안산 사동 누수탐지 공사(직수 배관이 미세하게 물이 새요)
안녕하세요 청풍 누수탐지 공사입니다
오늘 현장은 사동에 위치한 주택 누수탐지
공사입니다
4층 주인세대에서 누수가 생겨서 3층 천정으로
물이 떨어지고 있어요
집주인께서 건축 및 리모델링을 하시는 사장님입니다
나름대로 누수를 해결 할려고 보일러 배관도 점검하고
하수관도 점검하고 바닥도 뜯어서 살펴보고 했다고
하는군요
어느날은 물이 많이 떨어지고 또 어떤날은 물이 조금
떨어지고 물이 떨어지는 편차가 생긴다고 합니다
그래서 하수관에서 물이 새는것 같아서 싱크대에서
물을 사용하지 않았다고 합니다
그래도 물은 떨어지고 난감한 상황입니다
집주인께서 물이 떨어지니 점검구를 만들어 놓앗습니다
매일 아침 저녘으로 물을 받아서 체크하고
점검 했다고 합니다
누수가 시작된지 1개월 정도 됐다고 합니다
처음에는 저희 업체에 하수관 누수 같다고
하수구 CCTV 내시경 촬영 조사를 한다고
했던 곳입니다
3층 천장에서 물이 떨어지는 영상
4층에 수도 메인 밸브가 옆집 원룸에 있어요
집주인은 밸브가 어디 있는줄 몰라서
제가 찾아줬어요
메인 밸브 잠그고 수도 전부 잠그고
직수 누수탐지 합니다
직수 공압 테스트합니다
압이 미세하게 떨어져요
청 음식 누수 탐지기로 집안 곳곳을
살펴 보았지만 너무 미세해서 찾을수가
없었어요
그래서 추적용 가스 투입해서~~
가스 탐지기로 병행 탐지했어요
가스 탐지기 2대가 화장실 앞에서
경보음 울립니다
띠 띠 띠 경보음 울려요~~
가스 탐지기 2대가 동시에 경보음 울리는 영상
바닥 뜯어서 살펴봅니다
바닥 뜯어서 미세한 직수 누수 찾았어요
미세한 직수 배관 PB(에이콘) 배관 누수 영상
누수부분 절단하고 소켓 부속으로 연결했어요
시멘트 미장은 집주인께서 하신다고 합니다
이렇게 1개월간 누수가 종결됐습니다
감사합니다~~