4.구조
1.지하
1)4면이 마감 지면 이하이며 1200이상매립되는 구조물이며 기본 구조의 설계에 따라 시공한다.
2)외벽의 방수및 배수를 위해 필요한 유공관 매립및 되메우기의 기본을 지켜 시공하며,
바닦은 150미리두께의 잡석다짐과 방수지시공후 콘크리트시공을 한다.
3)집수정및 배수설비 시공을 하며, 배수는 외부의 배수관에 연결한다.
4)필요한 외벽 보온및 방수층보호를 위한 시공을 한다.
5)외벽방수는 방수층의 손상 ( 콘크리트의 깨짐, 갈라짐, 방수액의 노화등 )에 의한 누수를 피하기 위해,
화학적인 방수는 주된 방수로 채택하지 않으며 필요시에 내부의 보조방수의 수단으로 시공한다.
6)배기및 환기를 위해 필요한 구조를 갖춘다.
대류순환 환기구조시 면적의 150분의 1의 환기구시공
지하벽면 모서리 1.5미터 이내에 환기구시공
강제순환시 1cfm/50sqf의 배출과 1cfm/50sqf의 공급을 위한 닥트시공
* 그림
2.반 지하
1)1200이하 매립되는 구조로서 일반 콘크리트 기초구조 설계에 따른다.
2)벽면의 최소 두께는 상부의 벽체 두께를 최소치로 한다.
3)6미터보다 작은 길이 이내에 지지되는 벽체는 8인치 블럭을 사용할수 있다.
4)몰탈채움 블럭시공시에 6인치블럭사용이 가능하며, 종횡으로 철근보강이 필요하며 구조 설계 기준에 따른다.
단 1층이하이며 벽체높이 2.7미터, 박공높이 1.8미터 이내이어야 한다.
5)4면 매립 구조일경우 집수정및 배수펌프를 시공하고,
필요한 배수설비 시공은 지하구조물과 같은 방법으로한다.
6)한면이 열린 구조일경우 집수정은 필요없고, 필요한 기초배수및 방수처리를 한다.
7)배기및 환기는 지하구조와 같다.
*그림
3.지층
1)크롤스페이스( 지하작업공간 )을 갖게되는 구조로서 콘크리트 바닦또는 목구조방식으로 한다.
2)콘크리트 구조인경우 콘크리트 구조기준에 따른다.
3)출입구의 최소크기
1층 바닦일 경우 18인치 X 24인치
기초벽면일 경우 16인치 X 24인치
지면이하일경우 16인치 X 24인치와 16인치의 발돋움 공간을 두며 필요한 배수조치를 한다.
4)막힌 구조의 배기및 환기는 지하구조와 같다.
5)지면이나 콘크리트에 접촉되는 목재는 방부목을 사용한다.
6)지하부위의 덧대기 목재는 방부목을 사용하거나 습기차단막을 시공한다.
7)방부목에 사용되는 고정구는 아연도금, 스텐레스, 실리콘 브론즈또는 동 재질을 사용한다.
8)토대는 지면으로부터 200미리 이상 띄우며 방부목을 사용한다.
9)통기초의 토대는 방부목을 사용하고, 습기차단재를 시공한다.
10)기둥은 방부목을 사용한다.
단, 지하 콘크리트면에서 1인치이상 또는 지면에서 6인치이상띄울경우와
지상8인치이상 이고, 습기차단막을 시공하는경우 일반 구조재를 사용할수 있다.
11)철제기둥은 최소 3인치, 목재는 4 X 4를 사용한다.
12)기둥고정 철물을 사용한다.
13)벽돌기둥은 벽돌규격의 10배의 높이를 초과할수 없다.
*그림
첫댓글 감사 합니다!