질문남깁니다ㅠㅠㅠㅠ단상부하라고만 언급되서... 저는 그래서 17.8LI/1000e공식을 적용했었는데답안은 35.6LI/1000e를 적용했더라구요,구분하는 근거를 잘 모르겠어요뭐를 보고 단상2선식이라고 판단할 수 있는지 알려주시면 감사하겠습니다
첫댓글 단상2선식 전압강하 2IR기준으로 17.8x2=35.6값이나오고3상3선식 루트3IR 기준17.8x루트3으로 30.8이 나옵니다단상3선식과 3상4선식은 17.8입니다
단상부하라고 써있으면 기본적으로 단상2선식이 기본입니다
@크리스 아 그런거구나 기본이 단상2선식인줄 몰랐네요감사합니다
첫댓글 단상2선식 전압강하 2IR
기준으로 17.8x2=35.6값이나오고
3상3선식 루트3IR 기준
17.8x루트3으로 30.8이 나옵니다
단상3선식과 3상4선식은 17.8입니다
단상부하라고 써있으면 기본적으로 단상2선식이 기본입니다
@크리스 아 그런거구나 기본이 단상2선식인줄 몰랐네요
감사합니다