[실기] 타교재 질문 부등률 적용 문제
다산에듀짱 추천 0 조회 772 15.03.14 12:37 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 15.03.14 12:58

    첫댓글 1회실기 시험준비중인 회원입니다.

    3상 유효전력(P)=루트3 * 선간전압 * 선전류 [kW]이고
    변압기 용량 = (각 수용가의 (설비용량*수용률)의 합) / (부등률*역률*효율) 이라고 공부하였습니다.

    즉 제 생각에 다산에듀짱님은 변압기용량 구하는 공식이랑 부하전류 구하는 공식을 혼동하고 계신것 같습니다.

  • 15.03.14 13:06

    간선과 분기선의 차이입니다 mccb p1은 하나의 부하이고 acb는 배전반메인 차단기이므로 p1 p2 p3 p4 각 부하의 최대전력의 사용정도 부등률을 적용합니다

  • 15.03.14 14:04

    아하...! 좋은 정보 감사합니다!