1.

그림에서 6번이 11가닥이라고 되어있는데 아래 배선내용이 맞나요?
배선 내용 : 전원+, 전원-, 기동2, 배기확인2, 급기확인2, 감지기회로선2, 감지기 공통
-----------------------------------------------------------------------
2.

이 문제에서 수신기와 발신기세트함 사이에 17가닥이라고 답안이 나와있는데
왜 17가닥이 되는지 배선내용을 알고싶습니다..
연면적이라는게 건축물 바닥 전체합계(36*16*6개층) 라서 이 건물이 우선경보방식이 되는건가요?
그래서 배선내역이 지구6, 공통1, 경종6, 경표공, 표시등, 응답, 전화 이렇게 17가닥인건지???
-------------------------------------------------------------------------
3.
노무비 견적내는 유형의 문제에서... 답안을 보면
한개 층에 수신기, 발신기세트함이 1개씩 밖에 없음에도 불구하고 경종을 2개씩 산출하더라구요
카페 글 참고하면 수신기(주경종 1개), 발신기세트함(보조경종 1개) 라서 2개라던데
이게 맞는건가요???
--------------------------------------------------------------------------
4.


이 문제에서 2~5층 까지 면적이 800 인데 화장실이 50 포함되어있어서
감지기를 산출할때는 면적 750으로 계산해야 된다고 알고 있습니다.
그런데 풀이에는 350 + 450 = 800 으로
왜 감지기 개수 산출하는 면적으로 750 이 아니라 800 으로 계산했는지 궁금하네요..
-------------------
이상입니다.
알려주시면 감사하겠습니다!
첫댓글 1,2,3번은 생각하신게 맞는거 같고 4번은 "샤워실이 포함되어있는" 이 없는 그냥 화장실이라 50을 빼지 않은것으로 알고있습니더
4번 지문을 보면 그냥화장실이라고만 표기가 되어있지 "샤워시설"이 설치되어있다는 라는 문구가 들어가지 않아서 50㎡를 빼주지않고 800㎡으로 계산합니다. 그냥 화장실은 감지기 계산때 차감 안시킵니다.
헐 .. 문제 엄청 찌질하게 내네요 ㅋㅋ 감사합니다
왜 경계구역을 350과 450 으로 나눌까요?
제 책에는 이렇게 나와있는데요
화장실을 별도 구획해서 감지기 두개
제 생각도 이 풀이 과정과 같습니다.
으엑 ... 이건 또뭐야 .. 그럴듯한데 도대체 뭐가 맞는거지 ㅠㅠ
2번 문제에 17가닥이면 계단실 회로는 어케 되나요
그러네요; 18가닥 아닌가 경계구역이 7개인데 ;