안녕하세요. 제가 준비작동식 스프링쿨러 가닥수와 전선내역을 공부하고 있는데
헤갈리는 부분이 있어서 두가지 문의드립니다.
1. 프리액션 밸브에 가닥수가 기본은 4가닥일때와 공통선 분리하면 6가닥일때가 있던데
각각의 전선내역의 공통선이 어떻게 다른건가요? 공통1, 공통2, 공통3 그렇게 되는건가요?
2. 준비작동식 스프링쿨러에서 문제들마다 프리액션밸브 연결된 전선내역을 다르게 표현하고 있는데 어느게 맞는가요?
아니면 다 같은건데 표현만 다르게 하는건 가요?
(경우1) 4가닥 : 프리액션 밸브용 압력스위치. 탬퍼스위치. 솔레노이드 밸브. 공통이라고 하고
(경우2) 4가닥 : 밸브기동. 밸브개방확인. 밸브주의. 공통 이라고 합니다.
(경우3) 4가닥 : 압력스위치. 탬퍼스위치. 솔레노이드밸브. 공통
쉽게 설명부탁드립니다.
첫댓글 안녕하세요. 회원님.
1. 공통선을 분리해서 6가닥이 되면 배선내역은 솔레노이드밸브 2, 압력스위치 2, 탬퍼스위치 2입니다. 공통선을 구분해서 작성할 필요는 없습니다.
2. 원칙은 문제에 제시된 용어를 사용하는 것입니다. 경우1이 그렇습니다. 그리고 밸브기동=솔레노이드밸브, 밸브개방확인=압력스위치, 밸브주의=탬퍼스위치 입니다. 같은 의미로 사용되는 용어이므로 둘 다 사용이 가능합니다.
감사합니다 교수님.