1. 개요
설비 현황
설 비 명 | 설비용량 및 수량 | 비 고 |
열 원 시 설 | 열병합발전설비 | ○ 99MW + 98Gcal/h - 가스터빈: 25MW급 × 2기 - 스팀터빈: 49MW급 × 1기 | 가스복합발전방식 |
첨두부하보일러 | ○ 68 Gcal/h × 3기 (204Gcal/h) | 중온수보일러 |
축 열 조 | ○ 20,000㎥ × 1기(66Gcal) | - |
이동식 보일러 | ○ 4 Gcal/h × 1기 | 고양 바이오매스 에너지 시설로부터 가스 공급 |
가동 현황
시설명 | 시설용량 | 연료 | 열생산량 (2014.1~5월) | 비고 |
열병합발전소(CHP) | 99MW+98Gcal/hr | LNG(천연가스) | 8,690 (7%) | 삼송 열병합 |
첨두부하보일러(PLB) | 68 Gcal/hr | LNG(천연가스) | 0 |
자원회수시설(INC) | 4 Gcal/hr | 폐기물 | 9,401 (8%) | 은평자원 회수시설 |
바이오가스 보일러 | 4 Gcal/hr | 바이오가스 | 2,768 (2%) | 고양바이오매스 에너지시설 |
연계(파주, 고양) | 100 Gcal/hr | | 98,502 (83%) | 파주・일산 열병합발전소 |
합계 | | | 119,361(100%) | |
- 삼송 집단에너지시설은 2011년 11월에 준공하였으나, 삼송지구의 입주 저조로
시설가동율이 낮으며 대부분 파주 열병합, 한전 등에서 수열 및 수전 받아 열과
전기를 공급 중임.
2. 대기환경관리
배출시설 설치 현황
시설명 | 배출오염물질 | 배출허용기준 | 평균배출농도 (‘14.05월) | 방지시설 |
발전시설 #1, #2 (가스터빈) | 질소산화물 | 50(4) ppm | 16(4)ppm | ㆍ저NOx버너 ㆍ선택적촉매환원 시설(SCR) |
-시설분류 : 발전시설 - 기체연료사용시설 - 기타 발전시설
-첨두부하보일러(PLB)는 대기 배출시설이 아님
-배출 시설 설치 이후 행정처분 사항 없음
TMS 운영 현황
부착시설 | 전송항목 | 관리감독기관 |
발전시설 #1, #2 (가스터빈) | 질소산화물 농도, 산소농도, 유량, 온도 | 수도권 대기환경청 |
특정대기유해물질 배출 여부
- SBS 보도(‘14.04.14) 내용 : 서울시내 발전소 배출가스 분석결과 3개 항목
(벤젠, 톨루엔, 테트라클로로에틸렌) 미량 검출됨
- 위와 관련 우리 공사는 자체적으로 특정대기유해물질을 공인기관에 의뢰하여
측정(‘14.05.12) 결과 전 항목 불 검출됨. 끝.
붙 임 : 특정대기유해물질 측정 결과 1부.
붙 임 : 특정대기유해물질 측정 결과 1부.
< 발전시설 #1 >

< 발전시설 #1 >

<발전시설 #2 >

<발전시설 #2 >
첫댓글 수고하셨습니다..