총 13문제
시험 끝나니 가물가물 하네요. 생각 나는대로 몇글자 적어 보겠습니다.
공조기 계통도 그림에서 이온화방식을 이용해서 연기를 감지하는 것은? 기호와 명칭을 적으시요.
증기표 관련 문제
co2 환기량 문제 인데 환기횟수를 구하는 문제
자주나오는 현열비, 송풍량.... 구하는 문제 (조건에 단위가 없어서 kg/h , m3/h 고민 하다가 m3/h로 풀어버림)
화장실 위생설비 평면도 그리는 문제
조건:
통기관은 루프 방식으로
급수,급탕 주배관에 서비스 밸브를 설치
오수관 :주철관
배수관 : 강관
흡수식 냉온수기 문제(냉수,냉각수,희석용액,농축용액)
쉘튜브....길이를 구하시오
첫댓글 2차 시험은 막막하겠네요. 저는 1차를 준비 중이라 모르면 찍기라도 확률로 맞출수도 있는데 준비 철저히 해야겠네요
기출문제 똑같이 나오면 암기로 어느정도 되겠지만
문제 꼬아서 나오면 쉬운문제도 어렵게 느껴지는거 같네요.
서비스밸브를 달으라고 했는데 일반 볼밸브가 아니고 에어벤트를 얘기하는건가요? 그 의미를 모르겠네요.
참고로 저는 점검 유지보수용으로 주배관 초입에 급수 급탕에 볼밸브 하나씩 표기했습니다.
애프터서비스용 밸브라고 생각했습니다
서비스밸브라는용어자체가 낮서네요
인터넷에도 안나와있고
@fire523 냉동에서 서비스밸브는 무언가 연결하는 위해 만들어 놓은 밸브로 사용 합니다.
이번 시험에서 메인주관에 서비스 밸브를 달아 놓다는것은 볼밸브로 해석하는게 맞을거 같습니다.
환기계통에서 연기를 감지하여 정지시키는 장비의 로고와 명칭을 적으라고 했던것 같습니다.
그래서 급기쪽 급기휀을 기재했어요
배수관을 강관으로 하라고 한건 제가 이해가 안되는데요 그렇게 보지도 않았었고........오배수는 주철인데