전로의 사용전압 구분 |
절연저항 | |
400V 미만 |
대지전압(접지식 전로는 전선과 대지간의 전압, 비접지식 전로는 전선간의 전압을 말한다. 이하 같다)이 150V 이하인 경우 |
0.1㏁ |
대지전압이 150V 초과 300V 이하인 경우(전압측 전선과 중성선 또는 대지 간의 절연저항) |
0.2㏁ | |
사용전압이 300V 초과 400V 미만인 경우 |
0.3㏁ | |
400V 이상 |
0.4㏁ |
<표 1. 전로의 사용전압의 구분에 따른 절연 저항>
※신설일때는 초기값은 1㏁을 넘어야 한다.
예를들면, 저압선로의 절연저항을 측정해 보니 0.5MΩ이 나왔다. 위의 표를 보면 저압은 기준치 이상이라 합격점이다.
정말로 아무런 문제가 없을까?
<사진 10. 눈금>
<사진 10. 눈금>의 파란색 원의 부분이 0.5MΩ이다. 절연저항값이 상당히 낮다. (일반적으로 수 MΩ ~ 수백 MΩ 정도 나온다.)
※<표 1. 사용전압의 범위에 따른 절연 저항치>의 수치는 전기에 대해 넘사벽의 지식을 가진 분들이 머리를 맞대고 여러 실험을 한 끝에 만들어낸 수치이다. 그 이하는 상당히 위험하다는 것이지 0.5MΩ이 양호한 것은 아니다라고 이해를 해야 한다.
2.5.2 고압
※고압의 경우 내용이 정리하기가 난해애서 전기설비 판단기준 제 13조 (전로의 절연저항 및 절연내력) 부분을 참고하기 바란다. 내공이 쌓이면 정리할 것이다.(내용이 많아 정리하기 힘들것 같다.)
※전기설비 기술기준 및 전기설비 판단기준은 한국전력기술인협회(http://www.keea.or.kr/)에서 다운받을수 있다.
3. 절연저항 측정시 주의 사항
3.1 절연저항 측정 전 모든 전열기구의 플러그는 빼야 한다.
<절연저항 측정시 전열의 콘센트를 빼야 하는 이유>
1.절연저항이 0Ω에 가까운 값이 나온다.
2.각종 제품에 500V or 1,000의 전압이 인가되기 때문에 손상을 줄 수 있다.
<사진 11. 전열>
<사진 11. 전열>을 보면 멀티 콘센트에 탁상용 램프가 연결되어 있다. 좌측 사진을 보면 0.5~0.6MΩ이다. 분전반의 해당 전열 차단기에서 측정을 해도 동일한 결과가 나온다.
3.2 통전중일때 절연저항 측정을 해서는 안된다.
이건 상식이다.
3.3 조명의 경우 절연저항 측정을 하면 0Ω에 가까운 값이 나올 수 있다.
※캐드 실력이 허접하여 말로 설명을 하겠다. 차후 도면을 넣을 예정이다.
<사진 7. 전열>을 조명으로 생각하면 된다. 조명은 항상 on이 되어 있다. (전원의 스위치만 on을 하면 불이 들어온다.)
3.3.1 절연저항이 0Ω에 가까운 값이 나올 때
.차단기 - 조명
차단기 - 조명 일때 절연저항을 측정하면 0Ω에 가까운 값이 나온다. 정확한 측정을 위해서는 조명을 분리한 후 해야한다.
거의 대부분 가정집이나 회사의 사무실일 경우가 많다.
3.3.2 절연저항이 정상적인 값이 나올 때
.차단기 - 차단기 - 조명
차단기 - 차단기 사이를 측정하면 나온다. 주로 가로등이나 외곽등일 경우가 많다.
3.4 Y 결선시 절연저항 측정을 하면 0Ω에 가까운 값이 나올 수 있다.
3.4.1 절연저항이 0Ω에 가까운 값이 나올 때
.Y결선 - 3상 3선식 차단기
3상 3선식 차단기는 R, S, T 상이 물려져 있고, N상이 변압기와 바로 연결되어 있다. 이럴때 R-N, S-N, T-N을 측정하면 0Ω에
가까운 값이 나온다. 정확한 측정을 하기 위해서는 중간에 선을 절단하던지 차단기를 설치해야 한다.
3.4.2 절연저항이 정상적인 값이 나올 때
.Y결선 - 3상 4선식 차단기
3.5 변압기 - 차단기에서 차단기의 1차측에서 절연저항을 측정하면 0Ω에 가까운 값이 나온다.
Δ결선이든, Y결선이든 각 상은 서로 만난다. 0Ω에 가까운 값이 나오는게 당연하다. 단상 변압기도 결과는 같다.
※습기가 많거나 비가 오면 절연저항 측정값이 낮게 나온다. 맑은날 절연저항을 측정하는것이 좋다.
4. 절연저항 측정법
메거의 주 목적은 절연저항 측정 및 누전을 찾는 것이다. 그래서 테스터, 클램프 미터와 측정방법은 전혀 다르다.
4.1 상-상 측정(상-상, N상 포함)
<사진 12. 상-상 절연저항 측정>
사진을 자세히 보면 수치가 조금 움직였다. 확대해서 자세히 보자.
<사진 13. 상-상 절연저항 측정>
약 500MΩ이 나왔다. 상-상간의 절연저항은 상당히 좋다.
4.2 상-접지 or 외함 측정(상-접지, 상-외함)
<사진 14. 상-접지, 상-외함 절연저항 측정>
상-접지, 상-외함 측정시 절연저항은 ∞ 이다. 전선과 접지 or 외함과 절연이 좋다.
4.3 접지 - 외함 측정
접지 - 외함 측정을 왜 하느냐 하는 사람이 있을 것이다. 본인도 이건 할 필요가 없다고 생각했었다. 쇼트 사고가 난 뒤 아...이런 경우도 있구나 해서 이 부분을 적었다. 정상적인 경우는 이걸 측정할 필요는 없다.
주로 임시로 만든 조립식 건물이 접지가 제대로 안되었을때 누전이 있는 경우이다.
이제까지 3종 측정장비(멀티 테스터, 절연저항계, 클램프 미터)의 사용법에 대해 알아보았고, 추가로 절연저항계의 측정법에 대해 상세히 알아보았다. 위의 설명대로 하면 절연저항의 측정방법은 어려운게 없을것 같지만, 실제 해보면 위에서 설명한 것처럼 여러가지 변수가 있는것을 생각해야 한다.
무턱대고 절연저항을 측정해서 0Ω에 가까운 값이 나온다고 해서 무조건 절연저항이 나쁘다는 판단을 내리기 보다, 측정전에 결선방식과 전열, 조명의 특징과 선로를 파악하면 실수를 줄일 수 있다.
<참고자료 및 출처>