2번의 단락전류를 구할때 상전압 즉 공칭전압을 이용하여 구하는것과 달리 3번 단락용량을 구할때는 정격전압으로 환산하여 구합니다.과년도를 풀다보니 간혹 어떤것은 공칭전압, 어떤것은 정격전압으로 구하는데요. 이게 무지 헷갈립니다.계속 이런식으로 풀어보면서 아 이런경우는 이거 이러면서 외우는 수밖에 없을까요?
첫댓글 단락용량은 공칭전압(상전압이 아니고 선간전압)입니다.차단기용량은 정격전압(차단기정격전압(공칭전압*1.2/1.1 혹은 규정에 정해진값)) 입니다.
아 생각해보니 강사님이 말씀하셨던것같아요 감사합니다!!
첫댓글 단락용량은 공칭전압(상전압이 아니고 선간전압)입니다.
차단기용량은 정격전압(차단기정격전압(공칭전압*1.2/1.1 혹은 규정에 정해진값)) 입니다.
아 생각해보니 강사님이 말씀하셨던것같아요 감사합니다!!