감리 점검사항
1. 감리 준비사항
A. 사전준비
1. 감리 준비는 완료되었는가.
참고】① 감리기간, 감리내용, 내역서, 시방서, 각종기술계산 등은 확인했는가.
② 전력기술관리법 제11조, 시행령 제16조, 시행규칙 제16조 등에 적합한가.
③ 현장 주변조사는 했는가.
2. 건축물의 규모 및 사용용도와 목적을 충분히 파악했는가.
참고】① 공장의 경우 : 생산품목, 작업특성, 부하특성(고조파), 주위 환경
② 사무실의 경우 : 자사빌딩, 임대빌딩, 복합건물인가 등을 파악한다.
③ 인텔리전트 빌딩의 경우 : Grade 결정
④ 아파트의 경우
3. 건축주(사업주)의 의도를 충분히 파악 했는가.
참고】① 설계자는 빌딩의 사업주 적용 의지와 적용 업무 범위가 어디까지인가를 파악하여 설계했으므로
감리자는 사업주의 의지와 설계자의 의도를 충분히 파악하여 감리하여야 한다.
4. 전기설비 기능이해의 기존개념 탈피는 했는가.
참고】① 기존의 감리와 적당주의를 탈피하고 빌딩자동화, 인텔리전트 개념, 타기능정보와 상호 연결되도록
설계했으며 또한 시공되고 있는가.
5. 건축평면 이해와 각종 전기관계실 면적 산정을 충분히 검토했는가.
참고】의례적인 전기실 및 발전기실의 배치나 전기 피트(EPS)실의 면적 산정을 피하여야 한다.
각종 정보기기 추후설치 공간확보 및 전기전자적인 상호 부작용(노이즈)등을 고려한 면적확보와
배치가 되었는가. 설계도서를 구체적으로 파악한다.
6. 성에너지 시스템의 적극적인 고려와 적용을 설계에 반영했는가.
참고】기존개념탈피 (조명자동제어, 빙축열시스템 등)
7. 건축주, 건축설계자, 건축감리자 및 설비설계자와 전기설계자와 충분한 기술협의는 했는가.
참고】 ① 건축주의 요구사항을 체크했는가.
② 건축 및 설비 감리자와 전기부분에 해당되는 부분을 구체적으로 협의했는가.
8. 각종 자료정리를 위한 서류철 준비는 되었는가.
참고】① 전력기술관리법 시행령 제19조 제1항의 제3호에 맞도록 준공 설계도서를 하자담보 책임기간이
종료 될 때까지 보관할 것.
② 책임감리원과 보조감리원의 명단, 감리원 수첩등은 완료되었는가.
③ 책임감리원은 수시보고서 및 분기보고서, 최종보고서를 작성하여 발주자에게 제출하여야 하는데
이는 준비되어 있는가.
9. 감리원의 업무범위는 확인했는가.
참고】① 전력기술관리법 시행규칙 제22조 제1항, 제2항의 규정에 맞도록 준비했는가.
10. 건축전기설비공사 표준시방서(건설교통부)는 준비되었는가.
2. 배관배선 (전등, 전열)
A. 복스
1. 전등종류는 설계도서와 및 시방서와 같이 결정되었는가.
참고】① 광원의 종류
② 등기구의 종류
2. 필요 조도계산은 맞는가.
참고】사용조도에 맞게 조도확보
① (KSA 3011에 준한다)
② 최근 조도의 기준이 높아지고 있으므로 현대적인 감각을 충분히 살릴것.
3. 복스등의 위치는 좋은가.
참고】① 복스 위치는 설계도서와 현장여건에 맞는가.
② 복스의 위치는 건물의 용도에 따라 약간씩 차이는 있으나 사용자의 입장에서 설계하는데
이는 맞는가.
4. 복스의 취부위치, 높이는 충분히 시공하고 있는가. 소홀히 하지는 않았는가.
5. 복스의 크기는 배관 본수에 대해 적당한 크기인가. (일방형, 심형, 4각, 8각 등)
참고】복스의 크기를 너무 적게 선정하면 배선작업시 어려울 뿐만 아니라 준공후에도 누전등 여러 가지
문제가 많으므로 감리자는 설계도서를 확인하여 간선등의 배관굵기가 충분한가를 면밀히
검토하여야 한다.
6. 배관이 복스의 록 구멍보다 작을 때 조치는 했는가.
7. 복스에 필요한 접지는 했는가. (필요시 철저히 파악)
8. 복스는 KS 확인을 했는가. [건축법 제32조, 별표 10참조]
참고】복스 뿐만 아니라 일반 전기자재도 건축법에서 규제하고 있으므로 건축법도 같이 검토하여
감리토록 한다.
9. 복스로 인하여 콘크리트 방수처리에 문제는 없는가.
참고】화장실 부근이나 욕실, 세면장, 싱크대 주의의 경우 복스 설치시 스라브에 복스를 설치할 경우
방수처리 등에 주의하여 시공토록 한다
10. 복스를 벽에 설치할 경우 복스 양쪽 벽의 두께에 적합한가.
B. 배관
1. 배관의 종류 및 규격과 치수는 도면과 시방서에 적합한가.
2. 배관의 굵기는 충분히 결정되었는가. (내 단면적의 32% 이하인가) [내선규정 제 410절 참조]
참고】① PVC 종류인가, 금속관배관인가.
② 시공하기 전에 감리자는 전체도면을 면밀히 검도하여 배관의 굵기가 전선수납에 적게 설계
되었는가를 필히 검토하여 시공 후 문제점이 발견되면 재시공에 어려움이 있으므로 주의할 것.
3. 매입시 배관 상호간의 간격은 콘크리트가 충분히 들어갈 수 있도록 떠 있는가. (2/3 이상)
참고】여기서 2/3이상이란 스라브 두께의 1/3를 넘는 외경의 배관은 사용하지 말라는 것이다.
4. 분전반, 복스, 부분등, 배관이 모이는 개소 및 다수의 배관이 부설되는 개소에 대한 대책을 설계도서에
반영했는가.
참고】① 배관이 다수 부설되는 개소에서는 관과 관 상호에 25㎜ 이상의 간격을 유지하도록 배려하여
시공록 할 것.
② 배관이 형틀에 밀착되지 않도록 시공토록 할 것.
5. 노출배관시 배관의 지지에 대한 부분은 설계도서와 시방서를 충분히 검토했는가.
6. 배관은 복스에 직각으로 설치되지는 않았는가.
7. 복스와 복스 사이의 배선관에는 세군데를 넘는 직각 또는 이에 가까운 굴곡개소를 두지 않았는가.
(270。) [내선규정 제410-8절 참조]
8. 보를 따라 배관할 때 보로부터 100㎜이상 떨어지도록 시공하는가.
참고】건축구조에 문제가 있으므로 전기설계도서 및 시방서를 검토한 후 시공토록 할 것,
9. 덕트, 문등의 개구부를 피해서 배관했는가.
10. 배관과 배관 사이에 접지는 되었는가. (금속관의 경우)
11. 배관의 입상, 입하, 통과 위치가 상하층 또는 현실에 맞는가.
12. 배관이 너무 굵어서 스라브 두께보다 더 크지는 않는가.
참고】① 배관의 외경을 스라브 두께의 1/3을 넘는 외경의 배관은 피한다.
② 특히 간선시공시 주의(스라브에 매설한 배관은 30㎜이하로 할 것)
13. 배관의 길이가 너무 길어서 입선의 어려움은 없는가.
참고】① 직선거리 30m 이내일 것, 만약 30m 이상시는 Pull Box 사용하도록 되어 있으므로 설계도서를
검토하여 시공토록 지시할 것.
14. 가요전선관을 사용할 경우 주위환경(방수 또는 일반형)에 적합하게 시공하고 있는가.
15. 외벽 관통배관의 경우 외벽측을 낮추어 경사를 주었으며 관통부분의 방수처리는 완전한가.
참고】옥외에서 옥내로 들어오는 배관의 경우 주의하여야 한다.
특히 여름철 우수기에는 옥외 맨홀에서 배관과 케이블을 통해 옥내로 누수되는 경우가 많으므로
감리시 신경을 쓸것.
16. 전선관의 상호간 또는 기타 관(약전, 가스, 수도관)간에 충분한 이격 거리는 확보되어 있는가.
17. 설계도서와 시방서에 표기도 배관이 누락된 곳은 없는가.
18. 콘크리트 매립관의 경우 콘크리트 타설시 파손 및 흔들림의 방지를 위해 적정한 조치를 했는가.
19. 지중매설 배관시 모래받침의 두께, 모래덮개의 두께, 되메우기 방법, 전선관과 그 부속물, 표시용
테이프 보호타일 등이 설계도, 시방서와 같이 시공되고 있는가.
20. 방화구역, 내진구역, 방폭지역, 방식지역 등의 배관은 적정하게 시공되고 있는가.
C. 배선
1. 옥내 배선에 사용하는 전선은 규격이 맞는가.
참고】전기설비 기술기준 제189조(저압 옥내배선의 사용전선) 제29조 (고압옥내배선 등의 시설)
제232조(특별고압 옥내 전기설비의 시설).
2. 전선의 접속은 법규대로 되었는가.
참고】내선규정 제125-8절 (전선의 접속) 참고.
3. 전선과 기구단자의 접속은 충분히 고려했는가.
4. 약전류전선과 다른 배선과의 이격거리는 고려했는가.
참고】저압배선과 다른 저압배선(관등회로 배선을 포함한다) 또는 약전류전선, 광섬유케이블 등이 접근
또는 교차하는 경우는 다음과 같이 이격 시설할 것.
□ 애자사용배선에 의해 절연전선을 사용할 경우 10㎝이상 이격하고, 나전선을 사용할 경우는
최소 30㎝이상 이격 시켜야 한다.
□ 애자사용배선에 의해 절연전선을 사용할 경우 10㎝이상 이격하고, 나전선을 사용할 경우는
최소 30㎝이상 이격 시켜야 한다.
□배선과 배선사이에 절연성의 격벽을 견고하게 시설하는 경우는 6㎝까지 할 수 있다.
5. 전선 단락고장시 온도상승분을 고려한 굵기로 선정했는가.
참고】① 단락고장시 뿐만 아니라 허용전류, 전압강하, 고조파대책은 고려되었는가.
6. 수직배선시 전선자체의 인장하중에 의한 대책은 고려했는가.
7. 전선 또는 케이블은 각상별로 색상을 분류하여 배선하였는가.
8. 전선 또는 케이블의 회로표기는 잘 되어 있는가.
9. 전선 또는 케이블을 입선 완료후 전선의 절연저항과 내전압시험의 측정을 하여 기록 보관했으며
이는 규정에 맞는가.
10. 케이블 랙 위에 케이블을 포설시 저압, 고압, 특고압 또는 약전류 전선과 충분한 이격은 했는가.
또한 별도의 케이블 랙을 설치했는가.
3. 천장은폐배관(전기.통신.소방)
A. 배관(노출)
1. 배관의 종류는 적정한가.
2. 배관의 굵기는 충분하게 시공되고 있는가.
참고】32%이하, 직선거리 8M 이하시 또는 전선 10가닥 이하시는 48% 가능[내선규정 제410절 참조]
3. 배관의 지지방법, 간격은 적당한가.
참고】금속관을 행거 도는 새들로 2M 이하로 지지한다.
4. 천장 슬라브 부터의 돌출한 배관과 은폐 배관과의 접속에 무리는 없는가.
5. 점검구나 매입기구, 덕트 등의 취부에 지장이 있는 배관은 없는가.
6. 공조덕트, 설비배관등에 접촉해 있는 배관은 없는가.
참고】설비배관 등과 접촉시 온도에 의한 영향 등이 중요하므로 감리시 중요하게 검토되어야 한다.
7. 점검할 수 없는 은폐장소에 유니버설 엘보 등을 설치하지는 않았는가.
8. 접속개소에 접지를 설계했는가.
참고】금속관 배관시
B. 복스
1. 복스는 배관본수에 대해 적당한 크기인가.
참고】4각, 8각, 심형, 일반형
2. 복스위 취부위치는 좋은가.
3. 복스의 조명기구와의 거리는 너무 떨어져 있지 않는가.
4. 복스의 취부위치가 전선의 교환 및 접속에는 지장이 없는 장소인가.
5. 습기, 물기가 있는 장소의 복스에는 방습 또는 방수조치를 했는가.
6. 복스의 접지는 했는가.
7. 노출배관의 도장 및 색은 정했는가.
8. 미관상 문제는 없는가. (매입배관시 견고하게 설치)
4. 케 이 블 랙
A. 케이블랙
1. 랙의 치수, 구조, 위치는 설계도서, 시방서에 적합한가.
참고】랙의 치수를 명확히 한다. 즉, 간선의 굵기와 가닥수를 충분히 결정후 랙의 크기를 정한다.(20%).
이때 케이블을 1단, 2단, 3단으로 할 것인가를 필히 확인한다.
2. 인서트의 위치는 좋은가.
3. 랙의 취부 금구류 및 지지볼트의 굵기는 랙 및 케이블의 중량에 충분히 견딜 수 있는 강도로 되어
있는가.
참고】 내진에 대한 대책까지 고려하여 시공해야 한다.
4. 랙의 지지간격은 3M 전후로 시공했는가.
5. 랙의 분기시 너무 가깝게 설치하지는 않았는가.
참고】랙을 T나 L을 설치시 최소 간격을 확인한다.
6. 은폐장소에는 점검구가 있는가.
7. 강전과 약전의 케이블을 동일 랙 위에 포설할 경우에 세퍼레이터을 설치했는가.
[전기설비기술기준 제93조부터 참조]
8. 방화구역 관통부분의 내화처리는 반영했는가.
9. 랙의 지지방법 및 볼트의 길이는 통일되었는가.
참고】볼트 및 랙 지지용 자재는 부식되지 않도록 자재선정에 주의한다.
10. 진동에 대한 조치는 반영했는가.
11. 랙위의 케이블에는 회로명, 행선표시, 케이블 치수등의 표시를 반영했는가.
12. 케이블랙 연결부의 전기적 연결처리(본드)는 했는가.
참고】지락사고시 케이블랙으로 큰 고장전류가 흘러가므로 접지본딩과 접지는 이를 고려하여 시공토록
할 것.
13. 랙의 접지선의 굵기는 적당한가.
참고】접지선 굵기는 지락시 지락전류에 견딜 수 있는 용량이상일 것.
14. 케이블에 손상을 입힌 예리한 부분은 없는가.
15. 케이블랙의 현장가공후 방청 페인트 처리 실시는 했는가.
5. 금속덕트
A. 금속덕트
1. 지지볼트용 인서트의 위치는 설계 및 시방서에 맞는가.
2. 지지볼트(인서트)는 금속덕트, 전선의 중량에 충분히 견딜 수 있는 굵기인가.
3. 덕트의 치수, 구조는 좋은가.
참고】 ① 폭이 5㎝를 넘고 또한 두께가 1.2㎜ 이상인 철판 또는 동등 이상의 세기를 가지는 금속제의
것으로 견고하게 제작한 것 일 것.
4. 덕트의 크기는 적당한가.
참고】① 전선단면적의 합계를 덕트 내부의 단면적의 20%(제어회로 등의 경우는 50%) 이하 일 것.
② 동일금속덕트내에 넣는 전선은 30본 이하로 하는 것이 바람직하다.
③ 다수의 전선을 덕트내에 시설하는 경우는 그 시설방법에 따라서 사용할 때의 전선온도가
전선의 허용온도 이상이 되는 경우가 있으므로 주의할 것,
5. 덕트의지지 간격은 3M 이내로 되어 있는가.
참고】취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 장소로서 수직으로 설치한 경우는 6m)
6. 금속덕트 내면에 전선의 피복을 손상시킬 돌출물은 없는가.
7. 덕트 내 외면에는 녹처리는 반영했는가.
8. 덕트내의 전선 받침은 고려했는가.
9. 은폐장소에는 점검구를 설치했는가.
10. 덕트의 접속부 덕트와 풀복스 및 전선관의 접속부의 접지는 했는가.
11. 강전과 약전을 동일 덕트에 포설할 경우 세퍼레이터을 실시했는가.
[전기설비기술기준 제215조 참조] (최소 10㎝ 이상 이격)
12. 전선이 올라간 장소 또는 내려간 장소의 전선지지 결속은 했는가.
13. 덕트의 접지공사는 되었는가
참고】① 덕트내 배선의 사용전압이 400V 미만의 경우는 덕트에 제3 종 접지공사.
② 400V 이상인 경우는 특별 제3종 접지공사 실시.
14. 덕트의 뚜껑은 쉽게 열리지 아니하도록 시공했는가.
15. 덕트의 인스텐션 죠인트는 좋게 시공 되었는가.
16. 덕트와 각종설비 및 연결부분의 처리는 완전한가.
6. 버스덕트 (Bus ducts)
A. 버스덕트
1. 용량 및 크기는 설계도서와 시방서에 맞는가.
2. 지지방법은 좋은가.
참고】덕트의 지지점간의 거리는 3M 이하로 하고 견고하게 시설하도록 시설했는가.
3. 방진(防振) 조치는 했는가.
4. 접속부의 위치는 포설작업상 보수점검상 지장은 없는가.
5. 수직부분과 수평부분과의 접속 및 수평부분의 길이에 대응해 신축 이음매를 사용했는가.
6. 배전반, 모선, 변압기와의 접속부에는 가요도체를 사용했는가.
참고】변압기의 진동이나 지진발생시 설비보호측면 고려
7. 건물의 EPS 실에서 분전반으로 연결되는 부분은 진동방지처리를 했는가.
8. 옥외변압기와 연결되는 부분은 버스덕트 점검구 설치를 위한 면적확보는 되어 있는가.
9. 공장의 경우 옥외 옥상에 변전실을 설치하는 경우 누수대책과 버스 덕트 옥내 인입방법을 건축과
협의 했는가.
10. 접지는 했는가.
참고】① 사용전압 400V 미만은 제3종 접지공사
② 사용전압 400V 이상은 특별 제3종 접지공사
7. 간 선 설 비
A. 간선경로
1. 간선경로는 설계도서와 시방서에 맞는가.
2. 간선경로와 타설비 공사와의 취합은 잘되었는가.
3. EPS실내의 강전배선과 약전배선과의 이격은 충분한가.
4. EPS실내의 전선과 타 설비와의 이격은 좋은가.
5. EPS실내의 바닥, 벽관통부의 방화처리는 잘 되었는가.
6. EPS실내의 전선지지는 좋은가.
7. EPS실내에 배전반이 들어갈 때는 점검면적은 확보되었는가.
B. 케이블공사
1. 케이블 지지방법은 좋은가.
2. 케이블의 지지 간격은 좋은가.
3. 케이블의 굴곡반경은 좋은가. (6배)
4. 케이블의 접속, 단말처리는 잘되었는가.
5. 은폐장소의 케이블 배선방법은 좋은가.
6. 중량물의 압력 또는 기계적 충격에 대해 케이블 방호는 잘되었는가.
7. 케이블의 내화처리는 잘 되었는가.
8. 초고층 빌딩의 경우 수직케이블 지지방법을 고려했는가.
D. 케이블랙공사
1. 케이블랙의 치수, 구조는 충분한가. 또한 설계도서와 시방서에 맞는가.
2. 케이블랙의 취부상태는 적절한가.
3. 케이블랙 위의 강전케이블과 약전케이블과의 이격은 검토되었는가.
4. 케이블랙 위에 접지선은 고장전류를 고려한 굵기로 했는가.
5. 케이블랙연결부의 전기적 연결(본드) 처리는 했는가.
6. 케이블랙의 각종 부속품은 충분한 규격과 현장여건에 일치하는가.
7. 방화구획 관통부의 내화처리는 완벽히 고려했는가.
8. 케이블랙과 큐비클 및 옥외 연결부등은 기술적으로 완전한가, 또한 외부에 소동물들이 침입하지
않도록 처리 했는가.
E. 금속덕트공사
1. 덕트의 치수, 구조는 좋은가.
2. 덕트내의 전선받침 금구 단수는 좋은가.
3. 덕트내의 각종전선, 케이블의 배치와 단면적이 40% 이내에 있는가.
4. 덕트내의 케이블, 강전류 전선과 약전류 전선의 세퍼레이트는 좋은가.
【전기설비 기술기준 제 215조 참조】
5. 덕트의 익스텐션 죠인트는 좋게 설계되었는가.
6. 덕트와 각종 설비 및 연결부분의 처리는 완전한가.
F. 버스덕트공사
1. 용량 및 크기는 설계도서와 시방서에 맞는가.
2. 지지방법 및 지지간격은 좋은가.
3. 방진(防塵) 조치는 고려했는가.
4. 접속부위의 접속방법은 제조회사의 지시서에 따라 완전하게 이루어졌는가. (BOLT, NUT 조임강도)
5. 접속부위의 위치는 포설작업상 보수점검상 지장은 없는가.
6. 수직부분과 수평부분과의 접속 및 수평부분의 길이에 대응해 신축 이 음매를 사용했는가.
7. 수평부분의 옆 진동방지처치를 했는가.
8. 반, 모선, 변압기와의 접속부에는 가요도체를 사용하고 있는가.
9. 설계한 내용이 시중제품과 맞는가. (금성전선, 현대 등)
10. 시공 완료후 절연저항을 측정하여 기록 보관했는가.
G. 셀룰러덕트공사
1. 셀룰라덕트 및 부속품의 제료는 강판 및 이와 동등이상의 것인가.
2. 셀룰라덕트 내부는 전선의 피복을 손상하지 않도록 되어 있는가.
3. 셀룰라덕트 내면 및 외면은 녹을 방지하기 위하여 도장등의 처리를 했는가.
4. 덕트에 설치한 전선 인출구는 바닥마감면에서 돌출하지 아니하도록 시공하였는가.
5. 액세스유닛 및 인서트 스터드(insert stud)높이는 슬래브 천정보다 5 ㎜ 마이너스 정도 내려서
시공했는가.
6. 액서스용 100Ø구멍, 인서트 스터드용 54Ø 구멍의 위치는 정확히 결정하였는가.
7. 셀룰러덕트 안의 전선은 연선을 사용하여 시공했는가.
참고) ① 지름 3.2㎜ 이하는 단선이어도 됨.
② 덕트 안에는 전선의 접속점을 만들지 말 것.
8. 덕트는 제 3 종 접지를 실시했는가.
9. 덕트 및 부속품에는 물이 고이지 않도록 건축부분을 잘 파악 후 반영했는가.
H. 배선
1. 수직관로내의 전선케이블의 지지는 좋은가.
2. 풀박스내의 전선의 지지는 좋은가.
3. 방재용 기기의 내화배선은 좋은가.
참고】소방법 참고
4. 배선의 굵기와 허용전압강한 등은 고려했는가.
참고】허용전압강하는 중요하므로 최말단 부하까지 전압강하를 계산해야 한다.
(내선규정 120절 참고)
5. 케이블 종류는 결정했는가.
참고】케이블의 종류는 최근에 특별한 경우를 제외하고는 CV 케이블을 사용한다.
6. 향후의 증설대책과 고조파 대책은 고려했는가.
I. 접지
1. 케이블 차폐층의 접지는 했는가.
2. 배관, 풀복스 덕트 랙의 접지는 했는가.
3. 케이블 방호금구의 접지는 했는가.
4. 접지선 측정용 예비단자대는 고려했는가.
5. 접지선의 굵기는 법적인 굵기와 온도 상승분에 대한 굵기가 있는데 최대굵기로 했는가?
참고】 A = 0.052In(㎟), 여기서, A : 접지전선의 굵기, In : 차단기의 정격용량
6. 독립접지인가. 단독저지인가를 확인하여 시공에 철저히 기하도록 한다.
7. 시공이 완료된 후 접지저항을 측정하여 그 결과를 기록 유지하고 있는가.
8. 동 력 설 비
A. 동력제어반
1. 제어반의 규격 및 수량은 설계도서 및 시방서와 맞는가.
2. 제어반 설치조건과 설치환경은 고려했는가.
3. 제어반과 풀복스, 덕트와의 연결은 적절한가.
참고】타설비에 지장은 없는가.
4. 옥상, 옥측에 설치하는 경우 반위 취부, 배관은 방수처리를 고려해서 시공했는가.
참고】박스 기타의 부속품은 나사조임이거나 또 시설장소에 따라 빗물등의 침입을 방지하는 것을 사용하고
또 필요에 따라 패킹처리를 하도록 했는가.
5. 제어반의 방습처리는 되었는가.
6. 방재용 제어반의 배선구의 방화처리는 좋은가.
7. 동력제어반과 각 기기의 배치 및 조화는 이루어졌는가.
참고】제어반과 설비용기기는 현장조작, 관리에 편리하도록 평면계획을 해야한다. 특히 사고시 대처능력을
최우선으로 한다.
8. 사용자의 입장에서 다시한번 검토할 것.
참고】현장 겸험이 풍부해야 한다. 감리자가 자세히 모르면 사용관리자는 두고두고 후회한다.
9. 반내의 여유공간은 적정한가.
10. 차단기, 기동기, 접촉기, 계전기, 계기등의 정격전류, 전압, 차단용량 등은 설계도와 시방서에 맞는지
재확인하였는가.
11. 통전전에 계기의 영정확인을 하였는가.
12. 문짝의 개폐, 시건장치를 양호한가.
13. 반의 페인트 상태와 마무리 처리상태는 양호한가.
B. 배선
1. 제어반내의 전선·케이블의 단말처리는 충분히 고려했는가.
2. 제어반내의 전선·케이블의 단자조임에 대한 부분은 고려했는가
참고】Motor등의 진동에 따른 전선의 절연저하등을 고려해서 시공한다.
3. 제어반내의 배선처리 및 BUS-BAR의 규격은 적정하게 정해졌는가.
4. 방재용기기의 내화배선은 고려했는가.
C. 배관
1. 배전반으로 입상, 입하, 배관의 지지는 좋은가.
2. 진동하는 기기의 배관에는 가요전선관을 사용했는가.
3. 배관의 펌프, 밸브의 보수점검상 지장을 주지 않는가.
4. 동력배관과 설비배관의 증기 및 고열에 대한 배관과의 이격은 고려했는가.
D. 전동기의 접속
1. 전동기 단자내의 규격과 위치는 고려했는가.
2. Y-△ 기동시의 전동기등 단자함 외에서 접속하는 경우 접속은 복스내에서 하도록 시공했는가.
(내선규정 참고)
3. 전동기의 접속은 좋은가.
4. 고압전동기 단자와 고압케이블의 접속 부분의 보호커버는 고려 했는가.
5. 수중전동기의 경우 케이블 지지방법은 고려했는가.
6. 전극봉의 극수, 길이는 좋은가.
7. 전극의 배관단자부의 처리는 좋은가.
E. 접지
1. 제어반, 배전반, 전동기 등의 접지는 했는가. 접지선의 굵기는 충분한가. (A = 0.052In)
2. 전동기의 철대, 배관, 복스 등의 접지는 좋은가.
3. 고압전동기의 고압케이블 보호커버의 접지는 했는가.
참고) 아직까지는 접지공사를 제1종, 제2종, 제3종, 특별 제3종 접지공 사를 적용하여 시공한다.
9. 수 변 전 설 비
A. 전력회사
1. 수전시기는 지장이 없는가.
참고】① 전기사업법 시행규칙 제 21조(공급의무등)
□ 용량 2,000KW 이상 : 사용예정일 2년전
(단, 금융업소, 사무소, 신문사, 오피스텔 등)
□용량 5,000KW이상 : 사용예정일 2년전
□용량 10,000KW 이상 : 3년전
2. 전압 및 주파수는 적정한가.
3. 인입구의 차단용량 계산은 충분한가.
참고】한국전력공사에 인입점의 차단용량 확인한다.
4. 용량의 결정은 적정한가.
5. 수전설비 형식은 적정한가. 우리나라 실정에 맞는 수변전설비의 계획 및 설계도집 참조】
① 약식설비 (H변대, 후렘임, 큐비클 등)
② 정식설비 ( " )
③ 용량 및 뱅크수 확인 +-·1ØTR × 1
| ·1ØTR × 2
| ·1ØTR × 3
+-·3ØTR × 1
6. 수변전설비의 2차전압은 적정한가.
① 고압, 저압인가을 설계도서와 확인한다.
② 결선방식(△ - △, V - V, △ - Y등)
7. 인입용 케이블의 종류와 굵기는 충분한가.
① 3.3KV, 6.6KV, 22KV의 경우는 CV케이블 가능
② 22.9KV의 경우는 CN-CV 케이블 사용
③ 154KV의 경우는 CV, OF 케이블 사용
④ 예비배관이나 예비 케이블은 확보되었는가.
참고】원격검침용 예비배관이 설계에 반영 되었는가.
⑤ 케이블의 굵기는 적정한가.+-·허용전류
| ·전압강하
| ·기계적 강도
+-·단락시 허용전류
상기내용을 만족하는가.
주의】13.2/22.9KV의 경우 인입케이블의 굵기는 1차측에 PF등으로 보호되지 않는 한 최소 60㎟을
사용할 것. (38㎟ 사용금지)
8. 각종 차단기의 선정은 적절한가.
① 고압 및 특고압의 경우 최근에는 VCB 차단기가 많이 사용된다.
② 차단기 선정시 고장전류를 설치점마다 계산한 후 정격에 알맞은 용량으로 되어 있는가.
[수변전설비의 계획과 설계. P. 96 참조]
③ 보호방식으로 볼때 약식 또는 정식에 따라 COS, PF, VCB등을 선정하나 이때는 고장전류에
유의한다.
법적인 사항】 ㉠ COS 사용시 수전용량 300KVA 이하 용량에서 가능함, 차단용량 10KA 이상시 사용한다.
9. 보호계전기선정은 적절한가.
[수변전설비의 계획과 설계 P.247 참조]
① 과전류 계전기 (OCR)
② 과전류 지락 계전기 (OCGR)
③ 부족전압 계전기 (UVR)
④ 결상 계전기 (POR)
⑤ 과전압 지락 계전기 (OVGR)
⑥ 지락계전기 (GR)
⑦ 선택접지계전기(SGR)
⑧ 방향지락계전기 (DGR)
⑨ 모터보호용 계전기 (3E)
등의 선정이 적절한가를 설계도서를 확인하여야 한다.
10. 계기용 변성기 (PT. CT. MOF. ZCT. GPT) 등은 잘 적용했는가.
① CT의 경우 : 정격 1,2차 전류, 정격내전류, 과전류정수, 정격부담은 적정한가.
[수변전설비의 계획과 설계 P. 205 참조]
② PT, GPT의 경우 : 정격부담은 적정한가.
[부하의 정격이 단시간 정격인가, 연속정격인가.]
③ MOF의 경우 : 비율은 적정한가.
[수변전설비의 계획과 설계 P. 204 참조]
④ ZCT 의 경우 : 정격 1차전류 200mA, 2차전류 1.5mA로 정해져 있으므로 다시 확인한다.
11. TR 2차측의 보호방식은 적정한가.
① 고압의 경우 (3.3KV, 6.6KV)
비접지방식과 저항접지 방식이 많으므로 고장전류 추정치를 계산하여 설비에 적정한 보호계전
시스템을 적용한다.
[수변전설비의 계획과 설계 P.273, 288 참조]
② 저압의 경우 (220V, 380V, 440V 등)
저압차단기는 보통 ACB와 MCCB, ELB 등을 많이 적용하고 있다. 이때 주의할 사항은 보호방식 선정인데 변압기 2차측 전압에 따라 보호방식이 달라진다.[수변전설비의 계획과 설계 P. 288,
전기설비기술기준 45조 참조]
③ 차단기 용량선정시 주의사항
·차단기의 극수확인 2P, 3P,4P (3상 4선식의 경우 4P 사용)
·기동부하에 따른 여유분 +-기동부하 : 3∼6배
| 순수부하 : 1.5 ∼ 2배
+-용접기부하 : 2∼2.5배
12. 콘덴서 용량 확인을 했는가.
① 역률 보상용
② 변압기 보상용 콘덴서 :+--5000KVA 이하 → 5%)
| 500 ∼ 2000KVA 이하 → 4%
+-- 2000KVA 이상 → 3%
③ 콘덴서 보호용 계전기나 차단기(MCCB)의 차단용량 계산은 적정한가.
④ 직력리액터나 방전코일 관계는 고려했는가.
⑤ 고조파에 대한 대책을 세웠는가. (VVVF, DC MOTOR 등)
⑥ 자동역률조정장치(APFR)의 적용은 고려했는가. (특히 공장의 경우)
13. 수변전실의 접지는 명확히 했는가.
[수변전설비의 계획과 설계 P.391 참조]
① 보안용접지
② 기능용 접지
③ 피뢰기 접지
④ 접지저항값은 계산되었는가.
⑤ 접지선의 굵기는 적정한가.
⑥ 접지극의 선정은 적정한가.
⑦ 공용접지, 단독접지의 구분은 했는가
⑧ 접지저항 측정용 단자함은 설치했는가
⑨ PT, CT, ZCT, GPT의 접지는 적용했는가
14. 분기용 MCCB의 결정시 향후의 증설에 대한 예비용을 적용했는가.
15. 큐비클의 크기는 정했는가.
【수변전설비의 계획과 설계 P. 371 참조】
① 큐비클의 수량은 적정한가.
② 큐비클의 배치는 적정한가.
③ 고압 및 특별고압용과 저압용은 충분히 관리하도록 배치했는가.
④ 큐비클의 설치공간의 확보는 적절한가.
⑤ 큐비클에 설치된 각종계기와 계전기의 위치나 배치 및 수량은 확인했는가.
⑥ 큐비클의 재료나 색체 및 철판 두께는 적정한가.
(기계적으로 보강을 해야 하지는 않는가)
⑦ 큐비클 내부의 온도 상승에 대비한 대책은 고려했는가.
⑧ 진동에 대한 대책은 적용했는가.
⑨ 감시제어를 위한 대책은 고려했는가.
16. 기계 및 지시계는 적정한가.
【수변전설비의 계획과 설계 P. 367 참조】
① 전압계 : 회로사용전압의 1.5배
② 전류계 : CT일차측 정격과 같게 한다.
③ 역률계 : 50% ∼ 100% ∼ -50%
④ 주파수계 : 55Hz ∼ 60Hz ∼ 65Hz
⑤ 전력계 : KVA × 역률 × 1.25 ∼ 1.5 정도
⑥ 전력계선정시 3종 계기는 적용했는가.
(산업용 300KW부터)
17. 모선의 선정은 적정한가.
【 수변전설비의 계획과 설계 P.292 참조】
① 전압별 절연간격 및 굵기는 적정한가.
② 모선 가설 방식은 적정한가.
③ 모선지지방법과 지지거리는 적정한가.
④ 모선도체의 허용전류는 적정한가.
⑤ 진동이나 기계적인 반발력에 충분히 견딜 수 있는가.
18. 보호계전기의 탭 선정은 적정한가.
【 수변전설비의 계획과 설계 P. 292 참조】
19. 배선용 피트의 결정은 적절한가.
① 큐비클 하부 또는 상부에 전선 및 케이블의 시설을 위한 피트는 충분한 크기로 되어 있는가.
② 피트의 상부 덮게는 견고하게 설계했는가.
③ 피트내부에 소동물이 침입하지 않도록 고려했는가.
④ 향후 증설에 대한 대책은 충분한가.
20. 변압기 2차측 도체의 종류와 굵기는 잘 선정했는가.
(BUS-DUCT, BUS-BAR, CABLE 등)
21. 보호용 울타리는 적용했는가.
22. 수변전 설비용 기기들의 내진설계는 반영되었는가.
참고】우리나라의 경우는 내진설계를 적극 적용해야 한다. 특히 설계 사무소의 기술자들은 자기가 설계한 시설물에 대한 책임을 느끼고 내진설계에 소홀함이 없도록 적극 적용해야 한다.
23. 에너지 절약을 위한 설계를 했는가.
24. 유지보수에 편리하도록 기획 설계했는가.
25. 154KV 변전실 설계시 절연유 구의 유출방지장치를 설계에 반영했는가.
참고】절연유 구외 유출방지장치는 건축설계자와 충분히 협의하여 설치장소와 면적을 확보해야 한다.
26. 건축구조를 고려하여 변전실 바닥에 대하여 반영했는가.
27. 케이블 단말처리는 잘 되었는가.
28. 각종기기 시험 및 측정을 적정하게 실시했고 그 기록을 보관했는가.
10. 자 가 발 전 설 비
A. 기기의 배치 및 넓이
1. 발전기의 종류와 용량은 설계도서와 시방서에 맞는가.
2. 발전기실의 넓이와 위치는 좋은가.
참고】발전기의 배치는 사용자가 편리하고 건축구조에 적정한 배치를 해야 한다.
3. 발전기의 배치는 좋은가.
참고】발전기의 배치는 사용자가 편리하고 건축구조에 적당한 배치를 해야 한다.
4. 기기주변의 보유거리는 좋은가.
참고】발전기 주변의 보유거리는 운전원이 점검에 지장이 없는 거리 (최소 0.6m∼0.8m, 최대 1m∼1.5m)가 적당하고 발전기의 보수를 위하여 기기 반출입에 영향이 없도록 거리를 확보하는 것이 중요하다.
5. 기기의 기초, 피트와의 조합은 잘되어 있는가.
참고】① 기기기초는 진동에 대한 대책을 충분히 고려하여 중요시 해 야 한다.
② 발전기실의 소음처리는 적절한가.
6. 기초의 치수, 구조는 잘 설계되었는가.
참고】① W = 0.2w√N
여기서, W : 발전기기초(중량), w : 발전기 중량(ton), N : 발전기 회전수 (r.p.m)
② 디젤, 가스터빈의 발전기 기초는 다르므로 주의한다.
③ 내진설계도 적용한다.
7. 발전기실 바닥 마무리는 건축과 협의하여 기초 마무리등을 잘 처리토록 했는가.
8. 발전기의 설치조건은 좋은가.
① 발전기, 원동기
② 배전반 (큐비클)
③ 연료 탱크(용량 및 위치, 연료공급방법)
④ 감압 수조
⑤ 공기압축기
⑥ 공기조
⑦ 기동용 축전지 및 정류장치
9. 연료탱크의 취부높이는 적절한가.
10. 급유구의 위치와 저유조간의 연결을 고려해서 시공했는가.
11. 발전기 조작반과 배전반의 위치와 보유거리는 충분히 고려했는가.
12. 각종배관의 지지방법은 좋은가.
13. 배관의 지지 간격은 적정한가.
14. 배관의 접속방법은 충분히 고려했는가.
15. 발전기와의 접속된 배관은 가요관을 사용하도록 시공했는가.
참고】발전기는 진동기기이므로 배관연결부에 필히 가요관으로 연결토록 한다.
16. 배기관 소음기의 지지방법을 적용했는가.
17. 배기관에는 신축성이음매를 적용했는가.
18. 배기관에는 단열처리를 적용하여 시공했는가.
참고】배기관과 건물관통부와의 단열처리는 적용했는가.
19. 배기관과 조영재 및 전기배관과의 이격거리는 충분히 고려했는가.
참고】발전기 배기관은 고열이 발생하므로 열에 의한 화재 및 특성 변화를 고려하여 충분한 이격거리를
둔다.
B. 배선
1. 발전기 출력단자 부분의 상세도는 현장조건과 맞는가.
2. 피트내의 특별고압, 고압, 저압과의 이격거리는 고려했는가.
3. 배선은 내화배선으로 시공했는가.
4. 피트의 크기 또는 케이블 랙의 크기는 충분한가.
5. 배선의 굵기는 충분한가.
참고】전압강하 고장전류를 고려하여 선정한다.
C. 접지
1. 발전기, 기기, 덕트, 보호카바, 배전반등의 접지는 했는가.
2. 케이블 차폐층의 접지는 했는가
D. 기술계산
1. 발전기용량계산 및 냉각수용량, 연료소비량 등의 계산은 적정한가.
2. 단락에 대한 보호를 재확인하였는가.
E. 기 타
1. 급기구와 배기구의 위치, 크기는 건축과 협의해서 적용했는가.
참고】발전기실의 연소를 위한 급기구와 배기구가 필요한데 설계시 급기구 배기구로 인한 소음대책도 같이 고려하여 설계되었는가.
2. 발전기 냉각방식에 따른 각종 제어설비는 반영했는가.
F. 기 타
3. 개폐시, 과전류차단기, 전압계 및 전류계는 설치했는가.
참고】① 저압발전기에서 부하에 이르는 전로에는 발전기의 가까운곳에서 쉽게 개폐 및 점검할 수 있는
곳에 개폐기, 과전류차단기, 전압계를 설치해야 한다.
② 고압 발전기에서 부하에 이르는 전로에는 발전기의 가까운 곳에 개폐기 과전류 차단기, 전압계 및 전류계를 다음과 같이 설치할 것.
□각극에 개폐기 및 과전류 차단기 설치
□전압계는 각상을 읽을 수 있도록 설치한다.
□각선(중성선제외)의 전류를 읽을수 있도록 시설한다.
4. 정격부하를 차단한 경우 8초 이내에 정상 회전속도에 도달하도록 발 전기를 선정했는가.
5. 건축법, 소방법등의 비상전원, 예비전원을 재확인했는가.
6. 접지단자에 완전한 접지접속을 확인했는가.
7. 밧데리 접속상태는 양호한가.
8. 발전기에 연결되어 있는 부하상태는 불평형 되지는 않았는가.
9. 각종 시험후 그 결과는 기록 보존하고 있는가.
11. 축 전 지 설 비
A. 축 전 지 종 류 및 용량선정
1. 축전지 종류와 용량선정은 설계도서 시방서에 맞도록 선정했는가.
참고】① 용량은 비상시 사용토록한 전등과 중요기기를 포함한 각종 조작용 기기용까지 적용하는지에 따라
용량선정이 달라지므로 감리시 주의한다.
B. 넓 이 와 위 치 및 배 치
2. 축전지실의 넓이와 위치는 좋은가.
참고】① 최근에 축전지는 무보수 밀폐형을 많이 사용되므로 소용량 의 경우 별도의 축전지실을 설치하는
것보다는 큐비클등에 간단히 설치하는 경우가 많다. 그러나 UPS부하등이 있을 경우는
축전지실을 별도로 갖는 것이 좋다.
② 축전지실 넓이는 축전지 설치공간과 유지보수시 필요한 최소 공간이면 되므로 감리시 주의한다.
③ 축전지실의 위치는 전기실에 가깝게 설치함이 바람직하다.
3. 축전지의 배치와 보유거리는 좋은가.
4. 축전지 기초의 마무리는 좋은가.
C. 기 기 의 설 치
5. 기기의 설치는 좋은가.
① 직류전원장치 (큐비클)
② 축전지 가대 및 축전지
③ 충전장치
D. 배 선
6. 배선은 적정하게 설계되었는가.
참고】배선은 비닐절연전선이 좋으나 방재용 전원의 경우는 내화배선 을 적용한다.
7. 축전지의 전선접속은 진동에 대비하여 되어 있는가.
E. 설치장소
8. 축전지의 설치장소는 다음과 같은 것을 고려했는가.
① 직사일광이 없는 장소
② 진동이 없는 곳
③ 주위온도가 40℃를 넘지 않는 장소 및 위치
④ 점검, 조작에 지장이 없는 조명설비확보 (부식주의)
⑤ 환기설비는 계산후 적용한다.
⑥ 축전지는 수소가스가 발생하므로 화재의 대책
⑦ 지진에 대한 설계는 적용했는지
F. 개 폐 기 및 과전류 차 단 기
9. 예비전원으로 시설하는 축전지에서 부하에 이르는 전로에는 개폐기 및 과전류 차단기를 시설해야
하는데 설계시 적용했는가. 또한 시공했는가.
G. 기 타
10. 축전지의 전압은 적정한가.
11. 충전장치는 부하의 특성에 맞도록 적용했는가.
참고】① 최근에는 부동충전 방식을 많이 사용하고 있으므로 감리시 참고한다.
② 과충전 및 과방전방지회로를 내장하여 축전지를 보호할 수 있도록 할 것.
③ 충전장치의 입출력에는 배선용 차단기를 설치한다.
12. U P S 설 비
A. 일반사항
1. 무정전전원장치는 한국전기공업협동조합 규격 KEMC 1114 (교류무정 전원시스템), 공업진흥청규격
KSCP-C-1015(무정전전원장치 설계기준) 등의 규정에 적합하게 설계되었는가.
B. UPS실의 넓이 및 위치
2. UPS는 용량의 크기에 따라 UPS실의 넓이를 적정한가.
참고】① 최근에는 UPS실을 별도로 하지않고 수변전실에 설치하는 수도 있다.
② UPS는 전원이라는 성격상 될 수 있는 한 부하에 가까운 장소에 설치하는 것이 바람직하다.
3. 보유거리는 적정한가.
참고】① 전면측거리 : 1∼1.5M
② 배면측거리 : 0.5∼1M
4. 실내환경(실온, 환기)은 적정하도록 시공되었는가.
참고】UPS의 동작실온은 0∼4℃가 일반적이나 UPS장치는 신뢰성을 중시하기 때문에 수명을 고려하면
연간 25℃의 실온을 유지하는 것이 바람직하다.
C. 배전계획
5. 배전계획은 충분히 고려했는가.
참고】① 배전회로의 결정
② 배전경로, 전로의 결정
③ 배전방식의 결정
④ 전선 굵기의 결정
⑤ 전압강하의 검토
⑥ 접지계의 검토
D. 공조설비
6. UPS실의 공조설비는 계획했는가.
참고】발열량 = UPS본체 + 기타주변반 + 케이블 발열
F. U P S 구성방법
7. 무정전 전원장치의 구성을 고려했는가.
① 단독 무정전 전원장치
② 병렬 무정전 전원장치의 구성은 고려했는가.
G. 전 기 적 성 능
8. 전기적 성능은 다음사항을 충분히 고려했는가.
① 교류입력주파수의 허용 변동범위 : ±10%
② 교류입력주파수의 허용 변동범위 : ±5%
③ 교류 출력전압 안정도 : ±2% 이내
④ 교류출력주파수 안정도 (비동기시) : ±2% 이내
⑤ 교류출력 파형왜율 : 5% 이내
⑥ 과부하 내량 시험 : 120% 부하로 10분간
H. 정 격 과 특 성
9. 정격출력용량은 충분히 고려했는가.
참고】 주위온도 0∼4℃, 표고 1000m 이하에 있어서 연속운전이 가능 한 피상전력을 표시한다.
10. 출력전압의 정격치 및 정도(情度)는 고려했는가.
참고】컴퓨터는 일반적으로 ±10%정도의 전압변동은 허용되나 UPS 출력 전압의 정도는 일반적으로
1∼2% 정도로 되어있다.
11. 부하불평형과 전압불평형과의 관계는 고려했는가.
참고】컴퓨터는 일반적으로 전압불평형률은 선간전압의 최대치와 최소치의 차로 55%정도를 허용하고 있다. 이경우의 UPS에 있어서의 부하 불평형률은 30%정도로 되어 있다.
I. 기술계산
12. UPS 용량계산은 적정한가.
13. 조 명 설 비
A. 옥 내 조명설비
1. 건축사 설계사무소와 건축마감부분을 충분히 협의하여 조명방식선정 시 어려움이 없도록 했는가,
또한 건축가의 의도와 맞게 시공했는가.
2. 설계도서와 시방서에 맞는 조명을 선택했는가.
3. 각 실에 맞는 조도는 적절한가.
【KSA 3011 참조 및 설계계산서 참조】
4. 조명계산은 충분히 했는가.
5. 건축의 마감재료를 고려했는가.
참고】최근에는 조명방식이나 설치형태에 따른 각종배치기법을 살 실수 있어 건축설계자와 잘 협의만
하면 신선한 조명연출을 시킬 수 있으므로 기존의 사고를 바꾸어 폭넓은 지식을 동원하여 설계자의 의도에 적합하게 감리 하여야한다.
6. 등기구 취부 위치는 적절한가.
7. 등기구의 점등방법은 적절한가.
8. 매입 조명기구의 위치에 덕트배관 등의 장애물이 없는지 또 취부했을 때 이것들에 영향은 없는가.
9. 대지전압 150V 이상의 기구에는 접지가 되거나 누전차단기로 보호되게 했는가.
10. 기구의 중량, 기구의 취부방법은 검토했는가.
11. 기구의 취부위치는 램프교환에 지장이 없는가.
12. 조명기구는 현재 시중에서 쉽게 구할 수 있는 것인가.
13. 특수 장소의 경우(냉동창고, 수중등 등) 램프의 선정은 적정한가.
14. 에너지 절감형 램프 및 등기구의 선정은 했는가.
15. 소음 및 기구의 진동은 없는가.
B. 외 등
1. 외등의 목적은 충분히 검토했는가.
2. 등기구 및 램프의 선정은 적정한가.
참고】외등은 설치환경에 따라 기구 및 램프가 달라져야 하기 때문에 설계전 현장조건을 충분히 파악한다.
3. 등기구, 가로등주의 규격은 적절한가.
4. 매설의 깊이는 적정한가. (차량 : 1.2m 이상, 기타 0.6m)
5. 배관의 이음새 부분은 방수에 대한 고려를 했는가.
6. 배관은 수도관, 가스관 등과 이격은 규정대로 인가.
참고】전기설비 기술기준 제156조 참조
7. 핸드홀의 위치는 차량의 교통, 중량물 운반을 고려했는가.
8. 외등 기초의 치수는 적정한가.
참고】초속 40m/sec 이상의 강풍에도 견딜 수 있도록 견고하게 설계되어 있는가.
9. 기구의 접지는 표시했는가.
참고】외등은 일반인들에게 노출되어 있는 부분이므로 접지공사가 잘되어야 한다.
10. 기구의 취부볼트는 녹이 안쓰는 재질로 적용했는가.
11. 케이블 규격과 전기방식은 적정한가.
12. 조작용 스위치나 개폐기는 적정하고 또한 설치장소는 적정한가.
13. 다리위나 육교 등에 설치시는 진동에 대한 검토는 했는가.
14. 점등방식은 적정한가.
① 수동, 자동(타이머등)
② 전등방법중 격등 점등에 대한 검토 등.
③ APT의 경우 건축법에 적법한가.
[주택건설 기준에 관한 제33조 참조]
15. 등주의 도장색은 적정한가.
참고】최근에는 주철관이나 스텐레스 등주를 많이 사용하므로 참고한 다.
C. 항 공 장 애 등
1. 항공장애등 설비의 규정에 맞게 시공되었는가.
참고】항공법 제 41 조 참조
2. 고광도항공장애등, 중광도항공장애등, 저광도항공장애등 설비를 확인했는가.
3. 항공장애등 설치 위치는 적정한가.
4. 항공장애등 설치금구는 제 3 종 접지공사를 했는가.
5. 항공장애등 조작판넬등은 신뢰성 높은 제품으로 선정했는가.
6. 조작판넬의 설치위치를 관리자가 항상 상주하는 위치에 설치했는가.
7. 취부금구 볼트등의 녹방지 처리제품으로 선정했는가.
8. 건축물의 설치장소에 대한 장애등 설치조건을 건설교통부 해당과와 협의했는가.
D. 배선기구
1. 조명기구의 리드선 길이는 적정한가.
2. 복스위치는 높이등에 맞게 되었는가.
3. 복스내의 전선수는 적정한가.
4. 스위치의 취부는 문의 뒷면에 가리게 되어 있지 않은가.
5. 스위치 종류는 적정한가.
① 칼라배선기구
② 램프배선기구
③ 리모트 콘트롤 시스템
6. 점멸방법은 설계도서와 맞는가.
7. 콘센트의 종류와 규격은 적정한가.
8. 특수콘센트는 부하에 적합하게 선정했는가.
9. 콘센트의 접지단자 및 접지극의 유무는 확인했는가.
10. 컴퓨터용 콘센트는 UPS나 AVR등과 상호 연결되도록 고려했는가.
11. OA용 콘센트는 바닥마무리 (악세스 후로아)에 적합하게 선정했는가.
12. 콘센트 수는 1분기에 8∼10개로 이내로 시설되도록 시공했는가. (설계도 참조)
13. 습기가 많은 욕실등은 콘센트의 위치와 높이를 바닥에서 0.8M 이상 방수형으로 시공했는가.
(이때 차단기는 누전차단기를 설치했는가.)
참고】누전차단기는 인체 감전보호형 고감도형을 사용할 것.
14. 정보통신설비
A. 전화설비
1. 건물의 용도에 맞게 회선수를 선정했는가.(국선, 사선)
2. OA 빌딩 및 인텔리전트 빌딩등의 경우 전용회선은 확보 했는가.
3. 국선의 선정은 관할 전화국과 협의후 시공했는가.
4. 국선 인입 위치는 적당한가.
5. 국선의 경우 예비배관은 시공했는가.(CATV배관은 되었는가.)
6. 주단자반 및 MDF, IDF의 위치나 설치장소는 적정한가.
B. 교 환 기
1. 교환기실의 조건은 적정한가.
① 전전자식 교환기의 경우 항온, 항습, 온도 및 UPS는 설치했는가.
② 악세스 후로아 시스템이 되어 있는가.
③ 악세스 후로아 밑부분은 기준점 접지는 시공했는가.(설계도 참조)
2. 교환기의 반출입에 적정한가.
3. 기기간의 포선의 선종, 조수는 적정한가.
4. 케이블의 포설경로는 좋은가. 또 필요부분은 보호했는가.
5. 전원의 공급은 적정한가.
① UPS, 발전기, 축전지 등
C. 전화배선
1. 관로의 굴곡은 케이블의 입선에 지장이 없는가.
2. 단자반의 취부 위치는 적정한가.
3. 옥외배관 배선은 적정한가.
4. 전화간선의 경우 강전류 전선과의 이격거리는 충분히 고려해서 시공했는가. (최소 10㎝ 이상)
5. 단자반까지의 접지선은 시공했는가.
6. CATV용 배관은 시공했는가.(설계도서 참조)
참고】최근에 가스, 전기, 수도등을 원격검침으로 예비배관은 필수적이다.
D. 구내배선
1. 구내배선의 배관, 전선, 케이블의 종류는 올바른가.
2. 전화 수구까지 전화선은 충분한 예비선을 확보했는가.
3. 옥내배선과 단자반의 수는 서로 적정한가.
E. LAN설비
1. LAN 설비의 적용은 적정한가.
2. LAN 설비 적용시 건물의 특성에 맞는가.
3. LAN System 선로의 결정은 적정한가.
참고】LAN 설비의 케이블은 광케이블과 UTP케이블이 많이 사용되므로 감리시 설계도서를 확인한다.
4. LAN 전송거리는 적절한가.
참고】LAN 전송거리는 케이블의 종류, 설치조건 등에 따라 다소 차이가 있으므로 설치 회사와 사전
협의하여 시공한다.
5. LAN 시공사의 선정은 적정한가.
F. 방송설비
1. 건물의 용도에 알맞게 선정했는가.
참고】메이커도 이때 선정하면 좋으므로 발주처와 협의할 것.
2. 스피커에 배치, 위치 갯수는 적절한가.
3. 비상방송과의 배선은 적정한가.
참고】3선식 배선이 적당하다.
4. 앰프의 위치는 적정한가.
참고】관리, 조작, 사용에 편리한 장소에 설치한다.
5. 앰프의 출력은 충분한가. 그리고 기능은 충분히 선정되었는가.
6. 천정 매입 스피커의 위치는 천정 용도와 맞으며 특히 미관상 적절한 가.
7. 단자반내의 전선, 케이블의 수는 적정한가.
8. 각실에 회로분리는 적정한가.
9. 각실의 특성에 맞게 스피커 음량 조정장치(ATT)는 설치했는가.
10. 마이크로폰 선정은 적정한가.
11. 실내의 경우 잔향시간과 흡음, 차음 등에 대하여 충분히 검토했는가.
참고】실내음향에서 잔향시간이 중요하므로 전문가의 지도를 받아야 한다.
12. 방송실의 경우 공명현상을 방지하기 위한 구조로 했는가.
① 폭, 높이, 옆면의 크기를 다르게 할 것.
② 외부잡음 방지, 외부잡음을 차음하고 내부에서 반향을 일으키지 않도록 방음재를 사용했는가.
13. 스피커의 위치는 듣는 사람의 뒤족으로 하면 방향감을 잃게 되므로 듣는 사람의 앞쪽으로
설계되었는가.
G. 인터폰 설 비
1. 모기 가까이에 전원이 있는가.
2. 사용용도에 알맞게 선정되었는가.
① 병원용(너스콜, 수술실용 등)
② 사무실용
③ 주택용(APT 등)
④ 공장용 등
참고】최근에는 인터폰의 기능도 다양화 되어가고 있고 디지털 방식이 많으므로 선정의 폭이 넓어지고
있다.
3. 설치장소에 통화가 적정한가.
4. 기기단자반의 접속은 적당한가.
5. 타설비와 조화가 이루어지는가.
참고】전화설비와 중복되는 부분은 없는가를 잘 고려해야 한다.
H. 전기시계 설 비
1. 모시계의 정밀급은 적정한가. (Ⅰ급, Ⅱ급, Ⅲ급)
2. 모시계의 설치장소는 적정한가.
참고】전기실, 교환기실, 관리사무실, 방재센터
3. 자시계의 취부위치 장소는 적정한가.
4. 자시계의 설치기준은 적정한가.
① 20개씩 묶어서 1회로로 한다.
② 배선굵기 - 200M까지 1.2(㎜)
- 400M까지 1.6(㎜)
- 800M가지 2.0(㎜)
- 1000M까지 2.6(㎜)
5. 전원은 공급하고 있는가.
① 축전지
② DC 24V, 12V등
I. TV공청 설 비
1. 건물의 용도에 적합한가.
2. VHF와 UHF의 손실 dB는 계산했는가.
참고】60dB 이상 평균 65~70dB는 계산했는가.
3. CATV을 대비한 양방향성 설비로 구성했는가.
4. 각 세대 유니트와 분배기, 분기기와는 단독배관배선으로 했는가.
5. CATV를 위하여 경비실이나 관리실에 헤드앤드(HAD AND)을 설치했는가.(APT의 경우)
J. TV공청 설 비
6. 증폭기 함에는 전원을 공급했는가.
참고】증폭기함에는 전원공급을 해야한다.
7. 옥상의 안테나 설치시 미관 및 견고하게 시설하도록 되어 있는가. (초속 40M/sec 이상에 견디어야 한다)
8. 안테나와 피뢰침 사이의 거리는 2M 이상 유지하도록 하고 피뢰침 보호범위에 설치했는가.
9. 옥외 동축 케이블에서 건물내부로 연결되는 배관은 방수처리를 하도 록 배려했는가.
10. 회로구성은 분기, 분배 방식 등이 적절한가.
11. TV 안테나는 대로변에 위치하지 않도록 시공했는가.
참고】① 도로변 등에서 볼 때 미관상 좋지 않다.
② 자동차등의 운행이 잡음 발생 우려
12. 위성방송 시청설비는 했는가.(설계도서 참고)
15. 방 재 설 비
A. 방재센터
1. 방재센터의 위치나 크기 등은 적정한가.
참고】소방법을 참고한다.
2. OA 빌딩 및 인텔리전트 빌딩등의 경우 전용회선은 확보했는가.
B. 유 도 등 비상조명
1. 설치장소 회로 종별에 적합한 내열배선이 사용되었는가.
2. 출입구 등 통행의 지장이 되지 않는 높이에 취부되었는가.
C. 비 상 콘 센 트
1. 전원방식은 적정한가.
참고】소방법 참고
2. 취부높이는 1.0m 이상, 1.5m 이하로 되어 있는가.
3. 콘센트의 전선의 굵기와 전선의 종류는 적정한가.
D. 비상방송
1. 비상방송의 스피커는 연동이 되도록 했는가.
2. 비상방송용 증폭기(앰프)는 진동을 고려하여 설치하도록 했는가.
3. 스피커는 진동으로 인하여 낙하하지 않도록 견고하게 취부하도록 했는가.
E. 무선통신
1. 소방법에 적합하도록 하였는가.
2. 라디오 수신설비와 공용하도록 시공되어 있는가.(설계도 참조)
3. 혼합기, 분배기 등의 수납함에는 내열조치가 취해져 있는가.
4. 무선기를 접속하는 단자함의 높이는 지상 0.8M 이상 1.5m 이하로 설치했는가.
F. 방범설비
1. 건물의 특성에 맞도록 시공했는가.
2. 각종 감지기 선정은 적정한가.
① 적외선 검출기
② 초음파 검출기
③ 전파식 검출기
④ 진동 검출기
⑤ 매트 스위치
⑥ CCTV 카메라 등
G. 방범설비
3. 전원설비는 적정한가.
① 축전지, UPS등
참고】방재설비는 소방감리업을 등록한 업체만이 감리를 할 수 있으므로 별도의 점검사항을 만들어
적용할 것.
16. 주차장설비
A. 주차장 설 비
1. 관제설비의 위치는 설계도서 및 시방서와 맞는가.
2. 루프코일과 철근, 철골과의 이격은 좋은가.
참고】루프코일과 바닥의 철근과는 최소 100㎜ 이상으로 하고, 주위에 맨홀 뚜껑이나 샤터등이 있을
경우는 200㎜ 이상 이격한다.
3. 차로폭과 루프코일의 종류(길이)는 적정한가.
참고】길이는 2~6m, 폭은 1~2m가 바람직하다.
4. 루프코일이나 검출기의 거리는 좋은가.
참고】검출기까지의 리드선의 길이는 20m 이내가 좋으며 일방향연선(5회/M)으로 금속관내에 배선한다.
5. 주차표시설비는 적정한가.
참고】1등식, 2등식 등이 있으며 설치높이는 차로면에서 2.5m이상 설치토록 한다.
6. 주차장의 조명설비는 적정한가.
참고】획일적인 방식보다는 쾌적한 조명이 좋으며 매연 등에 의한 부식방지도 고려한다.
7. 주차장 입구부 조명은 적정한가.
참고】주로 옥외에서 옥내로, 옥내에서 옥외로 연결되는 부분이므로 순응에 신경을 쓰고 시공한다.
(설계설명서 참고)
8. 주차장내부의 조명은 적정한가.
① 차로 70(lx), 차고 50(lx) 이상 확보
9. 주차장내부의 조명기구는 적정한가.
① 매연등에 대한 부식등을 고려한다.
② 설비덕트등의 위치와 높이에 지장이 없도록 한다.
③ 심하게 눈부시지 않도록 한다.
10. CCTV 설비는 적정한 위치에 설치했는가.
11. 카메라의 하우징은 개인의 프라이버시에 지장이 없도록 조화를 이룬다.
12. 재차표시 설비는 적정하게 시공했는가.
13. 입구부와 출구부의 표시등 설비는 적정하게 배치 및 선정했는가.
14. 자동요금 계산기를 적정하게 설계하고 좋은 위치에 설치했는가.
15. 무선통신 보조설비나 라디오 수신설비 및 이동통신설비는 고려했는가.
17. 감시제어설비
A. 감시실의 넓이 및 위치
1. 감시제어실의 넓이와 위치는 설계도서 및 시방서에 맞는가.
참고】① 최근에 감시제어실은 넓고 쾌적한 환경조건과 제어반의 배치 또한 인체공학적으로 배치하고
있으므로 설계시 건축설계자와 협의하여 설계한다.
② 제어실의 위치는 건물 전체를 통합관리할 수 있는 편리한 장소에 선정한다.
B. 감시제어의 기능
2. 감시제어의 기본기능은 적정한가.
① 감시기능
② 제어기능
③ 계측기능
④ 기록기능
C. 감시기능 종류
3. 감시제어의 각종 감시기능은 적정한가.
1) 공통기능
① 상태감시
② 기기의 동작이상 고장감시
③ 상하한 감시
④ 일보작성
⑤ 월보작성
2) 전력감시기능
① 조명스케쥴제어
② 전력디멘드 감시제어
③ 자동역률제어
④ 정전, 복전처리
⑤ 각종차단기 상태감시제어
⑥ 누전상태 감시제어
⑦ 각종 전기량 계측치 감시
⑧ 발전기 부하 감시제어
C. 감시기능 종 류
3) 공조설비기능
① 냉동기 대수제어
② 펌프대수제어
③ VAN 실내온도 제어
④ 공조기기 스케쥴 제어
⑤ 실내 온습도 설정
4) 방재설비
① 방재설비의 동작감시
② 승조기기 정지제어
D. 통 신 망 구 성
4. 통합제어 통신망구성은 적정한가.
참고】건물내의 공조, 위생, 전력, 조명, 방범, 방재, 승강기 등 모든 시설물 제어가 상호 연계운전이
가능하도록 통신망이 구성되어 있는가.
1) 멀티호스트 시스템 구성
건물내의 각종시설물에 대한 중앙감시제어장치는 상호재어 감시 프로그램을 공유함으로써 어느 한쪽의
시스템에 이상이 발생하더라도 다른쪽의 시스템에서 기능을 대신할 수 있도록 되어 있는가 확인한다.
2) 시스템 확장성
사무자동화 등과의 정보교환을 위한 통신망 확장 또는 접속이 손쉽게 이루어질 수 있도록 빌딩자동제어
소프트웨어 및 하드웨어에 대한 충분한 기술축적이 된 시스템으로 구성한다.
3) 유지보수조건
중앙감시 제어장치에 대한 소프트웨어 및 하드웨어의 기술발전에 충분히 대처하고 지속적인 관리가
이루어질 수 있도록 하여야 한다.
E. 설치조건
5. 감시제어실의 설치조건은 좋은가.
참고】주위온도 조건은 5~40℃이며, 먼지, 습도, 진동충격이 없고 부식성 가스가 없는 장소일 것.
F. 배 선
6. 배선은 다음과 같은 조건에 알맞도록 시공했는가.
1) 외부배선과 반(盤)간의 배선은 유도(誘導)등의 전기적인 노이즈에 의한 장해를 일으키지 않도록
시공했는가.
2) 특수한 케이블을 사용하는 경우는 제조자가 지정하는 공법으로 시공했는가.
3) 감시제어의 전송방식은 잘 되었는가.
G. 접 지
7. 접지는 다음과 같이 시공했는가.
1) 접지선은 녹색으로 시공한다.
2) 접지선은 가능한 짧게하고 굵은선을 사용한다.
3) 신호 접지전극은 지표로부터 2~3M 이상의 깊이에 매설한다.
4) 디지털접지, 아날로그접지가 있을 경우 접지점 가까운 곳에 각각을 한 곳에 묶어 마지막에 함께
접지한다.
5) 접지선의 배열방법에 따라 1점 접지방식과 다점 접지방식이 있으며, 1MHZ 이하의 주파수에서는
1점 접지방식을 사용하고, 1MHZ 이상의 주파수에서는 다점 접지방식을 사용한다.
6) 접지선과 각 기기와의 접속을 병렬접속의 1점 접지로 한다.
18. 아파트 준공전 집중점검표 (공사감리시)
A. 아파트 준공전 집 중 점검표
1. 현 관
① 배선기구 위치의 작성여부 및 부착상태
② 조명기구 취부상태
③ 차임벨 취부상태
④ 세대분전함 취부상태 [내선규정 제155절 참조]
2. 거 실
① 배선기구 위치의 적정여부 및 부착상태
② 조명기구 부착상태
③ 감지기 부착상태
④ Home - auto의 작동상태
(도면과 견본주택과 현장설치품 동일여부 확인)
3. 침 실
① 배선기구 위치의 적정여부 및 부착상태
② 조명기구 소음과 작동상태
4. 주 방
① 배기후드용 위치의 적정여부 및 부착상태
② 조명기구의 소음과 작동상태
③ 조명기구 배열 및 취부상태
5. 화 장 실
① 배선기구 위치의 적정여부 및 부착상태
② 등기구 부착상태(방수 Type)
③ Fan 작동상태
6. 다용도실
① 배선기구 위치의 적정여부 및 부착상태
② 등기구 부착상태
7. 전후면 발코니 및 창고
① 배선기구 위치의 적정여부 및 부착상태
② 등기구 부착상태
8. 현관입구 및 계단실
① 배선기구 위치의 적정여부 및 부착상태
② 등기구 부착상태
③ 개량기함 설치 및 내부배선상태
④ 벨 부착상태
9. 옥 상
① 곤도라용 전원 BOX의 설치상태 및 작동여부
② 피뢰침 설치상태
③ 공청안테나 설비의 설치상태
10. 공동구 및 지하실
① 공동구 구간 전등, 전열 취부상태
② PULL BOX 취부상태
③ 케이블 TRAY 설치상태
④ 강, 약전 Cable 분리여부 및 포설, 포박상태
⑤ 모터 전원용배관 단말처리상태
⑥ 전지선 굵기 및 접지저항치 유무
⑦ MCC내부 청소상태 및 뒤틀림 여부
⑧ 인입관통부의 슬리브 사용여부 및 코킹 처리상태
⑨ 큐비클의 PAD 처리상태
⑩ 축전지설치 및 바닥, 벽의 내산, 배수, 환기시설상태
11. 경 비 실
① 화재수신반 설치상태
② 조명기구 및 배선기구 취부상태
③ AMP 및 INTERPHONE 작동상태
12. 엘리베이터
① 외관 및 운전조작 상태
② 인터폰 작동상태
③ CCTV 설치의 경우 작동상태