■질문과 답 전선굵기 선정방법? 꼭 답변 부탁 드리겠습니다.
공부중... 추천 0 조회 1,230 11.03.06 19:33 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 11.03.07 20:55

    첫댓글 1.기본 원칙은 케이블 제조회사의 데이타 쉬트를 참조해서 사용해야합니다.
    2.모터나 기기류 제조업테에서 권장하는 전선굵기를 사용하는것도 기본원치
    3.기타 방법:
    전류는 AC와 DC에 따라 차이점이 있습니다. 표피효과라 해서 전선 단면적 전체에 전류가 흐르는것이 아니라 표면에서 내쪽으로 70%정도 흐릅니다. DC는 100%로 보시면 됩니다. 그럼 계산식 단상일경우 P = VI 삼상일경우 P = 루터3 VI COSINE세터 기본공식을 이용 전류값을 구합니다. COSINE세터는 역률입니다 (보통 0.6 ~0.95) 전류값을 구하면 50A 미만일경우 스쿼어당 5A로 전선굵기 계산. 50A이상부터는 스퀘어당 3A로 계산하면 케이블 데이타근사값입니다

  • 11.03.07 20:59

    DC일경우는 조금 가늘어도 됩니다. 계산치 굵기에 0.8곱하면 됩니다. 설로 길이기 30M 이내, 100미터 이내, 1킬로 이내에 따라 가산 굵기를 해주시면 됩니다. 선로가 길어지면 전선저항에 의해 발열량이 증가 합니다. 길이에 따라 가산해서 굵게 해 주시면 됩니다.

  • 11.03.07 21:02

    참고로 전선굵기를 가늘게 사용하면 전선에서 열이 납니다. 좀 가늘다 생각되면 전선을 만져보시면 열나는지 확인이 가능합니다. 보통을 미지근한 정도(약간의 온기가 느껴지는 정도)면 사용 가능합니다. 따끈할 정도면 굵기가 맞지 않는 것입니다. 보통 절연피막이 비닐계통이라 사용 온도 범위가 높지 않어니 교체 해야 합니다.

  • 작성자 11.03.08 22:05

    감사합니다! 궁금한점을 이렇게 답변주셔서 정말 감사합니다.