[질문과 답변] 주방후드용 휀 풍량 선정...
문희승(봉담76) 추천 0 조회 319 14.10.15 14:30 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 14.10.16 07:56

    첫댓글 풍량 1215~1458cmh-설치 위치에따라 선정 합니다. (벽-코너 인지 아닌지/중앙에 위치 하는지...)
    ND350 일때 0.44mmAq/m~0.52mmAq/m 앚력손실/m
    직선 32m = 14~16.6mmAq
    엘보 3개 일때 = 5~6mmAq 이개략 마찰손실 값이 되겟습니다.
    이런과정을 문자로 설명 하기엔 한계가 있습니다.
    시간이 되식면 초급교육을 받으시기 바랍니다.

  • 작성자 14.10.16 12:11

    넵 ~ 감사합니다