떨어진것같네요 ㅠㅠ
1번 2종접지저항값 25옴 5점
2번 배전반 분전반 구멍뚫는 공구명칭 5점
버니어캘리퍼스
3번 엑세스플로어란 무엇인가 5점
컴퓨터 실등 배전등의 이유로 바닥을 2중구조로 만든것
4번 ups/제너레이터 모터 조합한것 5점 바이패스법
5번 대형반전램프5개 5점
수은등 메탈 헬라이드등 크세논 등 고압 나트륨등 저압나트륨등 ....
6번 실지수 3.75 5점
7번 차단기 종류10개 10점
acb 기중 vcb진공 mbb자기 abb공기 mccb배선용 elb누전
gcb가스 ocb유입 bct 절연부싱 변류기........ zct 영상변류기
8번 한류저항기 사용 목적 6점
단락전류의 제한, 과전압방지, 돌입전류방지 .,,,,
9번 금속체 방식 머시기 3가지 5점
안적음
10번 수용률 86.67퍼 4점
11번 급전점 전압 200v 아..빼버렷어요 ㅠㅠ 더해야되는데 5점
12번 어느 방폭구조에 대한 설명인가 5점
안정증 방폭구조가 답인데 난연성방폭구조..
13번 후강전선관 굵기산정 5점
204 나와서 32퍼 선정해서 호수 산정 36mm인가 ? 기억은안나요
14번 탭전류 선정 6.05 나와서 6[A] 5점
15번 불평형률 23퍼 5점
16번 접지클램프 , 접지선 5점
17번 걸이고리법이지만 고리걸이법이라고씀
18번 계장공사에서 노이즈 방지 접지공사를 무엇이라하는가 5점
노이즈 방지용 접지공사
19번 RM 기호명칭 5점 단락과전류계전기
첫댓글 RM : 원격조작기
이게 정답이라네요
하그런가요 ㅠㅠ 단락어찌고라고 어디서 본거같아서. 맘편히 포기해야겠네요
한류저항기 사용목적
1) 지락방향계전기(SGR,DGR)의 사용 시 지락전류의 유효분을 발생시키고자 할 때.
2) GPT의 제 3 고조파 발생을 억제하기 위하여.
3) GPT의 중성점 이동 등의 이상현상을 억제하기 위하여 사용한다.
전선관굵기구하는문제 32프로적용하는거맞나요?? 48프로라고하시는분도계셔서요 ㅜㅜ
그리고 탭전류 6.05라고적으면틀릴까요?? 흐무
탭전류는 6[A]선정이 정답입니다
저 48프로 했는데ㅠ
분전반 배전반에 구멍을 뚫는공구 :
홀스가정답이며 녹아웃펀치도 같은용도로 쓰인다는데 정답으로 인정해줄지는 모름
불평형률도 딱 23퍼센트였나요?
소수점 첫째자리에서 반올림하라고 되어있었네요
그래서 정답은23퍼
@니들이나를알어 아우 정말 눈물나네요. 딱 60점 기대했는데
48프로인가요??
32프로인가요?? ㅜ
6.05라고적으면 틀릴까요??
저는 여름 더위도 아니고 폭염구조라 썼는데....
탭전류 적는것이요. ct비 곱하고 5.뭐 나온 숫자에 1.2곱하여 나온수 맞죠? 그리고 소수점 빼고 6A 맞나요?
네근삿값으로한다고하네요
저는 전선관 NR전선관 같은 종류라 48퍼센트 이고 표 마지막 환산숫자 표*3*1.2+표숫자*3*2=이백뭐 해서 28호 나왔는데 보정율 곱하는거 아니예요?
동일전선이라48퍼라는사람도있고굵기기달라서32퍼라는사람도있는데잘모르겠어요ㅜㅜ전고민하다가32퍼했어요...
대형방전램프?? 문제가 이거였나요??
여튼 답을 초고압수은등 고압수은등 고압나트륨등 저압나트륨등 메탈 할라이드등
몇점받을 수 있을까요???
답 맞는거 같은데요.
@쭈쭈사랑 저는 고압 나트륨 메탈할라이드 고압수은 초고압 수은 크세논등 썻는데
저압 나트륨도 어디서 본것같기도 한데
불평형률 22.73하여는데 정답 인정 될까요
저도잘은모르지만문제에서소수첫째자리에서반올림이라고명시되어있어서요ㅜㅜ
정답인정 안될거예요. 저도 님처럼 썻네요. 너무쉬운 문제라. 우습게 봤네요
@쭈쭈사랑 하...22.73 어이없다. ㅠㅠ
근데 수용률 문제 4점짜리 맞나요?
맞고요.한류 저항기 6점 10점짜리 하나 그리고 모두다 5점짜리 입니다.
@최해진 ups제너레이터 나오는 문제아니고요? 저는 그럼 59점 신이 절 버렸네요.
이번에 에너지를 너무 쏟아 담엔 못할것 같아요ㅠ
노이즈 방지 접지 인가용?? 전 시스템 접지라 적었는뎁 ㅜ.ㅜ
텝전류선정은 ? 과년도에서 나온 문제인가요? 저는 15년 치랑 다산 정규반 봤는데 못봤던 문제같아요ㅠ_ㅠ
지중매설에서 금속 어쩌구 대책 답이 이거인듯
Ups 제네레타 비상발전기
구멍뚷는공구 전동드릴
Ups 제네레타 비상발전기
구멍뚷는공구 전동드릴
계장공사 실드접지 와 노이즈방지접지 동일한 해석
계장공사 어쩌고해서..시스템접지"라했는데 틀릴까요?
실드접지가 정답이라고합니다.
네이버에도 질문했었고 검색도 해보았고 다산에듀 원장님께서도 실드접지가 정확하다고 하셨어요.
전선관 굵기 구하는거 계산식이 어떻게되죠? 어떻게 계산하는건지 알려주세요.