▶ 압력게이지가 있을 경우 (고압측 서비스밸브 ; 2-way 밸브, 저압측 서비스밸브 ; 3-way밸브일 경우) |
|
① 먼저, 실외기로 가서 토크렌치나 몽키스패너로 고압캡,저압캡을 시계방향으로 돌려 푼다. |
② 육각렌치로 저압측 서비스밸브를 시계방향으로 돌려 잠그고 |
(압력게이지 연결시 가스가 누설되지 않도록 하기 위해) |
압력게이지를 저압측 서비스포트에 연결시킨 다음 저압측 서비스밸브를 연다. |
③ 에어컨을 냉방운전하되 온도설정을 최하로 한다. |
그때 실외기로 가서 실외압축기가 반드시 가동하는지 여부를 확인한다. |
( 제품에 따라 다르나 통상 운전후 약 3분후에 실외 압축기가 가동한다.) |
④ 육각렌치로 고압측 서비스밸브를 시계방향으로 돌려 잠근다. 이때 압력게이지를 주의 깊게 본다. |
⑤ 압력게이지가 "0"에 도달하면(실외기로 냉매가스가 모두 회수됨)육각렌치로 저압측 서비스밸브를 잠근다. |
⑥ 에어컨 운전을 신속히 정지시킨다. 이때 신속히 정지하지 않으면 압축기가 소손될 우려가 있다. |
다시한번 고, 저압측 서비스밸브가 정확히 잠겼는지 확인한다. |
⑦ 필요한 작업을 실시한다. |
|
▶ 압력게이지가 없을 경우 (고압측 서비스밸브 ; 2-way 밸브, 저압측 서비스밸브 ; 3-way밸브일 경우) |
|
① 먼저, 실외기로 가서 토크렌치나 몽키스패너로 고압캡, 저압캡을 시계방향으로 돌려 푼다. |
② 고,저압캡을 열면 4mm육각렌치가 들어갈 수 있는 홈이 보일것이다., 고압측 서비스밸브를 |
육각렌치를 이용하여 시계방향으로 돌려 잠근다. 이때 저압측 서비스밸브는 잠그지 말고 |
육각렌치만 홈에 끼워놓는다. |
※(업소용의 중대용량처럼 저압 스위치가 있는 모델은 쇼트시킨다.) |
이것은 냉매회수가 이루어지면 압력차에 의하여 comp보호회로인 저압sw가 동작하여 comp를 멈추기 때문. |
③ 실내기로 가서 에어컨을 냉방운전 하되 온도설정을 최하로 한다. 이때 실외기로 가서 |
압축기가 가동하는지 여부를 확인한다.(운전후 약 3분후에 실외 압축기가 가동한다.) |
④ 압축기 가동 후 2분정도 경과 후 저압측 서비스밸브를 신속히 잠그고(실내기와 |
배관내의 냉매가 실외기로 모아짐) |
⑤ 즉시 전원을 OFF 시킨다.(에어컨 운전을 정지한다) 이때 신속히 처리하지 못하면, |
압축기가 소손될 우려가 있다. 다시한번 고,저압측 서비스밸브가 잠겼는지 확인한다. |
※ 실외기로 냉매가 모아짐을 알 수 있는 방법은 대략 압축기 가동후 2분 경과후 이지만, |
또 다른 방법은 약 2분경과시 저압측 서비스포트를 뾰족한 짧은 막대기등으로 |
수시로 눌러 보면 가스 회수가 되었는지 여부를 알수 있다. |
⑥ 필요한 작업을 실시한다. |
|
에어컨 이전방법 |
|
에어컨 이사 및 설치장소 이전시 참고하세요. |
|
1. 냉매 회수(Pump Down)를 실시한다. |
2. 실외기의 배관연결용 후레어 너트를 서서히 풀어 분리한다. |
이때 가스가 안나오면 정상적으로 가스 대부분이 실외 응축기에 모아진 것이다. |
3. 에어컨 전원플러그 또는 전원을 차단한다. |
4. 실내기 및 실외기로 부터 연결전선을 분리한다. |
5. 실내기의 배관연결용 후레어 너트를 분리한다. |
이때,파이프 및 배관에 이물질이 들어 가지 않도록 캡이나 비닐봉지 등을 사용하여 감싸준다. |
6. 연결용 배관의 중간이 꺾이거나 이물질이 들어가지 않도록 케이블과 함께 적절한 크기로 잘 감는다. |
7. 실내측 취부판을 벽에서 분리한다. |
8. 실내기, 실외기를 이동장소로 이동시킨다. |