냉동기의 운전범위는 압축기 모터의 냉각과 토출가스 온도 과열방지를 위하여 증발기의 냉수 입구온도는
한계를 두고 있으며 , 15℃를 초과하여 사용하지 않도록 하고 있습니다.(만약 이 경우를 무시하고 사용할
경우 압축기 소손의 원인이 된다.) |
만약 부하측에 산업용 고온수의 냉각을 목적으로 할 때에는 냉수 입구온도를 일정온도 이하로 유지토록
시스템을 구성하여 냉동기를 사용하면 됩니다. |
혼합수조의 최소용량은 10 Liter/HP(RT)이상으로 선정하고 혼합 수조용량이 클수록 부하변동에 적절히
대응할 수 있습니다. |
|
▼ 제어방법 및 시스템 구성합니다. |
냉동기의 냉수 입구 수온을 센서로 감지하여 모추럴 모터에 의해 혼합 3-WAY밸브를 제어함으로서 출구측 저온냉수와 혼합수조의 냉각수와 혼합하여 입구수온을 15℃이하로 유지합니다. |
냉동기의 용량제어는 혼합수조의 온도를 감지하여 수조내의 온도가 일정하게 유지되도록 자동용량 제어운전이 이루어집니다. |
혼합 3-WAY밸브는 모추럴 모터 및 링케이지가 포함되어 있으며 , 반드시 혼합 3-WAY밸브를 사용하여야 하며 , 용량제어용 CONTROLLER는 부하측의 온도 범위에 적정한 것을 선정하여야 |
|
|
고온수 냉각시스템 구성방법 예 |
|
|