후드사이즈가 1500*900 이며 스파이럴관은 D350으로 연결을 해야 됩니다.
직선으로 12M가량을 이동후에 입상을 약 20M가량 올라가야 합니다. (휀을 옥상에 설치하게 됩니다.)
이럴경우 대략 휀풍량과 정압을 어떻게 산정해야 하나요?
첫댓글 풍량 1215~1458cmh-설치 위치에따라 선정 합니다. (벽-코너 인지 아닌지/중앙에 위치 하는지...)ND350 일때 0.44mmAq/m~0.52mmAq/m 앚력손실/m직선 32m = 14~16.6mmAq엘보 3개 일때 = 5~6mmAq 이개략 마찰손실 값이 되겟습니다.이런과정을 문자로 설명 하기엔 한계가 있습니다.시간이 되식면 초급교육을 받으시기 바랍니다.
넵 ~ 감사합니다
첫댓글 풍량 1215~1458cmh-설치 위치에따라 선정 합니다. (벽-코너 인지 아닌지/중앙에 위치 하는지...)
ND350 일때 0.44mmAq/m~0.52mmAq/m 앚력손실/m
직선 32m = 14~16.6mmAq
엘보 3개 일때 = 5~6mmAq 이개략 마찰손실 값이 되겟습니다.
이런과정을 문자로 설명 하기엔 한계가 있습니다.
시간이 되식면 초급교육을 받으시기 바랍니다.
넵 ~ 감사합니다