• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페 프로필 이미지
전기기사 한번에 합격하기
카페 가입하기
 
 
 
카페 게시글
[자료] 실무 사진/동영상 3상 모터 결선 문의드립니다.
골뱅이2 추천 0 조회 1,374 21.02.04 14:05 댓글 7
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 작성자 21.02.04 14:06

    첫댓글 이렇게 결선하였는데 맞는건가요? 아님 위쪽을 wuv가 아닌 uvw 로 하는게 맞나요?

  • 21.02.04 17:05

    직입이네요 오버 커런트는 과전류입니다 모터가 물리적인힘에 의해서 부하를 받는 거 같은데요 혹시 전기실에 엠프로가 있나요? 있다면 설비 용량에 맞게 세팅이 되어있는지 확인하시구요 결선은 돌려서 정방향으로 돌면 정상이고 역방향으로 돌면 결선을 반대로 해주면 됩니다
    새모터인경우 쌔거라 뻑뻑한 경우도 있어요 돌려주다보면 괜찮아지는 경우도 있습니다

  • 작성자 21.02.04 18:37

    답변 주셔서 감사합니다

  • 21.02.04 18:38

    공장에 사용 전압이 3상 220볼트 인가요?
    사진은 델타 결선으로 220 볼트로 결선 하신 것으로 보입니다

  • 21.02.04 18:39

    사용 전압이 3상 380볼트이면 사진처럼 결선하면 과전류가 흐릅니다

  • 21.02.15 15:00

    그러게요 요즘 3상 220v은 잘 쓰질 않을껀데 왠지 사용전압이 안맞아서 과전류 흐르는듯 한데요

  • 21.02.04 19:04

    이글은 이제야 봤어요 해결했으면 됐고 아님 연락주실레요 도와드릴게요
    010 9430 2829

최신목록