★ 검측업무
1 오피스텔 세대 매입배관 검측
* 대상: 49층 (샘플세대:11호)
* 결과: 조건부 pass
* 참석자: 네오텍 : 장기준반장,이영삼팀장 , 안상준, 조동희 김동현
* 조건부 내용
㉠ 주방간벽 : 배선번호→ 상시 R3, 대기전력RS2 ,벽체→ 방화구역
- 간벽완료된 상태이며, 장애물(공조덕트)인하여 배관확인 안되며, 주방기구 콘센트위치 변경구역으로 재 시공
예정임. 입선 검측시 재 확인티로 함.
㉡ 거실식탁구간 : 배선번호 R2 상시전열 LINE
- 배관위치 : 시공된 배관 Dwg' 틀림 → 현장상황에 맞게 작업 후 반드시 Dwg' 수정할 수 있도록 Sys'구축 요청
- 조립불량 : 배관이 중간에 JOIN 안됨 → 작업반장 인정 및 즉시 보완키로 함
㉢ 바닦은폐배관 : 바닦 콘센트 : (월요일11월2일) 방통 예정 임
- 거실식탁 Area : 쿡탑 및 아일랜드식탁 용 으로 방통전 설치 예정이며 배관 end 확인 (RS1, RS4)
- 창문쪽 거실 : 시스템 박스 용으로 유리벽 사이 2곳 배관 end확인 (R9, RS7)
㉣ 비상등(APU) 배관
- 금속전선관 및 갯수 위치 확인 함
㉤ 요청 및 지시사항
- 배관에 상시 및 한시(대기전력) 동시 입선구간 반드시 전선색상 지정하여 입선토록 지시 함(입선검측시 확인)
- 상시및한시 배관입선시 접지선은 1LINE 공통으로 사용 예정 → 검토후 오류판단되면 시정요구 예정
- 시공변경시 Dwg'수정 절차 System화 문서요청 예정(by:박근배소장)
- Dwg'수정하여 명일까지 확인 받기로 함.(by:안상준)
★ 인수검사
1 오피스텔 전선 입고 : 오피스텔2공구 비상등, 공용부 전등 세대전열,전등 입선용
* 0.6/1KV F-CV 2C*4sq GO BK 270m
* 0.6/1KV F-CV 3C*4sq GO BK 1400m
* 0.6/1KV F-CV 4C*4sq LS BK 800m
* 0.6/1KV F-CV 3C*6sq GO BK 200m
* F-GV 4SQ GO GN 1000M
* F-GV 6SQ LS GN 500M
* 0.6/1KV F-FR-8 3C*6SQ GO BK 460M