[실기] 다산교재 이론서 변류비, 허용전류 등
kingpin 추천 0 조회 169 12.03.29 17:37 댓글 7
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 12.03.30 10:06

    첫댓글 질문1.
    문제에서 표준용량으로 답하라 하면 표준용량으로 답을 하셔야 하며, 표준용량으로 답하여라 하지 않을 시에는..
    계산값을 적으셔도 되고, 계산값 적은 후 표준용량으로 답하여도 무방합니다.
    즉, 표준용량으로 답하라 할때만 표준용량으로 답하시면 됩니다.

    질문2.
    예를들어 전선의 허용전류가 100A라고 하고, 허용전류 감소계수가 0.5라고 하면 이 전선에는 50A까지만 흘릴 수 있습니다. 그러므로 흘릴 수 있는 전류값을 구하는 것에는 허용전류 감소계수를 곱합니다.
    다음으로 내가 흘려야 할 전류가 100A인데 허용전류감소 계수가 0.5라면 이 전류 100A를 흘리기 위해서는 전선의 허용전류가 200A가 되어야지 100A를 흘릴 수

  • 작성자 12.03.30 12:15

    제가 질문을 자세히 못드린것 같은데요...
    질문1은 변류비 구할때 계산식에 대입하는 변압기 용량에 대한 질문입니다.

  • 12.04.02 13:44

    291페이지의 (6)에 보시면 "선정된 단상과 3상 변압기의 전류계용으로 사용하는 변류기"라 되어 있습니다.
    일반적으로는 계산된 변압기 용량으로 계산을 하셔야 하는데, 본 문제에서는 선정된 변압기라는 말이 들어가 있으므로 표준용량의 변압기 용량을 적용하셔야 합니다.

  • 작성자 12.04.02 18:37

    감사합니다^^

  • 12.03.30 10:07

    흘릴 수 있습니다. 그러므로 100/0.5를 하셔야 전선의 허용전류 200A를 구할 수 있습니다.

    질문3.
    셋다 같은 의미의 스위치 라고 보시면 됩니다.
    즉, 선택을 하는 스위치입니다.

  • 작성자 12.03.30 12:17

    감사합니다^^

  • 12.03.30 10:49

    도움이 되는 문답이네요