[질문] 취업/실무 관련 활선 상태에서 T-5 1등용 안정기 교체중 차단기 트립되는 이유?
하얀가 추천 0 조회 430 17.09.06 20:21 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.09.06 20:55

    첫댓글 지락입니다.터지지않은게 다행입니다.
    저압이니까 망정이지, 고압이나 특고면 중상이나사망입니다.
    전기는 실수가용납되지 않습니다.
    번거로워도 한선은 반드시 절연시키고 한선 연결하고 절연시키고 다시다른 한선 접속하는 습관이 필요합니다.

  • 작성자 17.09.06 21:14

    공통선은 연결이 안되어 있는 상태이고 하트상만 접지선에 살짝 접촉되었는데도 지락인가요??

  • 17.09.07 22:09

    녜 지락입니다

  • 작성자 17.09.06 21:18

    저희 건물은 접촉단자가 아니고 외부로 나와 있는 피스로 잠그는 형태이어서 작업중 외부 피스에 접촉되는 경우가 간혹 있습니다

  • 작성자 17.09.06 21:56

    네 감사합니다