1. 1)Q:30300, 풍속2.5의 단면적A:3.67m2, 2)유량:7**.**[L/min], 3) 7**.**/44단 값,
4)MTD대향: 12.**, 평행:10.**5)4.**→5열, 6)5.**→6열
2. 풍량→10000m3/h, 냉각코일부하→104.**kw, 가열코일부하→20.**kw
3. 리버스리턴배관 그림그리기(맞게그림)
4. 구간별풍량값, 관경cm(60, 60, 45, 50, 60), 각형(70, 70, 45, 55, 75)단변이 45, 40, 35, 30 이렇게 주어졌던것으로 기억함.
5. 관류율의 열량값w: 서측창→6336, 서측외벽→6439, 남측외벽→5201
6. 108.**, 25270W
7. AF 구간별 값 1)20%, 2)0.105→0.11, 3)65%
8. 유량→114.**L/min, 팽창량→198.**L
9. 엘보→앵글V→체크V→티이→레듀서→글로브밸브
10. 트랩배관도→게이트50A→2개, 스트레이너50→1개, 티이50*32*50→2개, 감압밸브 32→1개, 이경소켓50*32→2개
글로브32→1개, 유니온32→3개 등이였던것 같음.
11.축동력4.99kW(효율60%적용계산), 전동기동력6kW(여유율1.2)
채점 비교 바랍니다.^^
첫댓글 1번 단면적 3.37아닌가요?
30300/2.5*3600
5번 문제 서측창 서측외벽 남측외벽 3.6으로 나누는거 아니었나요?
7번 프리필터 효율 구하는문제는 20% , 0.084 . 72% 아닌가요?
@민철 KA온도차로 kj/h가 아니라 바로 W입니다
@관리의 신 또 실수를 했네요ㅜㅜ
@민철 8번문제 복원가능할까요?
어떤문제 인지 생각이 잘 안나서요
그리고 20,000w 4개 있는 냉수량인가 구하는 문제였는데
4.2와 5도로 나눠서 풀긴했는데 기억이 안나서 혹시 기억나시면 복원 부탁드릴께요
@민철 저도 그렇게 풀었는데...맞지않을까요
1번 문제에서 2)번유량이 203000/4.2*5=9666.7*3.6/60=580l/min 아닌가요?
3)번 30300/44=688.6/60=11.48l/min아닌가요?
저도 2번은 580 했습니다
3번은 전 1단의 수량을 물어봐서
580/44 해서 13.18 l/min 했는데 답답하네요
단위당(단)유량값을 물었던거 같고 유량은 급탕부하W값을 줬었던거로 기억합니다
1번문제는 5.××해서 5열, 6.02가나와서 6열 한건만 지우개에 적어와서 위에 쓴게 부정확할껍니다. 계산 풀이과정만 정확하게 기억이나네요
문제에 급탕부하값W를 줬던것 같아요 그래서 q×3.6/4.2×온도차×60으로 7백몇 나왔고, 단위단에 유량이 얼마냐라고 물어서 7백몇을 44로 나눴던 거로 기억합니다.
작도문제 이렇게 그렸으면 틀린건가요?
8번문제 온수량 114.28l/min 과 팽창량 구하는 문제는
팽창량이 얼마로 주어졌었나요?
질문이 두서가 없네요 점수가 아슬아슬해서 .........
지우개에 앞 숫자만 적어나와서 기억이 잘 안납니다. 아마 총팽창량으로 온수량+배관m×배관내수량에 비체적값-비체적값이였던거 같은데요.
아 맞네요 기억나네요 비체적값이 1.017****-1.003 였던거 같네요
감사합니다.
배점점수가 이게 맞나요?
1번 11점 2번 10점 3번 8점 4번 8점 5번 6점 6번 9점 7번 6점 8번 6점 9번 7점 10번7점 11번 4점 기구급수부하계산14점
촘점이 96점이 나와서 혹시 4점은 어디인지 아시는 분이 있을까요?