이창선 교수님 안녕하세요
소방설비기사 실기시험에 관하여 몇 가지 질문을 드리겠습니다.
질문 1(소방실기 정규반 교재 P-21)
축적기능이 없는 감지기를 사용하는 장소
① 교차회로방식에 적용되는 감지기
② 급속한 연소확대가 우려되는 장소에서 사용되는 감지기
③ 축적기능이 있는 수신기에 연결하여 사용하는 감지기
위 ②번 "급속한 연소확대가 우려되는 장소"에 축적기능이 없는 감지기를 사용해야 하는 이유는
만약 축적기능이 있는 감지기를 사용한다면 열 ,연기 또는 불꽃이 발생하여도 일정 시간동안 또는 일정량을 축적한 후에
감지하게 되므로 실제 화재가 발생했을 때 이를 감지 못하거나 늦게 감지게 되어 화재가 확대될 우려가 있기 때문이라고
이해 하고 있습니다.(제가 잘못 이해하고 있다면 지적해 주세요)
그렇다면 위 ① "교차회로방식" 에서는 어떠한 이유로 축적기능이 없는 감지기를 사용해야 하는지요 ?
질문 2(소방실기 정규반 교재 P-64)
발신기의 정의 "화재발생신호를 수신기 또는 중계기에 수동으로 발신하는 것"으로 정의되어 있습니다.
여기서 수동으로 발신한다는 것은 사람이 조작한다는 것인데 사람이 부주의하여 발신하지 못한다면 화재 발생시
아무 조치를 취할 수 없으므로 화재가 확대될 우려가 있다고 생각됩니다.
이에 대하여 교수님의 의견을 듣고 싶습니다.
질문 3(소방실기 정규반 교재 P-98, P-102)
P-98 변조방식(PCM)에 대한 설명
"신호를 디지털데이터로 변환하여 ∼ 변환시켜 통신신호를 이용하여 송수신하는 방법" 이라고 서술되어 있으나
P-102 문제 03의 (4) 답안에서는
"신호를 디지털데이터로 변환하여 ∼ 변환시켜 통신선로를 이용하여 송수신하는 방식" 이라고 서술되어 있습니다
어느 것이 맞는지요 ?
질문 4(소방실기 정규반 교재 P-102) 문제 04의 정답 (2)에서
적응 감지기
① 차동식 스포트형 감지기
② 정온식 스포트형 감지기
③ 보상식 스포트형 감지기
이 외에 적응감지기가 있으면 몇 개 더 알려 주시기 바랍니다.(4∼5개 암기 하여야 1∼2개 잊어도
시험장에서 3 가지를 답할 수 있어서 입니다.)
질문 5 (소방실기 정규반 교재 P-103) 문제 08
자동화재탐지설비의 공사 완공시에 행하는 현장시험방법 중 배선의 기능시험 종류 3가지를 쓰시오.
정답
① 회로도통시험
② 공통선시험
③ 회로저항시험
위 답안은 P-52∼P-54의 수신기의 기능시험(9가지) 즉
1) 화재표시작동시험 2) 회로도통시험 3) 공통선시험 4) 동시작동시험 5) 예비전원시험
6) 저전압시험 7) 회로저항시험 8) 비상전원시험 9) 지구음향장치시험
중에서 3 개를 선택하여 답안을 작성한 것인지요 ?
그런것이 아니어도 현장시험방법 중 배선의 기능시험의 종류가 위 3 가지 이외에 더 있으면 몇 가지 더 알려 주시기 바랍니다.
추석명절 전날인데 너무 많은 질문을 드리는 것 같습니다.
즐거운 추석 보내시기 바랍니다.
여기서 수동으로 발신한다는 것은 사람이 조작한다는 것인데 사람이 부주의하여 발신하지 못하면
~
첫댓글 [질문1]
교차회로방식의 목적은 감지기(설비)의 오동작을 방지하기 위함인데 교차회로방식에 축적기능이 있는 감지기를 사용할
경우 오히려 실보(화재의 발생을 감지하지 못함)의 우려가 있기 때문입니다.
[질문2]
화재가 발생했을 때 감지기나 발신기를 통해서 수신기에 신호를 보냅니다.
감지기는 자동으로 신호를 보내는 것이고 발신기는 수동으로 신호를 보내는 것입니다.
감지기가 화재를 감지하지 못하여 수신기에 신호를 보내지 못했을 경우 수동발신기를 이용해서 신호를 보냅니다.
[질문3]
통신신호나 통신선로 어느 것을 써도 관계없지만 통신신호를 쓰시는게 더 맞다고 봅니다.
[질문4]
송배전식은 자동화재탐지설비나 제연설비에 적용 가능한 배선방식입니다.
그렇기 때문에 자동화재탐지설비에 구성되어 있는 감지기 중에서 작성하시면 됩니다.
[질문5]
배선 기능 시험방법으로 회로도통시험, 공통선시험, 회로저항시험, 절연저항시험 4가지 정도로 암기하시면 됩니다.
많은 의문점들이 해소되었습니다.
감사합니다.
다음부터 질문하실 때는 가급적이면 한 게시물에 한 문제씩 질문해 주시면 감사하겠습니다^^