개요
■ 절연 매체로 절연유를 사용한 유입식 변압기는 경년변화가 없는
고투자율의
방향성 냉간압연 규소강판을 사용하며, 운전시 소음을 최소화 시킨
저손실, 고효율 변압기
특징 및 장점
권선
■ 권선은 용량, 전압 및 용도에 따라 구조 및 방법이 다르며 다 년간의 연구개발을 통하여
최적의 권선방법을 채택, 적용하고 있음
■ 도체의 크기는 허용전류, 온도상승, 외부단락 사고시에 발생되는 전자력에 충분히
견딜 수 있도록 선정되고 있으며, 배치방법으로는 절연계급과 기계적 강도를 고려하여
Core를 중심으로 저압권선과 고압권선을 삽입하는 동심배치를 표준으로 하고 있음
철심
■ 철심은 경년변화가 없는 고투자율의 고급 방향성 규소강판을 정밀절단 가공하여
무부하 전류 및 손실을 최소화 하였으며 운전시의 진동 및 소음을
최소화 시킴
■ 압연방향의 우수한 방향성을 살리도록 Leg와 Yoke Core 간에
접합부분을 45˚로
정밀 가공 및 800OC의 고온에서 소둔처리하여 절단가공시의 자기적 특성변화를 제거함
외함
■ 외함은 연강판을 사용하여 제작하며, 내부압력에 충분히 견딜수
있으며, 수송 및 제반
충격에 대하여 변형이 생기지 않도록 충분한 기계적 강도를 고려하여 설계, 제작
■ 방열기는 냉열강판을 사용하여 판넬형으로 충분한 냉각효과를
가지도록 제작하며
외관이 미려함
■ 컨서베이타 취부 변압기의 경우 콘서베이타와 변압기의 외함 카바는 적절한 파이프에
의해 연결되어지며 유면계가 부착되어 있습니다. 또한, 컨서베이타와 외함은
볼트로 조립되어 있기 때문에 필요시에 분리가 가능합니다절연 매체로 절연유를
사용한 유입식 변압기는 경년변화가 없는 고투자율의 방향성 냉간압연 규소강판을
사용하며, 운전시 소음을 최소화 시킨 저손실, 고효율 변압기
사양
구 분 |
표준 사양 |
설치 장소 |
옥 내 / 옥 외 |
주파수 |
60Hz |
절연 종별 |
A종 |
권선 온도 상승 |
55℃ |
표준
절연
레벨 |
계통 전압 |
24kV |
7.2kV |
3.6kV |
1.1kV이하 |
상용주파내전압 |
50kV |
22kV |
16kV |
2.5kV |
충격내전압 |
150kV |
60kV |
45kV |
- |
적용 규격 |
IEC 726 |
1차 정격전압(kV) |
22.9 |
6.6 or 3.3 |
1차 Tap전압(kV) |
F23.9-R22.9-21.9-20.0-19.9 |
F6.9-R6.6-6.3-6.0-5.7
F3.45-R3.3-3.15-3.0-2.85 |
2차 정격전압(kV) |
6.6 or 3.3 |
0.38-0.22 |
0.38-0.22 |
상 수 |
3상 |
3상 |
3상 |
각변위 |
Dd0 |
Dyn11 |
Dyn11 |
정격 용량 (kVA) |
- |
100 |
100 |
- |
200 |
200 |
300 |
300 |
300 |
400 |
400 |
400 |
500 |
500 |
500 |
600 |
600 |
600 |
750 |
750 |
750 |
1000 |
1000 |
1000 |
1500 |
1500 |
1500 |
2000 |
2000 |
2000 |
3000 |
3000 |
3000 |
4000 |
4000 |
4000 |
5000 |
- |
- |
7500 |
- |
- |
10000 |
- |
- |
12500 |
- |
- |
표준 부속품
온도계
■ 변압기내의 온도를 측정하는 계기로서 내충격에 강한구조이며
모양은 다이얼형이고
방습장치가 잘되고 탱크몸체 상단에 설치하여 최상부의 온도를 측정하게 되며
최고 온도를 지시하는 적색 지침이 별도로 설치되어 구별이 쉽고
온도는 섭씨(OC)로
나타내며 경보기 부착이 가능하며 사용이 편리
유면계
■ 중·소형의 변압기는 직접 투시하는 구조의 것을 사용하며 중·대형의 변압기에는
방습, 내충격에 강한 유면계를 사용하며 유면에 부레를 사용하여
유면을 지시하게
되며 경보기 부착이 가능하며 고장이 거의 없음
방압안전장치
■ 방압안전장치는 변압기내의 이상압력을 침봉과 막을 이용하여
방출시키는 구조의
장치로서 변압기내의 압력이 0.6±1kg/㎠이상이 될 경우 작동하며
경보기의 취부도 가능함
호흡기
■ 중·소형의 변압기의 변압기에 많이 사용되는 것으로서 실리카겔을 용기에 넣어
이를 통해 외부에서 들어오는 공기를 건조한 상태로 흡입하여 변압기내의 절연유가
열화되는 것을 지연시켜 주는 효과가 있어 절연유의 교체시기를 연장시켜 줍니다.
압력계
■ 질소가스를 변압기 내부에 봉입하여 절연유를 열화로부터 방지하며 온도변화에 따른
변압기 내부압력을 외함자체에서 충분히 흡수할 뿐만 아니라 이상압력을
외기로 자동 방출하여 주는 안전변이 설치되어 있는 구조로 질소가스를
정기적으로 보충할 필요가 없고 일정 압력 이하로 되었을 때 가스를 보충하면 됨
붓싱
■ 60kV이하에서는 단일형 붓싱을 많이 사용하고 있으며 애관속에
스터드를 삽입한
구조로 되어 있으며 전기적이나 기계적으로 안전률을 충분히 고려하여 엄격한
품질관리와 시험에 통과된 제품만 사용합니다