(2) 과전류 차단기 정격전류를 구할때 3 IM + IH값이 207A가 나오는데 과전류 차단기는 옥내간선의 허용전류 이하의 정격전류의 것이어야 하기 때문에 200A가 답입니다.
제가 궁금한것은 해당 간선의 허용전류가 100A를 초과하는 경우 그 값이 과전류 차단기의 표준규격에 해당되지 않는 경우 그 값에 가장 가까운 상위의 정격을 사용한다 는 말이 무슨말인가요?? 이문제의 경우 과전류 차단기 정격전류를 225A로 사용할수 있다는 건가요?
첫댓글 이거 답 틀린거 아닌가요? Im이 50 넘으니 곱 2.75 즉 200까지 못나오고 정격으로는 175A.
2.75배는 모터부하만있을때 적용....차단기는 전선허용전류 이하가되어야 될꺼같은데요 허용전류이상으로하면 차단기가 차단도하기전에 벌써 과전류로 사고가 생기지않을까요..??
허용전류란 사고가 안나는 범위의 전류이고, 당연히 차단전류란 허용범위 초과전류이므로 차단전류가 허용전류보다 훨씬 큰게 맞지 않을까요? 그리고 2.75곱하는 경우는 수전쪽은 아닌거로 압니다. 무조건 3곱하는거만 생각하시는게 편할듯. 그문제 답은 200이 맞습니다.
과전류 차단기의 정격은 200, 250, 300 으로 나옵니다내선규정에 가장가까운 상위정격을 쓰라고 되어 있어서 250이 답이지만강제 규정이 아니고 권고사항입니다 그래서 200이 답입니다
첫댓글 이거 답 틀린거 아닌가요? Im이 50 넘으니 곱 2.75 즉 200까지 못나오고 정격으로는 175A.
2.75배는 모터부하만있을때 적용....
차단기는 전선허용전류 이하가되어야 될꺼같은데요
허용전류이상으로하면 차단기가 차단도하기전에 벌써 과전류로 사고가 생기지않을까요..??
허용전류란 사고가 안나는 범위의 전류이고, 당연히 차단전류란 허용범위 초과전류이므로 차단전류가 허용전류보다 훨씬 큰게 맞지 않을까요? 그리고 2.75곱하는 경우는 수전쪽은 아닌거로 압니다. 무조건 3곱하는거만 생각하시는게 편할듯. 그문제 답은 200이 맞습니다.
과전류 차단기의 정격은 200, 250, 300 으로 나옵니다
내선규정에 가장가까운 상위정격을 쓰라고 되어 있어서 250이 답이지만
강제 규정이 아니고 권고사항입니다 그래서 200이 답입니다