일반적으로 최상층에는 건축에서 단열을 하게 됩니다. 외부에 하는 단열방식과 내부에 하는 단열방식이 있는데 저층 건축물의 경우 내부 단열방식을 많이 적용하게 됩니다.
이때 내부 단열재를 스티로폼을 사용하였다면 천장과 반자면 사이의 거리가 1m를 초과하고 반자와 천장 중 하나가 불연재료 이외의 것이기 때문에 반자내부에 상향식 스프링클러헤드를 설치하여야 합니다.
반자면에 사용되는 서고보드는 9mm 또는 12mm를 사용하는데 이때 9mm는 준불연재료에 해당하며, 12.5mm는 불연재료에 해당합니다. 물론 시험성적서를 확인하셔야합니다.
국내에서는 9mm석고보드 두겹을 시공하여도 불연재료로 인정되지 않습니다. 따라서 반자의 재질도 확인할 필요가 있습니다. 일반적인 설계에서는 반자의 재질을 석고보드로 하는 경우 9mm 두겹을 사용합니다. 또한 위에서 반자의 재질을 방화용 석고보드를 사용하였다고 하셨는데 일반적으로 반자를 방화용 석고보드는 사용하지 않습니다. 다시 확인할 필요가 있습니다.
위의 조건 들을 확인하시어 스프링클러설비 대상의 모든 장소에 대한 천장마감재 및 반자내부 층고를 재 확인할 필요가 있습니다.
반자에 사용되는 택스가 불연재인가의 여부를 확인하기 위해서는 각 재료에 대한 시험성적서를 건축에 요청하시면 됩니다. 시험성적서를 검토하시어 시험기준에 적합한가, 성능은 적합하게 나왔는가를 확인하시면 간단하게 해결이 가능합니다. 이를 토대로 스프링클러헤드를 상하향식으로 적용할 것인지 하향식만 해당하는 것인지를 판단하시어 설비를 적용하시면 됩니다.
불연재료, 준불연재료, 난연재료에 대한 기준은 건축물의피난·방화구조등의기준에관한규칙 제5,6,7조에 정의와 기준이 나와 있으며, 구체적인 시험기준은 건축물 내부마감재료의 난연성능기준 건설교통부 고시 제2006-476호 고시 내용을 확인하시면 됩니다.
조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다.
아무쪼록 건강하시고 행복하십시요.
첫댓글 좋은 정보 감사합니다.