자료실건데요.. 시험 보신분들 리플보면서...봤는데..
이렇게 나오지 않고.. 다르게 나온부분들이 있따는거 같은데.. 혹시 확실히 아시는분 ^^ 확인좀 해주삼
1. 표준부하 쓰는 문제.(기출)
-- 공장,공회당, 사원,,,등 -10VA/m2 , 기숙사 여관,,,,등- 20VA/M2 ,주택 아파트,,,,등 -30VA/m2
2. 변압기 병렬운전조건 4가지 쓰고 조건이 맞지않을경우에 어떤현상이 나타나는지 쓰는문제(기출)
3. 풀박스 및 접속함 의 시설장소 --> 요문제가... 기출대로 안나오고.. 좀 다르게 나왔다는데..
어떻게 나왔는지.. 확실이 아시는분 리플부탁드림
4. 전주 완금 ㄱ완금을 경완금으로 교체하려고 할때 철거되는 자재 & 추가로 소요되는 자재
(기출 변형--기출에 수량을 기재하는 문제가 있는데.. 그문제가 답이더군요
이문제는 답만 외우시지 않고.. 하나 하나 따져가며 공부하시는 분들에겐 거의 기출일듯.)
5. 천장은페배선에 지름 17mm 제 2종 가요전선관 (F2)에 단면적 16mm2의 전선 3본..
-- > 그림보고 쓰는 문제.,,(기출맞나?? 기억은 잘안나지만.. 개인적으론 기출)
6. 멀티테스터로 교류전압을 측정시 사용방법을 설명하라
-- 멀티테스터의 선택스위치를 전압측정으로 맞추고 영점을 조정한다음 측정하고자 하는 전원과 병렬로 접속하여 측정한다.. (이때 전압은 높은전압에서 점차 낮은전압으로 변경)
--> 멀티 테스터 문제가.. 측정시 낮은전압으로 시작하는게 맞나 아닌가?? 하는 문제를 기출에서 본듯한데.. 이건.. 생출인듯하네요..
7. 서지흡수기 설치위치??(기출에서 문제를 답으로 낸듯 )
- 보호하고자 하는 기기 전단으로 개폐서지를 발생하는 차단기 후단 부하측 사이에 설치한다..
8. 정격전류 주어지고 접지선 굵기 구하는것. A= 0.052 * 정격전류 (기출)
정격전류 800A 답 : 60mm2
9. 변압기 공사 시공 흐름도 (기출)
10.접지목적(이거.. 문제가 접지목적만 묻는거 맞나요? 전기기사에 나온 문제 같던데..)
감전방지 - 기기의 절연열화나 손상등으로 누전이 발생하면 전류가 접지선으로 흘러 기기의 대지전위상승이 억제되고 인체의 감전 위험이 줄어들게 된다
기기의 손상방지 - 뇌전류 또는 고저압 혼촉 등에 의하여 침입하는 고전압을 접지선을 통해 대지로 흘려보내 기기의 손상을 방지 할수 있다.
보호계전기의 확실한 동작 - 지락사고시에 일정크기 이상의 지락전류가 흐르기 때문에 지락계전기등의 동작을 확실하게 할수 있다
11. 정전작업의 절차 (생출인듯)
작업전 전원차단 - 전원투입의 방지 - 작업장소의 무전압 여부확인 - 단락접지 - 작업장소의 보호
12활선작업시 전압 쓰는 문제
교류 60~600 직류 60~750 (생출인듯 한데요.. 완전 단순하게 푸신분들이 맞혔을듯 ㅋ )
13 심야전력용 기기 정액제 명칭 , 접지 문제(기출)
- 타임스위치 ----인입구장치----- 심야전력기기
전력량계 ------인입구장치 -----일반부하
접지 -- 3종
14. 87T의 명칭 -- 주변압기 차동계전기 (기출)
15, 관과 박스 기타 부속품, 풀박스 또는 전기기계기구와는 몇턱이사으이 나사조임을 하여야 하는가?
5턱 ( 동일로 공부하시는 분들은 기출 엔트는 생출 -- 참고로 산업기사 기출인듯..)
16 EL방전등의 용도는? 표시등 유도등(기출)
17 시퀀스 신입력우선회로 완성하는문제.. (기출)
18 중복할증의 공식을 적으시오 (꼼꼼히 하시는 분들에게 기출.. 문제자체는 생출)
1회때 공사기사 보신분들. 아닌거 ~~~~~~~~~~~~지적좀 해주삼 ^ㅡㅡ^
요즘 엔트가.. 전회껏두.. 잘 나오더라구용 ^ㅡㅡ^
첫댓글 거의 맞는거 같고요....3번 그대로 나온거 같은데...10번은 접지목적만 쓰는거구요...( 변전소 접지목적)
6번은 엔트기출에서 교류저항 측정시 전압을 낮은것부터 서서히 올리면 이상이 없는가,,이런식으로 나온것 같구요,,대산전기학원에서 정리한거 보면 교류전압 측정시 어떻게 연결하냐는 식으로 나온것 같음 ===> 병렬
네~거의 다 똑같습니다~^^
그렇군욥 ~~ 답변 쌩유 베리감쏴 ~~~