도금용 정류기 제작사양
도금용 정류기 제작사양
SPECIFICATION (MANUAL) FOR RECTIFIER
INPUT ; 3Φ 220VAC +,-10%
OUTPUT ; 20 VDC 5000 A
CAPACITY; 100 KW
주 식 회 사 대 광 전 기 이 앤 티
주소; 서울특별시 동대문구 제기동 1148-18
TEL ; 02) 929-0474, 02) 921-4403
FAX : 02) 929-0473, 010-5390-0474
HOME PAGE : http://www.dkups.cokr cafe/daum/net/dkups.co.kr
E-MAIL : dk0807@nate.com
제 1 장 일반 사항
1.설비개요
본정류기설비는 3상 220V AC 60HZ 를 수전하여 THYRISTOR 에 의하여 1차 위상제어를 행하고 TRANSFORMER 2차측에서 강압하여 DIODE 로써 직류전원으로 변환시켜 양질의 직류 전원을 공급하는 정전압,정전류 운전방식의 자동제어 직류전원 장치 이다.
2. 설비구성 및 공급 범위
2-1. 설비 구성
가. 정류용 변압기 탱크(RECTIFIER TRANSFORMER TANK) : 1 SET
나. 정류부 (SILICON RECTIFIER) : 1 SET
다. SCR 제어반 (SCR CONTROL PANEL) : 1 SET
라. 원격 조작반 (REMOTE CONTROL PANEL) : 1 SET
2-2. 공급범위
가. 2-1항의 다항
나. 원격 조작반 운전을 위하여필요한 배선 10m 기준 및 예비품.
2-3. 구매자가 공급하는 범위
가. 설치용 foundation.
나. 기기 시운전에 필요한 동력 및 기기 간의 전원배선 및 연결,출력 부스바 및
부스바 연결.
다. 공업용수 : 섭씨 25도
라. 공업용수 입력 밸브
마. 공업용수 여과용 휠타망
3. 설비 설계 및 제작 기준
3-1. 설치 주위 조건
가. 표고: 해발 1000 m 이하
나. 주위 온도 : 최저-- 섭씨 -10도 , 최고-- 섭씨 +40도
다. 대기 조건 ; 상대 습도 90 % 이하
라. 설치 장소 : 옥내
3-2. 냉각 방식
가. 정류용 변압기 : 유입자냉식
나. SCR 제어반 : 강제 풍냉식
다. 정류부 : 수냉식
라. 원격 조작반 : 자연 공냉식
3-3. 운전 방식
정전압 혹은 정전류 운전이 선택되고 전원이 인가된 상태에서 각부 온도및 보호
회로가 정상일때 PUSH BUTTON 에 의해 SOFT START 되어 정상 운전된다.
3-4. 형식
가. 정 격 : 연속
나. 제어방식 : THYRISTOR 위상 제어
다. 기동방식 : SOFT START 기동
라. 운전방식 : 정전압, 정전류 선택 운전 방식
마. 정류 방식 : 6상 반파 2중 성형
4. 전 기 적 특 성
4-1. 교류 입력측
가. 정격 : 3상 220V AC 60 HZ
나. 변동 범위 : 3상 220 V AC +,- 10 %
4-2. 직류 출력측
가. 정격 출력 전압 : 20 VDC
나. 정격 출력 전류 : 5000 A
다. 정격 출력 : 100 KW
라. 출력 전압 가변 범위 : 2.0 - 20 VDC
마. 출력 전류 설정 범위 : 50 - 5000 A
바. 효 율 : 85 % (입력,출력 정격 전압 및 부하 역율 1 에서)
사. 전압 안정도 : 정격 출력 전압의 +,- 2 %
아. 전류 안정도 : 정격 출력 전류의 +,- 2 %
5. 기기 보호용 SURGE ABSORBOR
본 설비의 입력 및 부하측으로 부터 이상 전압 및 SURGE 발생으로 인한 기기의 파손을방지하고 각 소자 및 부품의 안정을 위하여 기준 허용치 이상의 PEAK 전압을 감쇄 시키기 위하여 SERGE ABSORBER 를 설치한다.
6. 온도 상승 한계
정격 부하 상래로 8시간 이상 시험하여 완전 포화된 온도 상승 한계는 온도 계법으로 다음과 같다.
1)철심 및 권선의 온도상승 포함 절연유는 : 55 DEG
2)제어 소자 : 70 DEG
7. 절연 저항
정류용 변압기의 절연 저항은 500V MEGGER 로 측정하여 10 M HM 이상이어야 한 다.
8. 상용 주파 내전압(저압축)
정류용 변압기의 권선과 대지간에 200V 60 HZ 를 1분간 인가하여 이상이 없어야 한 다.
9. 부하 사용 범위
제 2장 전기적 특성
1. 정류용 변압기 (RECTIFIER TRANSFORMER)
1-1. 상수 및 결선
가. AC WINDING : 3 PHASE DELTA
다. DC WINDING : 3 PHASE x 2 DOUBLE WYE (2중 성형)
1-2. 온도 상승 : 권선,철심의 온도상승 포함 절연류는 온도계법 ( 최고 사용온도 55 DEG )
2. 정류부 (SILICON RECTIFIER)
2-1. 출력 정격
가. 직류전압 : 20 VDC
나. 직류 전압 가변 범위 : 2.0 - 20 VDC
다. 직류 전류 : 5000 A
라. 직류 전류 가변 범위 : 500 A - 5000 A
마. 직류 출력 : 100 KW
2-2. 정류 ARM 수 : 6 ARM
2-3. 정류 소자 : SILICON DIODE
가. 정격 : 100 V 250 A
나. TYPE : I.R 1N 2055 * 같은 용량의 타사 제품도 사용 가능함.
3. SCR 제어반 ( S C R CONTROL PANEL)
3-1. SCR
가. 정격 : 800 V 650 A
나. TYPE : W.H T7SO * 같은 용량의 타사 제품도 사용 가능함.
3-2. 지시 계기류
가. AC INPUT VOLT METER : 0 -300 V
나. AC INPUT AM METER : 0 - 500 A
3-3. 조작 스위치 및 램프
가. V.S / A.S
나. PUSH BUTTON : FAULT RESET
ALARM STOP
EMERGENY STOP
다. INDICATING LAMPS : RECEIVE
FAN ON
AC OVER CURRENT
DC OVER CURRENT
SCR FUSE FAIL
OIL TEMP. HIGH
SCR TEMP. HIGH
FAN FAIL
DIODE TEMP.HIGH
FLOWER STOP
4. 원격 조작반 ( REMOTE CONTROL PANEL )
4-1. 지시 계기류
가. DC OUTPUT VOLT METER : 0 - 30 V
나. DC OUTPUT AM METER : 0 - 6 KA
4-2. 조작 스위치 및 램프
가. PUSH BUTTON : ON
OFF
FAULT RESET
ALARM STOP
EMERGENCY STOP
나. OUTPUT ADJUSTOR
다. INDICATING LAMP : RECEIVE
RUNNING
FAULT
제 3 장 구조 일반
1. RECTIFIER TRANSFORMER TANK
1) 외 함
1-1. 본체 외함은 KS -D - 3503 제2종 SB - 41 을 규격품으로 사용하여 운반 및 설치 작업시 충격 진동 등에 충분히 견딜수 있도록 견고하게 제작하여 유입 자냉식 의 냉각 방식에 따른 누유가 발생하지 않도록 유밀구조로 제작 합니다.
1-2. 외함 상부에는 내부 구조물의 점검 및 보수 작업이 용이하도록 HAND HOLE 을
구비 하여야 합니다.
1-3. 외함의 운반 및 설치 작업시 평형 상태를 유지하여 평형할수 있도록 각 부분에 견인 장치를 구비 합니다.
2) BASE
외함의 밑면 지지 BASE 는 본체를 견고하게 유지시키며 평형 상태를 유지하도록 본체와 독립된 일반 구조용 압연 강재를 사용하며 그 구조는 SKID TYPE FRAME 으로 제작 합니다.
3) 내부 중신 구조물
3-1. 철심
본기기에 사용하는 TRANS 류의 철심은 투자율이 높고 HYSTERISIS LOSS 가 적은 NONAGING 방향성 구조강판을 사용합니다.
3-2. 권선
권선의 조립은 기기 운전중 온도 변화에 따른 권선의 수축 방향에 따른 절연손상이 없도록 조립되며 절연류의 가열이 없는 최적의 상태로 가공 조립한다.
3-3. 절연유
냉각용 절연유는 절연 내력이 우수하여 산가 낮은 KS - C - 2301 의 제2종 이상을 주입 합니다.
4) 인입 붓싱 및 인출 부스바
4-1. 붓 싱
가. 본 기기에 사용하는 붓싱의 절연강도는 붓싱과 연결 되는 선로측 권선 단자 각각에 대한 기준 절연 강도 이상이 되도록 합니다.
나. 붓싱의 접합면은 GASKET 를 사용하여 절연유의 누출 및 공기의 첨부가 없도록 한 유밀 구조로 조립합니다.
4-2. 부스바
출력 인출 부스바는 98 % 이상의 도전율 특성을 갖추고 해당 전류 용량에 부합하도록 가공하여 볼트 취부형으로 제작 합니다.
5) 접지 단자
접지 단자의 재질은 청동 주물 제4종의 규격품을 사용 합니다.
6) 취부용 표준 부속품 (변압기 탱크 부)
6-1. 유면계
6-2. 다이알 온도계
6-3. 흡습 호흡기
6-4. 주유구 및 배유변
6-5. 접지 단자
6-6. 전체 조이
6-7. 중신 인양환
6-8. 베이스
6-9. 명 판 (규격)
6-10. 방열판
2. S C R 제어반
1) 외 함
재질은 KS - D - 3503 제2종 SNB - 41 의 뚜께 1.6 mm 이상의 철판을 사용하고 내부구조는 40 mm x 40 mm ANGLE 이상으로 제작하며 각 부분에 평형으로 견인할 수 있는 견인 장치를 내장하고 하단에는 동대 또는 이와 동등한 성능의 접지용 등 연결선을 연결할수 있는 CLAMP TYPE TERMINAL 을 장치하고 내부점검이 용이 하도록 앞면을 열수있는 PANEL DOOR 구조로 합니다.
2) 배 선
PVC 배선 (동 연선 사용)은 PVC 닥트를 통하여 간결하고 미려하게 식별이 용이하 도록 배선하여야 하고 용량에 맞는 타입의 압착 단자를 사용하여 도면과 일치하는 기호를 표시한다. 특히 동 부스바는 98 % 이상의 도전율을 갖고 전류 용량에 충분한 것을 사용하여 접속 부분에 열이 발생하지 않도록 특수가공 처리 한다.
3. 원격 조작반
뚜께 1.6 mm 이상의 철판을 사용하며 앞면에는 스위치,계기,표시등 및 각종 조정기를 취부하여 전원을 공급 조정할수 있는 기능을 갖추도록 합니다.
4. 도 장
본 정류 설비의 각 기기류는 단자 이외의 노출된 모든 금속 부분은 도장 하기전에 산과 피막과 기름 먼지등의 불순물을 완전 제거한후 방청 도료 2회 이상 도장한후 MUNSELL NO. 7.5 BG 6/1.5 로 도장한다.
5. 시 험
설비의 출하시에는 귀사 직원의 입회하에 시험을 필하고 항목은 다음과 같다.
5-1. 구조 및 외관 검사
5-2. 동작 시험
5-3. 절연 저항 측정
5-4. 절연 내압 시험
5-5. 온도 상승 시험
5-6. 출력 가변 시험
5-7. 효율 측정
5-8. 안정도 측정
6. 기타 사항
1) 본기기들의 전면에는 기기명을 부착하고 제작회사,제작년월,제작번호,전기적특성
이 기입된 명판을 부착한다.
2) 내부 취부 부품에는 기호로 표시된 STICKER 를 부착한다.
3) 본 기기 납품시에는 최종 제작도면이 첨부된 취급설명서 및 자체 시험 성적서를
각 3부씩 제출한다.
7. 예 비 품
1) SCR ------ 1EA
2) DIODE ------ 6EA
3) 고속 휴-즈 ----- 1EA
4) LAMP ------ 100 %
5) SCR CONTROL PCB ---- 2 매
제 4 장 PART LIST
1. AC VOLT METER 1 0-300V
2. AC AM METER 1 0-500A
3. C.T 2 500/5A (CCPC-3)
4. DC VOLT METER 1 0-30V
5. DC AM METER 1 0-6000A
6. SCR 6 800 V 650 A (T7SOO 865) GE & W.H
7. HIGH SPEED FUSE 3 600 V 600 A TRON
8. VARISTOR 3 ZNR 25 SERIES NATIONAL
9. FAN 3 115 V 31 W JAPAN
10. DIODE 54 100 V 250 A IN 2055 IR & SANREX
11. NFB 1 400AF/400AT (ABE 403) GOLD STAR
BRIGHT POWER UPS,AVR & OTHERS OF DAE KWANG
(주)대광전기이앤티 기술부
|