[실기] 타교재 질문 가공전선 지락전류 계산식 질문입니다!
뭐하냐 추천 0 조회 859 18.09.09 12:07 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.09.09 12:35

    첫댓글 전선 길이에 대한 이해가 필요합니다.
    (일반적 선로길이) 긍장: 단순 전로길이(예를들면 전봇대사이길이)
    연장: 전로전체가닥수를 합한 총길이(상수×회선×긍장)입니다.
    전로는 상수(단상,3상)이나 회선수에따라 여러가닥이 있잖아요. 그 모든가닥수를 합산한 길이가 "연장"입니다.
    만약 3상 3선식회로를 2회선 100M길이로 가설한다면, 긍장:100M 연장:100×3×2=600M 입니다.
    즉 아래 문제에선 긍장이 아닌 연장을 계산한 값이 바로 주어졌기때문에 따로계산할 필요없이 바로 대입한겁니다.

  • 작성자 18.09.09 12:33

    대단히 감사합니다!