• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
카페 프로필 이미지
이근상 소방학&소방법규
 
 
 
카페 게시글
소방학개론 Q&A 스프링클러헤드& 설치제외장소
윤정아 추천 0 조회 157 22.08.09 20:45 댓글 7
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 22.08.09 20:48

    첫댓글 네~~~~최소 20분 이상을 사용할 수 있는 양이어야 하기 때문에 20을 곱하는 겁니다.

  • 작성자 22.08.09 21:02

    아 그러면 30개 초과일경우 헤드 수는 30개 초과된 수 그대로 곱하면 되는건가요??
    그리고 질문이 하나 더 생겨 추가로 글을 수정했는데
    한번 봐 주실수 있으실까요?? 감사합니다!

  • 22.08.09 21:06

    @윤정아 네~~~
    1. 30개를 넘으면 해드의 개수보다 가압송수장치의 능력(?)에 20을 곱하는 것입니다.
    2. 네~~~ 그래서 0.5m ‘미만’인 경우 제외되는 거죠 높이가 좁아서 스프링클러를 설치하기 어렵다고 보는 거죠

  • 작성자 22.08.09 22:03

    @이근상 감사합니다 교수님!ㅎㅎ 더운날씨에 너무 고생 많으십니당^^

  • 작성자 22.08.09 22:44

    @이근상 교수님ㅠㅠㅠ 정말정말 죄송한데요, 너무 이해가 가지 않아서요ㅠ 일단 기본적으로 저것을 토대로 하는 계산 문제가 나올까요..? 그리고, 가압송수장치의 능력이라는게 어떤건지 잘 이해가 되지 않습니다.. 만약 개방형 헤드 갯수가 33개가 있다고 한다면 계산식은 어떻게 되는건가요? 그냥 1분당 송수량(80L/분)*20(20분) 이렇게 인가요...?
    공식이 어떻게 되는건지 궁금합니다ㅠ

  • 22.08.10 05:45

    @윤정아 네~~~ 개방형 스프링클러는 헤드 수가 30개가 초과하면 가압송수장치를 다음과 같이 설치해야 합니다.

    1. 가압송수장치의 정격토출압력은 하나의 헤드선단에 0.1 ㎫ 이상 1.2 ㎫ 이하의 방수압력이 될 수 있게 하는 크기일 것
    2.. 가압송수장치의 송수량은 0.1 ㎫의 방수압력 기준으로 80ℓ/min 이상의 방수성능을 가진 기준개수의 모든 헤드로부터의 방수량을 충족시킬 수 있는 양 이상인 것으로 할 것. 이 경우 속도수두는 계산에 포함하지 않을 수 있다
    이렇게 설치된 가압송수장치에서 계산된 가압송수장치의 1분당 송수량에 20을 곱한 양 이상이 되어야 하기 때문이지요.
    이렇게 계산하는 문제는 제시되어야 되는 조건이 많아 나오지 않을 겁니다.

  • 작성자 22.08.10 11:56

    @이근상 아.... 너무 감사합니다 교수님ㅠㅠ 항상 친절하게 답해주셔서 너무 감사합니다!

최신목록