안녕하세요.
역률 과보상시 현상에 대해서 궁금한게 있어 질문을 드립니다.
여기 문제에선 과보상시 현상이라고해서
계전기 오동작, 단자전압의 상승 이렇게 답기입이 되어있습니다.
과보상이 아니라 그냥 역률의 저하가 될때도
계전기 오동작, 단자전압의 상승이 되는건가요?
과보상 부족보상일때 현상이 같은건지 다른건지 잘 이해가 안되서 질문을 드립니다.

카페 게시글
[실기] 타교재 질문
원장 선생님 역률 과보상시의 현상에대해 질문 있습니다.
미싱유
추천 0
조회 546
18.10.04 08:22
댓글 1
다음검색
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
과보상과 부족 보상일때의 가장 큰 차이는
과보상일 경우 진상이되고, 부족 보상일 경우 지상이됩니다.
즉, 두 현상은 다르니 구분해 주시기 바랍니다.