펌프 양정에서요
흡입측 실양정은 저수조 수면에서 펌프 흡입구 중간까지 인가요??
토출측 실양정은 흡입구 중간에서 최종높이에 있는 소화전까지 인가요?? 가장 멀리있는 소화전 기준은 아닌가요??
만일 소화전이라면 양정에 수평 길이는 포함이 안되고 수직 높이만 포함을 하는것인가요????
첫댓글 통상 수면이 주어지면 수면 부터 시작하시면 됩니다. 수면에서 펌프 중심까지가 흡입, 펌프 중심에서 최상층 방수구까지가 토출실양정입니다. 그리고, 수평은 고려하지 않으며, 수직높이만 고려합니다.