궁금한 게 있는데요...
MC Coil을 208V로 구동시키고 있는데,,,
차단기 사이에 트랜스처럼 생긴 거... 저거 용도 좀 알 수 있을까요?
개인적인 생각으로는 Serge 들이칠 때,, MC Coil 타지 말라고 있는 것 같은데...
어떤 사람은 역률 개선하려고 달았다는 사람이 있어서...
부하 역률 개선할 때,,, 부하는 대부분 코일_L 성분이라 콘덴서_C 성분을 달아서 역률 개선하는 건 줄 알았는데,,
이게 역률 개선하고 상관이 있는 건지...
참고로 MC 용도는 Heater 전원 붙혀주는 용도입니다...
첫댓글 2차 전압이 조금 높은 변압기 입니다.
heater가 동시에 투입되면 1차 전압 drop이 발생하고 또 m/c coil에 저전압및 저전류가 공급 되어 m/c 가 off 되는 상황이
발생 하는 경우 설치 할때가 많아요.
즉 1차 전력 공급이 적을때 사용 하곤 합니다. 역률 개선 과 noise는 미비해서 tr로는 사용을 잘 안합니다.
감사합니다.. 전혀 생각지도 못 한 거네요..
참고로 MC RST에는 400V 전원이 따로 물립니다..
Power line 에서 control line이 분리되기 때문에 똑 같습니다.
네.. 감사합니다
무슨말인지는 잘모르겠습니다만
무언가 배움이 있다는것을 느깁니다 ㅎ
근데 히터는 부하는 MC구동 하게 되면 소손 가능성 있을텐터 무접점 릴레이 사용해야 되는거 아닌가요?