안녕하세요
저는 PLC 설계, 유지보수 경험이 없는 사람입니다
우리 현장에 Allen Bradley CPU 불량이 발생하여 신품 CPU 교체후 아래와 같은 문제가 발생하였습니다
이런 경우를 경험 하시여 원인이나 해결책을 알고 계신분은 답변 부탁드립니다,,,
1. PLC CPU Fault 발생 하였습니다
2. CPU 신품(교체분)에 EPROM이 없습니다.
3. 기존과 신품 제품사양이 약간 다릅니다
4. RSLogix Error Message로 보아 EPROM 영향으로 보입니다
위와 같은 문제가 발생하였고 저는 경험이 없어 정확한 원인과 해결점을 파악 할수 없네요
내부 Logic은 Down load 되어 있는 상태이며 첨부물을 보시면 자세한 설명을 보실수 있습니다.
감사합니다,,,
첫댓글 메모리 팩을 신품으로 옮길수는 없는지요 가능하면 옮겨 보시고요
옮길수가 없다면 설정을 다시해야 될것 같습니다 멧세지 내용으론 1/10또는 1/11이 설정되지 않았다는 내용입니다
위에 멧세지는 메모리 모듈이 없다는 뜻이고요
기존품 메모리팩은 Vendor가 가져갔으며 CPU Memory는 구매한곳에서 받을 예정입니다
설정하는 방법에 대해 알고 계시면 답변 부탁드립니다
메일도 괜찮고요 감사합니다,,,
입출력이 연결이 안돼 있는데 기존거랑 같은건가요 다시 말씀드려 입출력이 똑같은 상태에서 cpu만 교체하시는건지요 물론 프로그램도 기존 그대로이고요
프로그램은 제게 메일로 보내 보십시요 kimcg9999@hanmail.net
프로그램은 Ladder logic을 말씀 하시는 건가요?
그렇습니다 제가 오늘 회사에서 야유회를 갑니다 다녀와서 한번 검토해 볼테니 로직화일을 보내 보십시요
혹시 몰라서 쪽지로 전화번호 남기니 전화 주세요