안녕하세요.
도와주세요.
저희회사 PLC 기종은 MOJ2 입니다.
프로그램을 UP ROAD하여 래더 프로그램을 열어 확인중 총334스텝중 102스텝까지 열리고는 방향키 또는 페이지 UP , DOWN을 하면 붉은색 COMMAND ERROR 가 화면 하단 좌측에 표시되고 더이상 작업이 안됩니다
어떻게 해결해야 하는지요.
(예전에는 핸디로더로 프로그램을 수정하여 하였음)
첫댓글 제 경험입니다 moj2의 경우 gppa로 작성된것을 핸디로더로 수정하고 다시 gppa로 업로드하니까 수정된 부분에서 정지되더군요 그래서 다시 원본프로그램으로 다운로드하고 gppa로 수정했습니다 혹시 이게 원인이 아닐런지요.
프로그램이 날라간것 같은데.. 기계는정상가동하는지요 back-up이 안되면 화면이 벌것고 일부만 남아있는걸 많이봤어요.
감사합니다. 라인은 정상동작 합니다. 원본 프로그램은 없고 다른라인 프로그램을 다운로드하여 I/O를 수정하도록 하겠습니다. 감사합니다.
첫댓글 제 경험입니다 moj2의 경우 gppa로 작성된것을 핸디로더로 수정하고 다시 gppa로 업로드하니까 수정된 부분에서 정지되더군요 그래서 다시 원본프로그램으로 다운로드하고 gppa로 수정했습니다 혹시 이게 원인이 아닐런지요.
프로그램이 날라간것 같은데.. 기계는정상가동하는지요 back-up이 안되면 화면이 벌것고 일부만 남아있는걸 많이봤어요.
감사합니다. 라인은 정상동작 합니다. 원본 프로그램은 없고 다른라인 프로그램을 다운로드하여 I/O를 수정하도록 하겠습니다. 감사합니다.