(저도 이글을 보고 궁금해져서 찾아보고 이해한 내용이라 틀릴 수 있습니다.) 위와 아래 문제의 상황이 다릅니다. 아래의 문제는 운전 중 단락이 되었기 때문에 "공급전압(전격전압)이 일정"한 상태로 단락 전류가 증가하는 상황이지만 위의 문제는 단락시험 과정 중으로 "단락전류(정격전류)를 일정하게 유지"한 상태에서 줄어든 공급전압을 측정하는 상황입니다.
이를 수식으로 생각해보면 %Z=IZ/V*100 에서 아래의 문제는 V가 일정하므로 단락전류 Is를 V/Z로 표현하게 됩니다. 그래서 Is=100/%Z*I 같은 식이 나오죠. 전력식은 이 식에서 파생된거구요. 위의 문제는 V가 바뀌고 오히려 I가 일정하기때문에 단락전압, 즉 임피던스 전압을 I를 이용해 IZ로 표현하게 됩니다. Vs=IZ인 상황이죠. 그래서 %Z=Vs/V*100 -> Vs = %Z/100*V가 되는 것입니다.
첫댓글 변압기 2차 단락시험시
임피던스 전압은 전압강하를
임피던스 와트는 전부하 동손을 의미합니다.
최종인쌤이 단락시 동손=단락용량 이라고 하셨는데
왜 전력공학이랑 거꾸로 되나요?
(저도 이글을 보고 궁금해져서 찾아보고 이해한 내용이라 틀릴 수 있습니다.)
위와 아래 문제의 상황이 다릅니다.
아래의 문제는 운전 중 단락이 되었기 때문에 "공급전압(전격전압)이 일정"한 상태로 단락 전류가 증가하는 상황이지만
위의 문제는 단락시험 과정 중으로 "단락전류(정격전류)를 일정하게 유지"한 상태에서 줄어든 공급전압을 측정하는 상황입니다.
이를 수식으로 생각해보면
%Z=IZ/V*100 에서
아래의 문제는 V가 일정하므로 단락전류 Is를 V/Z로 표현하게 됩니다. 그래서 Is=100/%Z*I 같은 식이 나오죠. 전력식은 이 식에서 파생된거구요.
위의 문제는 V가 바뀌고 오히려 I가 일정하기때문에 단락전압, 즉 임피던스 전압을 I를 이용해 IZ로 표현하게 됩니다.
Vs=IZ인 상황이죠.
그래서 %Z=Vs/V*100 -> Vs = %Z/100*V가 되는 것입니다.
위에건 전압강하(분자)를, 아래건 단락용량(분모)를 구하는 식이라 위아래가 바뀐거 같은데