동일 굵기의 전선으로 된 3상 3선식 2회선 송전선이 있다. A회로의 전류100A,
B회선의 전류는 50A이고 선로 손실은 합계 50kW이다. 개폐기를 닫아서 두 회선을 병렬로
사용하여 합계 150A의 전류를 통하도록 하려면 선로 손실[kW]은 ?
나. 45
위 문제에서 동일굵기이므로 R1=R2
따라서 100^2R+50^2R=50x10^3
R=4 그다음 75A까지도 이해가 가는데
개폐기를 닫아 병렬로 연결하였다는 부분에서
저항 이 각각 4 옴 4옴 8옴에서
병렬로 나누어져 4옴이되었다고 이해해도 되나요??
첫댓글 3*I^2*R 은 1회선에 대한 전류이고, R은 1회선에 대한 저항입니다.
두 회선이 동일한 굵기라 하였으므로 R1=R2=R이며,
두 회선이 병렬인데 총 전류가 150A라 하였으므로 2회선에 이 전류가 나란히 분배되어
1회선에 흐르는 전류는 150/2=75A가 흐릅니다.
따라서 1회선의 선로손실 값에 2를 곱하면 2회선의 선로손실이 됩니다.
2회선 × 3*I^2*R = 2 × 3 × 75^2 × R
※ 7.1부터 네이버 카페 통합운영중이니 네이버카페 가입 및 이용 권장드립니다.
https://cafe.naver.com/dasanpass
아 제가 궁금한것은 개폐기를 닫지 않았을때 각각의 저항이 있을것이고 개폐기를 닫았을때 이 저항은 병렬연결되어 더 작아지는것이 아닌가에 대한 질문이었습니다 ㅠㅠ
처음에 동일굵기이므로 저항이 1.333으로 같다면 개폐기를 닫았을때 1.333 2개가 병렬로연결되어 나누기 2 되어야하는것이 아닌가요?