첫댓글질문 잘하셨어요..답변하려면 먼저 제가 공부를 해야하기때문에 (덕분에 공부하게대네요) 전동기의 속도를 제어하려면 주파수변환, 극수변환, 공급전압 변환 방법이 있어요... 공급전압이10% 떨어졌다는 의미는 100% 에서 90%로 바뀌었다는것을 의미합니다. 2차회로에 가변저항을 달아, 그걸 조정했겠죠... 1이란 100%를 의미한다는 것은 아실거예요.. 그럼 90%는? 1보다 작은 0.9이죠.. 자 그럼 220에서 90%로 전압을 가변하면 198볼트네요(220 X 0.9) 비례식 0.04 X 220 = 엑스 X 198... 그러므로 답이 약 8% 나오는데 맞나여?
첫댓글 질문 잘하셨어요..답변하려면 먼저 제가 공부를 해야하기때문에 (덕분에 공부하게대네요)
전동기의 속도를 제어하려면 주파수변환, 극수변환, 공급전압 변환 방법이 있어요...
공급전압이10% 떨어졌다는 의미는 100% 에서 90%로 바뀌었다는것을 의미합니다.
2차회로에 가변저항을 달아, 그걸 조정했겠죠...
1이란 100%를 의미한다는 것은 아실거예요.. 그럼 90%는? 1보다 작은 0.9이죠..
자 그럼 220에서 90%로 전압을 가변하면 198볼트네요(220 X 0.9)
비례식 0.04 X 220 = 엑스 X 198... 그러므로 답이 약 8% 나오는데 맞나여?
아 100에서10프로를 빼주는건가보네요 일끝나고 다시함봐야겠네요감사합니다^^