공사명 : 하수관거 정비사업
1. 시험일시 : 2009. 12. 17 (목) 2. 시험구간 : 관로명 F8-Line 시 점 - F8-OM-02 관저고: 12.81m 종 점 - F2-OM-06 관저고: 12.17m, 거리 14M 3. 관 종 : 고강성 PVC 이중벽관 4. 관 경 : ∅ 200 5. 시험구간 : 경간(●), 경간+맨홀( ), 맨홀( ), 이음부( ) 6. 맨홀부 규격 및 시험수두: - 규 격 : ∅900 - 맨홀 내 시험 수두 : 2m 7. 연결형태, 개소 및 시험 전 조치 사항 : 본관연결 개소(∅150), 지수완료. 8. 이음부 형태 및 개소 : 소켓고무링/ 개소 9. 시험조건 - 상류/하류 압력수도(각 관정으로부터 상류 수두압) : 2.0m/ 2.64m - 초기포화시간(분) : 10분 10. 시험결과 :
※시험시간: 30분이상, 실측누수량: 첨가수량/물과 관거 및 맨홀접촉면적 관거접촉면적 : π × 관경(D)× 관길이(L)
11. 특기 사항 :
| ||||||||||||||||||||||
시험자 (인) | 확인자 (인) |
|