[질문] 자격증 관련 HIV 케이블 2.5 SQ 정도면 전류 얼마나 가능?
야후 추천 0 조회 6,379 15.11.18 11:47 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 삭제된 댓글 입니다.

  • 작성자 15.11.18 16:50

    단상 입니다
    전기 공사 를 해야 하는데
    보통 굵기 랑 전류 견디는 용량
    주로 전열 하고 전등에 할려고 합니다

  • 삭제된 댓글 입니다.

  • 작성자 15.11.18 17:08

    전선 스퀘어 별 해두 제가 표 를 못보겠어요

  • 15.11.20 19:20

    @야후 전선 거리를 10m 할 결우에 15.45A이며 여유율 10%를 상계하면16.99 = 17A 까지 사용할 수 있습니다.
    계산식은 (1000*2.5*2.2)/(35.6*10) 입니다. 참고로 전선 거리가 늘어날수록 허용 전류는 줄어듭니다.

  • 15.11.22 18:17

    보통 2.5스퀘어는 20A차단기에 물려 사용하고있습니다(단상). 20A 차단기에서는 정격의 2/3 정도를 사용해야되므로 약 16~17A정도의 부하를 사용하시는 것이 좋습니다.