업무특성상 활선상태에서 형광등 안정기 교체작업중 그림과 같이 2차측에 접지선 연결후 하트상 연결작업중 실수로 접지측 단자에 접촉되어 차단기 트립되었습니다그림 첨부하오니 참고하시고 그 이유를 알려주시면 감사하겠습니다
첫댓글 지락입니다.터지지않은게 다행입니다.저압이니까 망정이지, 고압이나 특고면 중상이나사망입니다.전기는 실수가용납되지 않습니다. 번거로워도 한선은 반드시 절연시키고 한선 연결하고 절연시키고 다시다른 한선 접속하는 습관이 필요합니다.
공통선은 연결이 안되어 있는 상태이고 하트상만 접지선에 살짝 접촉되었는데도 지락인가요??
녜 지락입니다
저희 건물은 접촉단자가 아니고 외부로 나와 있는 피스로 잠그는 형태이어서 작업중 외부 피스에 접촉되는 경우가 간혹 있습니다
네 감사합니다