Q&A게시판 아파트 세대 누전 잡는법 알려주시면 감사하겠습니다,
뚱보아찌 추천 0 조회 3,911 13.11.24 14:49 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 13.11.24 17:38

    첫댓글 1,일단 전열기 그대로 끼워 놓은 상태에서 차단기 내리고 메거로 제어 보고..이때 저항치가 약5메가 옴 이상 나오면 정상적이라 보면 됩니다
    2. 누전이라 확인되면 하나씩 플러그에서 빼면서 메거로 차단기에서 저항을 제어 봅니다.
    3. 계속 반복하여 측정하다 갑자기 수치가 안정범위로 오면 바로직전의 것이 문제입니다.
    4, 반대로 전부 빼고 하나식 끼우면서 해도 됩니다.
    멀티 콘센트의 경우 플러그의 한극과 플러그 옆의 접지단자를 메거로 테스트해서 절연이 깨어 졌는지 확인해보시고
    아니면 멀티콘센트 끼운 콘센트의 문제가 아닌지 확인 해보십시요.

  • 13.11.24 17:37

    그리고 집에서 난방용전열기를 사용하지 않는한 차단기가 떨어질정도의 과부하는 걸리지가 않습니다만 .
    일단 과부하를 확인 하고 싶다면 후크메타로 차단되는 차단기의 2차의 한선을 체크해서 전류가10A이하이면
    정상입니다.누전차단기는 15A,배선용은 20A를 보통 사용하나 여유가 있어야 하므로 10A정도 넘기지 않는게 맞습니다.. (후크메타는 일종의 CT로 사용전력을 제는것인데 두선중 한선만을 제어야만 측정이됩니다)

  • 13.11.24 19:15

    뚱보아찌님 멀티콘센트를 꼿을때 소음이 나면서 차단기가 떨어지는지 아님 그냥 차단기만 떨어지는지.?
    보통 누전시 누전점에 순간적 과전류가 흐르면서 차단기가 떨어지기전에 퍽 하는소음이 납니다.
    만약 위 경우 같으면 멀티탭을 뺀 상태에서 전류를 차단후 메거로 절연저항을 측정해보시고 멀티탭을 끼운후 절연저항을 제어보아서 1메가 옴 이상 나온다면 사용가능하고요. 그런데 다른 콘센트에서 문제가 없다니...그 콘센트 자체적 문제일수 있다고 봅니다...

  • 작성자 13.11.24 18:38

    좋은 지식을 나누어 주시니 감사합니다, 항상 좋은 일들만 가득하시구 건강하시길 바람니다,

  • 13.11.26 22:05

    잘 배웠습니다.

  • 13.12.09 17:08

    차단기가 트립될때 100% 누전이 아닐수도 있습니다. 차단기 자체가 불량일수도 있습니다. 차단기가 확실히 고장난게 아니라 어중간하게 고장이나면, 헤어드라이기 처럼 과부하가 걸릴경우에 어중간하게 고장날 차단기가 트립을 일으킬수 잇습니다. 전열기 차단기를 풀러서 접점부위를 한번 들여다 보시면 '그을음'처럼 뭔가 꺼무스름한게 끼여있을수도 잇습니다. 그냥 제가 경험한것을 적어보았습니다.