아파트 세대에서 누전시 통상 세대 누전 차단기가 떨어지며 전기가 나간다
근데 정전이 되었다는 신고는 없고 전기실 누전 경보기에서 경보는 계속 올린다
비상이다 101동 어느 집에서 누전 차단기가 작동하지 않는다
이걸 어떻게 찿아야하나, 일일이 세대를 다 방문헤서 절연검사를 할수도 없고
일단은 방송을 한다, 누전 차단기옆 보턴을 눌러봐서 전기가 나가지 않는 세대가 있다면
관리실로 신고를 하라고, 근데 주민 대부분이 누전 차단기가 뭔지도 모른다
관리실로 전화가 빗발친다 누전 차단기가 어디 있는거냐고
알았다고 직접 올라가서 절연검사를 해주겠다고 바뻐다 바빠
한집 두집 하다보니 요옆집에 이사를 가고 세로 이사온다고 공사를 하드란다
그럼 그집을 의심해 본다, 벨을 누르니 아무도 없다 이것참 난감이다
그럼 밖에 계량기 차단기을 내려본다, 어라 경보가 끈긴다 바로 이집이구나
이집을 검사해야 하는데 주인은 없고 문은 잠겨있고, 문에 쪽지를 붙여둔다
누전이 의심되어 전기를 차단 했으니 관리실로 연락 하라고
한두시간 지나니 전화가 온다 문에 쪽지가 붙어있다고
알았습니다 곧 올라가 보겠다고
차단기를 다 내리고 하나하나 검사를하니 거실쪽 전열라인에서 누전이 걸린다
거실, 안방, 화장실, 콘셋트 5개를 다 풀어 헤쳐두고 검사를한다
우선 화장실부터 결국 거실 콘셋트에 문재가 있다
이사 올려고 도배를 하면서 콘셋트를 다 풀어놓았다가 조림시 콘셋트 나사와 맞물려
누전이 되었다 더디어 누전을 잡았다 ...........
흰님들도 가정에 누전 차단기를 한달에 한번씩 누전 차단기의 보턴을 눌러봐서
전기가 나가지 않는다면 누전 차단기가 고장 입니다.. 점검해 보세요.........
첫댓글 넵감사합니다좋은 정보 주심에 절 한번 꾸벅드리며^&^
수고가 많으십니다. 덕분에 그곳 주민들은 안심 하겠네요
맞습니다 누전차단기는 응급시 차단되지 않으면
감전사고의 위험이 있으므로 년 몇번이라도 점검
해야합니다. 점검시 스위치를 내리는게 아니고
s/w 옆에있는 빨간색(혹은녹색) 버턴을 누르면
됩니다. 다시 올릴때는(스위치가 중립에 있음)
꺼짐(off) 쪽으로 내렸다 켜짐(on) 쪽으로 올리면
됩니다. 참 쉽죠?
누전 조심 해야 합니다. 모든것은 작은것 부터 조심해야 지요,
네,
잘 알겠습니다. 감사 합니다.
전기도 가스도 조심해서 다루어야 하는데 우리는 너무 무관심하고 지내는건 아닌가 다시 생각해 봅니다. ^*^
평상시에는 신경을안쓰니 알수가없지요 훈련을 자주해야하겟읍니다