동기임던스 %Z에 계산 시 전력, 전압, 전류 모두 k단위의 값을 사용해야 하나요?En In도 10^3 단위 기준으로 계산해야 하나요??궁금하네요...
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다. 위의 사진에서 이 공식은 모두 kv, kw를 대입해서 유도한 공식입니다. 따라서 k가 맞습니다. 해당 유도과정은 전력공학 - 고장 계산 파트에서 확인하실 수 있습니다. 아래 사진에서 E는 단순한 V값을 대입하시면 됩니다.
예 감사합니다 안그래도 이전에 자료 검색해보니 동일한 질문으로 답변 달아둔 내용이 있어서 참고 했습니다 감사합니다
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
위의 사진에서 이 공식은 모두 kv, kw를 대입해서 유도한 공식입니다.
따라서 k가 맞습니다.
해당 유도과정은 전력공학 - 고장 계산 파트에서 확인하실 수 있습니다.
아래 사진에서 E는 단순한 V값을 대입하시면 됩니다.
예 감사합니다 안그래도 이전에 자료 검색해보니 동일한 질문으로 답변 달아둔 내용이 있어서 참고 했습니다 감사합니다