출처: ▣신뢰받는 기술인▷建築設備人▣ 원문보기 글쓴이: hvacyoon
구 분 |
입찰안내서 및 심의결과 |
기 본 설 계 도 서 |
실 시 설 계 도 서 |
검토 의견 | |||
PAGE |
내 용 |
PAGE |
|
PAGE |
내 용 | ||
냉,난방 |
P-41 |
“에너지절약 설계기준” 외기온도 : -8.2℃ 실내온도:거실,욕실20℃ 주방18℃ |
|
|
용량계산서 |
외기온도:-7.6℃ 실내온도:방,거실,주방 20℃ |
건교부고시1999- 143호 에너지절약설계기준과 상이함 |
P-42 |
난방설비 - 난방코일 1죤의 길이는 가능한 50m 이내 |
M-04 |
온수배관망 시뮬레이션 실시후 실별 압력 및 유량 분석 |
M-011 |
난방코일 길이 50M초과 |
미반영 | |
|
|
M-04
M-12 |
․발코니확장시를 고려하여 발코니전용 난방배관을 설치
․난방ZONE 18평-7ZONE 22평, 25평, 33평-8ZONE |
M-011 ~ M-017 |
․발코니전용 난방배관 미적용
․난방ZONE 18평-4ZONE 22평,25평-6ZONE 33평-7ZONE |
․발코니 전용배관미반영
․난방 ZONE 변경 | |
|
|
M-05 |
난방배관 코일피치 분석 북측- 200mm, 기타실-230mm |
M-011 M-017 |
내실,방-200mm, 기타-250mm |
피치변경 | |
|
|
M-03 |
온수분배기 PB재질 |
|
명기없음 |
재질표기 없음 | |
|
|
M-04 M-13 |
최상층 및 측벽세대 화장실 수건걸이형 방열기 |
M-011 |
미설치 |
미반영 | |
P-46 |
가스보일러 가스안전공사 가스용품 품질비교평가 결과 매우 우수한 제품 적용 |
M-01 M-06 M-02 P-89 P-96 |
-동일용량의 보일러중에서 급탕용량이 가장큰 보일러 선정 -최고급(최신고급형) 가스보일러 -원격조작 사양적용-외출시 보일러 전화로 조작 |
M-006 P-31 |
․KS기준효율이상 ․KS표시품, 가스안전공사 검사 표시품 |
사양표기 미흡 | |
|
|
P-78 |
보일러 수충격방지기 내장 |
|
시방에 없음 |
미반영 |
기계설비부분 (2/6)
구 분 |
입찰안내서 및 심의결과 |
기 본 설 계 도 서 |
실 시 설 계 도 서 |
검토 의견 | |||
PAGE |
내 용 |
PAGE |
내 용 |
PAGE |
내 용 | ||
냉,난방 |
|
|
M-17 |
보육시설 화장실 전기방열기 |
M-158 M-160 |
전기방열기 없음 |
미반영 |
P-44 |
부대 복리시설 점포별 에어콘 실외기공간과 배관용 스리브,배수등을 고려. |
|
|
M-166 M-167 |
에어콘 냉매 및 드레인 배관슬리브 미설치 |
| |
|
|
P-81 M-01 |
․태양열시스템적용(부대복리시설) ․집열판,축열탱크,저탕조로 구성 |
M-161
M-007 |
․보육시설에만 태양열 급탕시스템 설치 ․저탕조없음 |
․적용범위 상이함 ․시스템 구성상이함 | |
P-44 |
복지관의 급탕등은 개별식으로 시설. |
|
|
M-164 (2단지) M-108 M-105 (1단지) |
․커뮤니티시설(1,2단지) 급탕없음 ․주민복지관 화장실일부 급탕 미설치(1단지) |
일부 미반영 | |
급수 |
P-42 |
관리동용 급수용 계량기설치 |
|
|
|
없음 |
미반영 |
P-42 |
세대별 급수급탕 배관에는 각 기구별 수격작용을 방지할 수 있는 시설 |
M-12 M-13 M-14 |
싱크수전,욕실,세탁수전 -세대당10개 WHC설치 |
M-018 등 |
싱크수전,욕실,세탁수전 -세대당6개 WHC설치 |
수량이 상이함 | |
|
|
M-05 |
청정 음용수 시스템 적용 |
M-009 |
생활용수, 음용수 통합시스템 |
미반영 | |
위생 기구 |
|
|
M-06 |
․양변기-VC-1210 초절수식 원피스 형 투피스 ․주방싱크-수전절수형(시중최상품) ․부대시설 세면기수전-시중최상품, 금장도금 |
M-008 |
․VC-1110CR 절수형, VC-1410C 절수형 ․주방싱크수전-절수형 ․부대시설 세면기수전-시중최상품, 금장도금 표기 없음 |
위생기구 사양이 상이함 |
|
|
M-12 |
25평(1단지) 욕조 수전-안마헤드 및 온도조절기 부착형 수도꼭지 |
M-007 |
싱글레바 혼합수전 |
사양변경 |
기계설비부분 (3/6)
구분 |
입찰안내서 및 심의결과 |
기 본 설 계 도 서 |
실 시 설 계 도 서 |
검토 의견 | |||
PAGE |
내 용 |
PAGE |
내 용 |
PAGE |
내 용 | ||
오 ․ 배수 |
P-43 |
오배수 지하횡주관은 3개세대 미만으로 구획 |
|
|
M-110 |
3개 세대이상 통합된 타입 일부 있음 |
일부 미반영 |
|
|
M-12 M-13 M-14 |
발코니는 방동배수 트랩 |
|
|
미반영 | |
|
|
M-08 |
입상관 관경- 욕실 오배수, 발코니배수, 세탁기 배수( 전부Φ100) |
M-038 등 |
욕실오수(Φ100), 배수(Φ75), 발코니배수(Φ75), 세탁기배수(Φ75) |
규격 상이함 | |
|
|
M-12 M-13 M-14 |
세대 오배수관 소제구 설치 |
M-018 M-024 |
없음 |
미반영 | |
|
|
M-13 |
세면기 P트랩 적용 |
M-018 |
세면기 겸용배수 상세도 -S TRAP |
상이함 | |
|
|
M-08 |
옥상통기구 VTR 상세도있음 |
|
상세도 없음 |
미반영 | |
가스 |
P-45 |
부대시설 가스사용 장소에는 가스자동차단시설 |
M-17 P-85 |
부대시설 및 아파트1~5층 가스자동 차단시설설치 |
|
․부대시설 및 아파트1~5층 가스차단 시설 없음 ․부속동주방 가스배관 미설치 |
미반영 |
|
|
M-10 |
도시가스 LOOP형 배관 |
G-001 |
LOOP형이 아님 |
미반영 | |
|
|
M-03 |
가스배관 도난방지용 SUS카 바설치 상세도 있음 |
|
상세도 없음 |
표기미흡 |
기계설비부분 (4/6)
구분 |
입찰안내서 및 심의결과 |
기 본 설 계 도 서 |
실 시 설 계 도 서 |
검토 의견 | |||
PAGE |
내 용 |
PAGE |
내 용 |
PAGE |
내 용 | ||
환기 |
|
|
M-02 M-03 |
욕실환기휀 - 시로코휀 |
P-20 M-011 |
시로코형 명기 없음 |
휀타입 명시 필요 (저소음, 시로코) |
P-44 |
부대시설의 화장실, 주방등 별도강제환기장치 (1~3종환기적용) |
|
|
M-152 M-156 M-160 |
관리사무소- 탕비실 미설치 노인정-탕비실 미설치 보육시설-주방 미설치 |
일부실 배기휀 미반영 | |
P-45 |
개별가스보일러실에 환기구를 설치 |
|
|
M-029 |
부속동 보일러실 횐기구 없음 |
미반영 | |
|
|
P-96 |
승강기 기계실제어반에 온도감지기와 자동 연동하는 배기휀 |
M-006 |
수동작동 배기휀 |
사양미흡 | |
방음, 방진 |
P-17 |
침실에서의 소음도가 35dB이하 |
|
35dB한도 표기없음 |
|
35dB한도 표기없음 |
"35dB 이하 확보"명기 필요 |
|
|
M-05 |
휀기초 하부 고무매트 방진 |
|
없음 |
미반영 | |
|
|
M-15 |
지하주차장 유인휀 스프링행거(1단지 해당) |
M-146 |
RUBBER PACKING |
사양 상이함 | |
|
|
M-03 M-05 |
① 급/배기 루버에 흡음루버 설치 ② 저수조실저수조실 및 송풍기실등 주위배관 및 덕트에 이중행가를 설치 |
|
없음 |
미반영 | |
보온 |
|
|
p-78 |
U볼트부분 폐타이어를 활용한 보온재적용 |
|
미적용 |
미반영 |
|
|
P-77 |
EPDM 보온재적용 |
|
미적용 |
미반영 | |
|
|
P-77 |
배수횡주관에 보온재설치 |
P-54 |
세대내 배관보온에 대한 표기 미흡 |
사양 미흡 |
기계설비부분 (5/6)
구분 |
입찰안내서 및 심의결과 |
기 본 설 계 도 서 |
실 시 설 계 도 서 |
검토 의견 | |||
PAGE |
내 용 |
PAGE |
내 용 |
PAGE |
내 용 | ||
장비 |
P-43 |
지하주차장, 물이체류할 수 있는 동지하에 적정용량의 배수펌프를 설치. |
|
|
AC-023 M-006 M-039 A-057 |
각동지하 집수정에 배수펌프 미설치 |
미반영 |
P-46 |
급수용 가압펌프는 대수제어방식과 주파수변환제어 |
M-03 |
인버트를 펌프마다 모두 적용 (아파트및상가) |
P-30 |
1대만 인버터 펌프 |
미반영 | |
자동 제어 |
|
|
M-03 |
DDC계념의 LOCAL제어시스템 |
|
|
미반영 |
동파 |
|
|
P-78 |
보일러실내배관 장기간외출을 고려 하여 동파방지용 열선설치 |
M-019 |
보일러급수배관만 열선설치 |
일부 미반영 |
|
|
P-79 P-87 |
․급수 계량기 이후배관 동파문제 -비닐관을 SUS관으로 변경 ․ 계량기 주위배관 SUS재질 |
|
|
미반영 | |
|
|
M-12 M-13 M-14 |
전체 평형 세탁기 동파방지용 퇴수 밸브 부착×2EA |
|
미설치 |
미반영 | |
|
|
M-14 |
필로티하부지역 배관, 밸브 동파방지 열선시공 |
P-53 |
피로티하부 오배수 횡주관 -유리솜 매트 25T |
상이함 | |
소방 |
|
|
M-06 |
소화주펌프(다단볼류트방식) 1450LPM×80M×37KW |
H-001 |
소화주펌프(다단볼류트방식) 1450LPM×96M×45KW |
사양이 상이 |
|
|
M-06 |
소화보조펌프(웨스코방식) 60LPM×80M×5.5KW |
H-001 |
소화보조펌프(웨스코방식) 50LPM×90M×5.5KW |
사양이 상이 | |
|
|
M-06 |
소화용 엔진펌프(엔진펌프방식) 1450LPM×80M×0.75KW |
H-001 |
소화용 펌프(다단볼류트방식) 1450LPM×96M×45KW |
사양이 상이 | |
P-48 |
소화전등의 표시글씨는 황동제 글씨 로서 볼트,너트로 고정 |
|
|
P-86 |
소화전함에 “소화전”이라고 표시 |
글씨재질 표기없음 | |
|
|
M-09 |
스프링클러:지하층에 설계 |
H-046 |
스프링클러:지하층(아파트동지하) 에 설계누락 |
미반영 | |
|
|
M-09 |
옥내소화전:40A×15M×1본 |
H-011 |
옥내소화전:40A×15M×2본 |
사양이상이 | |
|
|
M-16 |
지하주차장에 옥내소화전 설계 |
H-046 |
지하주차장에 방수기구함 설계 |
도면이상이 |
기계설비부분 (6/6)
구분 |
입찰안내서 및 심의결과 |
기 본 설 계 도 서 |
실 시 설 계 도 서 |
검토 의견 | |||
PAGE |
내 용 |
PAGE |
내 용 |
PAGE |
내 용 | ||
기타 |
|
|
M-105 P-78 |
우수재활용시스템 |
|
없음 |
미반영 |
|
|
M-04 |
국,영문 혼용메뉴얼 작성 |
|
없음 |
미반영 | |
|
|
M-13 M-17 |
방수층, 중간층 바닥관통시 지수판 슬리브 사용 |
M-171 |
일반슬리브 적용 |
지수판 미반영 | |
|
|
M-01 |
GEF운동약정업체로서 고효율기자재 적용 |
|
|
미반영 | |
P-68 |
기계실 등 ․급수 - SUS 용접 ․소화 - 백강관 |
M-11 P-78 |
무용접접합방식:․EPDM고무링 ․재질:SUS SCS13 |
P-11 |
․기계실 소화베관에만 무용접접합방식 적용 ․무용접접합재질에 대한 사양 없음 |
․적용범위 상이 ․사양미비 | |
P-49 |
도장 ①배관용 지지찬넬 은폐-녹막이 페인트 2회 노출-녹막이 페인트 1회,지정색2회
②도시가스용 백강관 녹막이페인트 1회,지정색2회
③주차장스프링클러 배관 녹막이페인트 1회,지정색2회 |
|
|
P-63
P-79
P-63 |
① 녹막이페인트1회 유성페인트지정색2회
②노출배관 KS B 5312 조합페인트 1회 프라이머도장1회
③기계실,공동구 백강관 유성페인트 지정색2회 |
상이함 | |
|
P-41 |
급수,소화수펌프의 토출측 및 동메인 급수관에는 충격방지용 체크밸브를 설치 |
|
|
P-13 |
지하저수조 펌프에만 충격방지용 체크밸브 사용 |
상이함 |