안녕하십니까?
시험 날짜는 다가오고 준비는 미흡한것 같고 마음만 급한 중생입니다.
다름 아니고 몇가지 궁금한게 있어서요...
산업기사 교재 기준이고요
질문 1)
P291 문제6번에서는 변압기 표준규격용량으로 계산
P167 문제7번에서는 변압기 용량으로 계산
무슨 차이인지 궁금합니다.
질문2)
전선의 허용전류 구하는 문제에서
P293 문제7번은 감소계수를 곱했고요
P288 문제4번에서는 감소계수를 나누어 주었는데 차이가 뭔가요?
제가 문제를 이해 못한건가요?
질문3)
셀렉트 스위치, 절체스위치, 절환스위치라는 용어가 나오는데
차이가 있는건지 아니면 동일한 의미인지 궁금합니다.
수고하세요^^
첫댓글 질문1.
문제에서 표준용량으로 답하라 하면 표준용량으로 답을 하셔야 하며, 표준용량으로 답하여라 하지 않을 시에는..
계산값을 적으셔도 되고, 계산값 적은 후 표준용량으로 답하여도 무방합니다.
즉, 표준용량으로 답하라 할때만 표준용량으로 답하시면 됩니다.
질문2.
예를들어 전선의 허용전류가 100A라고 하고, 허용전류 감소계수가 0.5라고 하면 이 전선에는 50A까지만 흘릴 수 있습니다. 그러므로 흘릴 수 있는 전류값을 구하는 것에는 허용전류 감소계수를 곱합니다.
다음으로 내가 흘려야 할 전류가 100A인데 허용전류감소 계수가 0.5라면 이 전류 100A를 흘리기 위해서는 전선의 허용전류가 200A가 되어야지 100A를 흘릴 수
제가 질문을 자세히 못드린것 같은데요...
질문1은 변류비 구할때 계산식에 대입하는 변압기 용량에 대한 질문입니다.
291페이지의 (6)에 보시면 "선정된 단상과 3상 변압기의 전류계용으로 사용하는 변류기"라 되어 있습니다.
일반적으로는 계산된 변압기 용량으로 계산을 하셔야 하는데, 본 문제에서는 선정된 변압기라는 말이 들어가 있으므로 표준용량의 변압기 용량을 적용하셔야 합니다.
감사합니다^^
흘릴 수 있습니다. 그러므로 100/0.5를 하셔야 전선의 허용전류 200A를 구할 수 있습니다.
질문3.
셋다 같은 의미의 스위치 라고 보시면 됩니다.
즉, 선택을 하는 스위치입니다.
감사합니다^^
도움이 되는 문답이네요