임피던스 전압을 묻는 문제에서 퍼센트 저항강하, 퍼센트 리액턴스강하 및 단상변압기의 1차,2차 각 정격전압, 정격용량이 주어졌을 때 적용할 풀이 공식에서
1) 다산에듀 필기 정규반 강의에서는 변압기는 2차단자에 부하를 연결하므로 그 정격은 2차측을 기준으로 한다는 논리에 따라 임피던스강하 공식을
2차정격전압을 기준(즉, 분모로 잡음)으로 설명합니다.
2) 타 교재에서는 그 기준을 1차정격전압을 기준으로
합니다.
여기서, 제가 궁금한 것은 어떤 문제에서 주어진 조건
가운데 1차측 or 2차측 정격전압을 적용할 판단 기준은 무엇이냐란 것입니다. 즉, 문제의 어떤 조건에 따라 그 기준(분모)을 잡느냐 하는 것입니다.
제 질문의 내용을 이해하는데 참조하시라고 관련 내용(예제 49)도 첨부합니다.
ps. 첨부 문제에서 예제48은 문제에서 '단락 시험' 이란 조건이 주어져서 1차측을 기준으로 한다는 판단이 섭니다. 하지만 예제49에서는 그 판단의 근거를 모르겠습니다.


첫댓글 임피던스 전압은 변압기 2차측을 단락시키고 슬라이닥스를 조절하여 1차측 단락전류가 1차정격 전류가 될 때의 1차측 단자전압이 임피던스 전압입니다.
예. 답변에 고맙습니다.
그리고 강의 내용과 어긋나서 질문하는 겁니다.