안녕하세요.
저는 갓 제어에 입문한 초보입니다.
다름이 아니라 실린더 추가 개조작업을 맡게 되었는데요.
프로그램은 끝났고.. 문제는 배선 작업인데요.
제가 전기 및 CC-LINK에 대한 개념이 별로 없어서 질문 좀 드리겠습니다.
솔레노이드 복동 Valve 하나 추가해서, Air는 동기시켜서 쓸 예정입니다.
실린더2 개에 정렬 확인2, 리턴 확인2 Sensor 각 2ea씩 부착할 예정이고요. (총 입력 4ea)
Air를 동기시킬 예정임으로 출력은 2ea 입니다.
제가 궁금한 점은 CC-LINK 기종이 AJ55T32-16DT이고요. 빈 PORT가 각 X 4EA, 4EA가 있습니다.
S-LINK 처럼 그냥 각 입출력 단에 센서를 배선 해서 써도 되는 건지요?
최초 I/O Check를 해 볼 생각입니다. (x, n24 점프시키는 방식으로 x단 체크)
(y, PLC에서 강제 접점 후 , CC-LINK의 P24, Y신호 전압 체크하는 방식으로)
그럼 고수님들의 답변 부탁드리겠습니다. 수고하세요.
PS. 솔레노이드 벨브에 P24, N24 (각 적색, 흑색)으로 나와 있는데, CC-LINK 배선시 P24-P24, N24-Y신호의 순으로
배선하는 것이 맞을까요?
첫댓글 입력은 빈port에 접속하면되구요(혹 AJ55TB32-16DT아닌가요 B자가 빠진것 같은데)입력8점이네요 출력2점은 출력PORT에 접속해야하는데 AJ55TB32-DT나 DR또는 TB2-T나R을 찾아 빈공간에 접속해 주세요
실린더 솔레노이드 용량을 확인하신뒤 작업하세요 대다수는 가능하나 용량이 큰놈을 연걸하면 접점이 나가는 수가있습니다