Tap을 절환하는 것 |
|
24LR | ULTC 전압조정용 | |||
24PC | PC 전압조정용 | |||
25 | 25 | 동기검출장치 | 교류회로의 동기를 검출함 |
|
26 | 26 | 정지기 온도계전기 | 변압기 등 정지기의 온도에 의해 동작 |
|
26T | 변압기용 온도계전기 | |||
26LR | ULTC용 온도계전기 | |||
26PC | PC용 온도계전기 | |||
26SSH | 과열증기 온도계전기 | |||
26R | 분로 Reactor온도계전기 | |||
26RG | 재순환 Gas 온도계전기 | |||
27 | 27 | 교류 부족전압계전기 | 교류전압이 부족할 때 동작 |
|
27A | 공기압축기 UVR | |||
27H | 소내 전원UVR | |||
27Q | 유압Pump용 UVR | |||
27C | 제어용 교류전원 UVR | |||
28 | 28 | 경보장치 |
|
|
28B | Belldyd Relay | |||
28F | 화재검출기 | |||
28LA | LA 검출기 | |||
28Z | Surge 검출계전기 | |||
29 | 29 | 소화장치 | 화재 시 동작하는 것 |
|
29CS | 소화장치 Valve Coil | |||
29C | 29용 투입코일 | |||
29T | 29용 개방코일 | |||
30 | 30 | 기기상태 또는 고장표시장치 | 기기의 동작상태나 고장을 표시하는 것 |
|
30F | 고장표시기 | |||
31 | 31 | 계자변경 차단기 또는 계전기 | 계자권선을 타 여자전원에 접속시키는 것 |
|
32 | 32 | 교류 역전력 계전기(미국) 직류 역류계전기(일본) | 교류회로 전력방향이 반대로 될 때 동작 |
|
33 | 33 | 위상검출장치 또는 개폐기 | 유면 액면의 위치와 관련하여 동작 |
|
33CO2 | CO2소화기 개폐기 | |||
33Q | 유면검출장치 | |||
33W | 수위검출기 | |||
33S | TAP 검출장치 | |||
34 | 34 | 전동순서 제어기 | 기동 또는 정지장치의 동작순서를 정함 |
|
35 | 35 | Brush 조작장치 또는 Slip Ring 단락장치 | Brush의 조정 또는 SlipRing을 단락함 |
|
35LR | 35용 조작개폐기 | |||
36 | 36 | 극성계전기 | 극성에 의해 동작함 |
|
37 | 37 | 부족전류계전기 | 전류가 부족할 때 동작하는 것 |
|
37A | 교류 부족전압계전기 | |||
37D | 직류 부족전압계전기 | |||
37F | Fuse 용단계전기 | |||
37V | 전자관 Filament 단선검출기 | |||
38 | 38 | 축수(축받이)온도계전기 | 회전기 축 가열 시 동작 |
|
39 | 39 | 예비번호 |
|
|
40 | 40 | 계자 상실계전기 | 계자상실 시 동작하는 것 |
|
41 | 41 | 계자 차단기 또는 접촉기 | 계자회로를 차단 또는 연결하는 것 |
|
41C | 41용 투입코일 | |||
41T | 41용 Trip코일 | |||
41A | 계자증폭기 Relay | |||
41D | 자동계자 개폐기 | |||
41R | 조정계자 개폐기 | |||
42 | 42 | 운전차단 또는 개폐기 | 기기를 운전회로에 접속함 |
|
43 | 43 | 제어회로 전환개폐기 | 제어회로를 자동 또는 수동으로 전환함 |
|
43-17 | P/W 전환개폐기 | |||
43-25 | 동기검출회로 전환개폐기 | |||
43-79 | 재 폐로방식 전환개폐기 | |||
43-87 | 모선보호용 전환개폐기 | |||
43-90 | 자동 전압조정기용 전환개폐기 | |||
43A | 자동 수동 전환개폐기 | |||
43C | 반송장치 전환개폐기 | |||
43P | PT회로 전환개폐기 | |||
43R | 원방제어 전환개폐기 | |||
44 | 44 | 거리계전기(일본) |
|
|
44G | 지락 거리 계전기 | |||
44S | 단락 거리 계전기 Sequence Starting Relay | |||
45 | 45 | 직류 과전압계전기(일본) 기압계전기(미국) |
|
|
46 | 46 | 역상 또는 불 평형전류 계전기 | 역상 또는 불 평형전류에 동작함 |
|
47 | 47 | 결상 또는 역상전압 계전기 | 결상 또는 역상 시에 동작함 |
|
47A | 공기압축기용 Relay | |||
47F | 변압기 냉각Fan 용 | |||
47T | 차단기 결상 Timer | |||
48 | 48 | 정체검출 계전기 | 소정시간 내 동작하지 않을 경우 작동할 것 |
|
48-24 | Tap 정체검출 Relay | |||
48-25 | 동기 병렬 정체 Relay | |||
49 | 49 | 회전기 온도계전기 | 회전기 온도가 규정치 이상 또는 이하에서 동작 |
|
49A | 공기냉각용 온도계전기 | |||
49R | 회전자 온도계전기 | |||
50 | 50 | 단락 또는 지락 선택계전기 | 단락, 지락회로를 선택하는 것 |
|
50G | 지락 선택 계전기 | |||
50S | 단락 선택 계전기 | |||
51 | 51 | 교류 과전류계전기 | 과전류에 동작하는 것 |
|
51G | 지락 과전류계전기 | |||
51H | 고정정 OCR | |||
51L | 저정정 OCR | |||
51N | 중성점 OCR | |||
51P | M TR 1차 OCR | |||
51S | M TR 2차 OCR | |||
51V | 전압억제부 OCR | |||
52 | 52 | 교류차단기 | 교류회로를 차단하는 것 |
|
52C | 차단기 투입코일 | |||
52T | 차단기 트립코일 | |||
52H | 소내용 차단기 | |||
52P | M TR 1차 차단기 | |||
52S | M TR 2차 차단기 | |||
52K | M TR 3차 차단기 | |||
53 | 53 | 여자 차단기 | 여자 예정상태에서 동작 |
|
54 | 54 | 직류 고속도 차단기 | 직류회로를 고속도로 차단하는 것 |
|
54A | 양극용 DC 고속차단기 | |||
54F | 전철용 DC 고속차단기 | |||
55 | 55 | 역률계전기 또는 조정기 | 무효전력이나 역률을 조정함 |
|
56 | 56 | 동기탈조 검출기(일본) 자동 여자조정기(미국) |
|
|
56S | 동기기 탈조검출 계전기 | |||
57 | 57 | 자동 전류조정기(일본) 접지 또는 단락장치(미국) | 회로를 단락 접지시키는 장치 |
|
58 | 58 | 정류기 고장검출기 |
|
|
59 | 59 | 교류 과전압계전기 | 교류전압이 규정치 이상일 때 동작 |
|
59H | 고정정 OVR | |||
59L | 저정정 OVR | |||
60 | 60 | 전압평형 계전기 | 2회로의 전압으로 검출 |
|
60C | 콘덴서 고장검출 Relay | |||
60P | PT 고장검출 Relay | |||
61 | 61 | 전류평형 계전기 | 2회로의 전류차로 동작 |
|
61C | 콘덴서 고장전류 검출Relay | |||
62 | 62 | 정지 또는 폐로지연용 계전기 |
|
|
63 | 63 | 압력계전기 | 유체의 압력에 의해 동작 |
|
63A | 공기압력 계전기 | |||
63N | 질소압력 계전기 | |||
63Q | 유압계전기 | |||
63V | 진공계전기 | |||
63W | 수압계전기 | |||
64 | 64 | 지락과전압 계전기 | 접지회로의 전압에 동작함 |
|
64D | 직류접지 계전기 | |||
64E | 여자회로 지락계전기 | |||
64H | 고정정 64계전기 | |||
64L | 저정정 64계전기 | |||
64N | 중성점 64계전기 | |||
64P | 지락판별 계전기 | |||
65 | 65 | 고속장치 조속기 | 속도조정장치 |
|
66 | 66 | 단속 계전기 | 교류회로의 전력, 지락방향에 따라 동작 |
|
66F | FLICKER 계전기 | |||
67 | 67 | 지락방향 계전기 또는 전력방향 계전기 | 교류회로의 전력, 지락방향에 따라 동작함 |
|
67G | 지락방향 계전기 | |||
67GA | 67G용 OCR | |||
67GI | 지락 내부방향 계전기 | |||
67GO | 지락 외부방향 계전기 | |||
67S | 단락방향 계전기 | |||
68 | 68 | 탈조저지 계전기(미국) | 동기탈조 시 회로동작을 저지함 |
|
69 | 69 | 유속계전기(일본) 절연접촉기(미국) | 유체의 흐름에 의해 동작 |
|
70 | 70 | 가감저항기 |
|
|
70E | 주 여자기 계자조정기 | |||
70M | 전동기 계자조정기 | |||
70S | 부 여자기 계자조정기 | |||
71 | 71 | 정류소자 고장검출기(일본) Level Switch(미국) |
|
|
72 | 72 | 직류차단기 | 직류회로를 차단하는 것 |
|
73 | 73 | 저항 단락용 차단기 | 전류제한 저항을 단락하는 것 |
|
74 | 74 | 경보용 계전기(미국) 조정변(일본) | 수차 조정변 |
|
75 | 75 | 위치 변환장치(미국) 제동장치ㅣ | 기기의 제동을 하는 것 |
|
76 | 76 | 직류 과전류계전기 | 직류회로 과전류로 동작 |
|
77 | 77 | Pulse 전송기(미국) 부하 조정장치(일본) |
|
|
78 | 78 | 반송보호 위상비교 계전기 | 전류의 위상차를 반송파로 비교 동작하는 것 |
|
78G | 지락 위상 비교 계전기 | |||
78S | 단락 위상비교 계전기 | |||
79 | 79 | 교류 재폐로 계전기 | 교류회로 재폐로를 제어함 |
|
79T1 | 재폐로 준비용 Timer | |||
79T2 | 재폐 투입시간용 Timer | |||
79T3 | 재폐로 확인용 Timer | |||
80 | 80 | 유속계전기(미국) 직류 부족전압계전기(일본) |
|
|
81 | 81 | 주파수 계전기(미국) 조속기 구동용 장치(일본) | 조속기구를 움직이는 장치 |
|
81G | 조속기 구동용 발전기 | |||
82 | 82 | 직류 재폐로계전기 | 직류회로 재폐로를 제어함 |
|
83 | 83 | 선택접속기 | 전원을 선택 절환하는 것 |
|
84 | 84 | 일반 구동장치(미국) 전압계전기(일본) |
|
|
85 | 85 | 선로계전기 | 송신 또는 수신신호에 동작하는 것 |
|
85R | 수신용 계전기 | |||
85R-1 | 수신Trip용 계전기 | |||
85R-2 | 수신점검용 계전기 | |||
85RC | 반송보호용 계전기 | |||
85RP | 표시선용 계전기 | |||
85S | 송신용 신호계전기 | |||
85TA | 신호장치 점검 Timer | |||
86 | 86 | 폐쇄계전기(Lock Out Relay) |
|
|
86-01 | 비상정지용 Lock Out | |||
86-02 | 급정지용 Lock Out | |||
86-03 | 무부하용 Lock Out | |||
86-05 | 고장정지용 Lock Out | |||
87 | 87 | 전류차동 계전기 | 단락 또는 지락전류에 의해 동작하는 것 |
|
87B | 모선보호 차동계전기 | |||
87G | 발전기용 차동계전기 | |||
87T | 주 변압기 차동계전기 | |||
88 | 88 | 보조기용 접촉기 | 전동장치의 운전용 개폐기 |
|
88A | 공기압축기용 개폐기 | |||
88F | Fan용 개폐기 | |||
88H | Heater 용 개폐기 | |||
88Q | 유압펌프용 개폐기 | |||
88QT | OT순환펌프용 개폐기 | |||
88V | 진공펌프용 개폐기 | |||
88W | 냉각수펌프용 개폐기 | |||
89 | 89 | 단로기 |
|
|
89C | 단로기용 Cilsing Coil | |||
89T | 단로기용 Opening Coil | |||
89IL | 단로기 Lock Magnet | |||
90 | 90 | 자동전압조정기 또는 조정계전기 | 전압을 어떤 범위로 조정 |
|
91 | 91 | 전력방향계전기(미국) 전력계전기(일본) | 예정된 전력에 동작하는 것 |
|
92 | 92 | 전력방향계전기(미국) 문비(일본) | 출입구의 Damper |
|
93 | 93 | 여자절환 개폐기(미국) |
|
|
94 | 94 | Trip Free 접촉기 | Trip Free 계전장치 |
|
95 | 95 | 주파수 계전기 |
|
|
95H | 고정정주파수 계전기 | |||
95L | 저정정 주파수 계전기 | |||
96 | 96 | 정지기 내부고장 검출장치 | 변압기 등의 내부고장을 기계적으로 검출하는 것 |
|
96-1 | Bucholzz 경보계전기 | |||
96-2 | Bucholzz Trip 계전기 | |||
96P | 순시압력 계전기 | |||
97 | 97 | 예비번호 |
|
|
98 | 98 | 연결장치 | 동력전달을 위해 연결하는 것 |
|
99 | 99 | 자동 기록장치 |
|
|
99F | 자동 고장기록장치 | |||
99S | 자동 동작 기록장치 | |||
|
|
|
|
|