그림에서 v1값을 구하라하는데 v1가 1차측에 있으니 1차 전압값 구하는게 아닌가요??
첫댓글 왼쪽에 있다고 1차측이 아닙니다. 전압비가 105/6300으로 우측에 고압이 유입되어 감압되는 변압기입니다.
값을 무엇으로 적으셨는지는 알수없으나 V1 은 회로상 변압기 1차측(저압)측이 맞으며 밑에보이는 슬라이닥스로 전압을 조정합니다. 윗분도 반대로 알고계시는데 승압기입니다.피시험기기가 6900*1.5=10350V로 시험을 하여하하고 승압기 2차측이 직렬이므로 한대당 10350/2=5175V가 걸리고 5175를 변압기 변압비로 나눠주시면 변압기 한대당 86.25V 가 걸리게되고 이값이 V1 전압계에 표시되므로 답은 86.25V이지만 문제에서 소수점이하는 반올림하므로 86V입니다.실제 시험할때에는 사용전원으로 전압을 올려가면서 전압계에 표시값을 보며 피시험기기의 절연내력시험을 하지만 문제를 풀때에는 피시험기기를 기준으로 반대로 풉니다
1차 축이 저압이라고는 어떤 걸 보고 판별 하면 될까요 105/6300 이라서 1차측이 저압이다 라고 생각 하면 안된다고 하던데
솔직히 1차측 2차측을 구분하는건 전원을 어디에 두느냐인데 사실 변압기라는게 저압을 줘서 고압을 얻으면 승압기고 고압을 주고 저압을 얻으면 강압기이기때문에(물론 전용이 있겠지만) 본 문제에서 1,2차 판별로 스트레스 받으실 필요는 없을거같아요.만일 밑에 pt때문에 그러신거라면 계기는 pt2차측(110V)로 전원을 공급받아서 표시하므로 전압계쪽이 2차측이다 그래서 즉 10350*110/11000 한다라고 이문제를 이해하시고 넘어가시는게 좋을거같아요정리하자면 위변압기는 100V전압원으로 고압을 얻으므로 왼1차 우2차(전압원측전압계는 2차 전압을 확인하기위함)pt는 전압계가 왼쪽에 있으므로 왼2차 우1차
V1은 1차전압 맞아요. V2는 받는쪽이므로 2차입니다.
첫댓글 왼쪽에 있다고 1차측이 아닙니다.
전압비가 105/6300으로
우측에 고압이 유입되어 감압되는 변압기입니다.
값을 무엇으로 적으셨는지는 알수없으나 V1 은 회로상 변압기 1차측(저압)측이 맞으며 밑에보이는 슬라이닥스로 전압을 조정합니다. 윗분도 반대로 알고계시는데 승압기입니다.
피시험기기가 6900*1.5=10350V로 시험을 하여하하고 승압기 2차측이 직렬이므로 한대당 10350/2=5175V가 걸리고 5175를 변압기 변압비로 나눠주시면 변압기 한대당 86.25V 가 걸리게되고 이값이 V1 전압계에 표시되므로 답은 86.25V이지만 문제에서 소수점이하는 반올림하므로 86V입니다.
실제 시험할때에는 사용전원으로 전압을 올려가면서 전압계에 표시값을 보며 피시험기기의 절연내력시험을 하지만 문제를 풀때에는 피시험기기를 기준으로 반대로 풉니다
1차 축이 저압이라고는 어떤 걸 보고 판별 하면 될까요 105/6300 이라서 1차측이 저압이다 라고 생각 하면 안된다고 하던데
솔직히 1차측 2차측을 구분하는건 전원을 어디에 두느냐인데 사실 변압기라는게 저압을 줘서 고압을 얻으면 승압기고 고압을 주고 저압을 얻으면 강압기이기때문에(물론 전용이 있겠지만) 본 문제에서 1,2차 판별로 스트레스 받으실 필요는 없을거같아요.
만일 밑에 pt때문에 그러신거라면 계기는 pt2차측(110V)로 전원을 공급받아서 표시하므로 전압계쪽이 2차측이다 그래서 즉 10350*110/11000 한다라고 이문제를 이해하시고 넘어가시는게 좋을거같아요
정리하자면 위변압기는 100V전압원으로 고압을 얻으므로 왼1차 우2차(전압원측전압계는 2차 전압을 확인하기위함)
pt는 전압계가 왼쪽에 있으므로 왼2차 우1차
V1은 1차전압 맞아요. V2는 받는쪽이므로 2차입니다.